Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Ich weiß dass man ein Starkstrom und ein Schwachstromkabel nicht in einem Rohr verlegen sollte.
Aber was passiert in der Praxis, wenn ich das Netzwerkkabel und das Stromkabel für die Wallbox doch in einem einzigen Rohr verlege?
Welche Gründe hat es, dass man es nicht machen darf und welche Probleme hat man dann auch wirklich in der Praxis, wenn man es trotzdem macht?
Aber was passiert in der Praxis, wenn ich das Netzwerkkabel und das Stromkabel für die Wallbox doch in einem einzigen Rohr verlege?
Welche Gründe hat es, dass man es nicht machen darf und welche Probleme hat man dann auch wirklich in der Praxis, wenn man es trotzdem macht?
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Hochwertiges Cat7a Kabel verwenden und gut sagt meine Praxiserfahrung. OpenWb würde grundsätzlich ja auch <100mbit ausreichen…
Vg Tobias
Vg Tobias
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Ich denke auch, dass man in der Praxis nichts merken wird.
Aber wieviele Fehler auf der Leitung entstehen und vom Router korrigiert werden, müsste man ja erst mal prüfen?
Aber wieviele Fehler auf der Leitung entstehen und vom Router korrigiert werden, müsste man ja erst mal prüfen?
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Rein technisch wird es funktionieren, die übliche physische Trennung (getrennte Rohre, separater Bereich in Kabelkanälen, etc.) hat aber auch einen anderen Grund: werden bei Bohren in der Wand oder Graben im Erdreich die Kabel beschädigt, könnte Netzspannung an die Niederstromleitungen gelangen und wenn jemand in just diesem Moment das Patchkabel in der Hand hält, so hat er einen echt schlechten Tag. Bei der Wallbox sitzt der Fi ja gerne in dieser und nicht direkt in der Verteilung, heißt der Fi würde in dieser Situation nicht zum Personenschutz auslösen.
Davon abgesehen würden die entsprechenden Netzwerkkomponenten unweigerlich abrauchen.
Davon abgesehen würden die entsprechenden Netzwerkkomponenten unweigerlich abrauchen.
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Wenn es zu Problemen kommt, muss der Link nicht einfach auf 100M umspringen, wenn 8 Adern im Kabel sind.
Das geht allenfalls nur manuell...zB mit einem Zwischenstecker, der auf 2x4 Adern aufspaltet...weil der RPi3b in der openWB aber schon Gbit kann.
Die Ursache ist aber die (mangelnde) Abschirmung/bzw der "Sicherheitsabstand"...bei gleichen Gegebenheiten muss dann ein 100M Link auch nicht besser funktionieren.
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Ja, ist richtig was du sagst, wollte es sehr einfach halten - wenn es Probleme gibt, helfen wir glaub hier sehr gerne.hominidae hat geschrieben: ↑Mo Mai 03, 2021 6:20 amWenn es zu Problemen kommt, muss der Link nicht einfach auf 100M umspringen, wenn 8 Adern im Kabel sind.
Das geht allenfalls nur manuell...zB mit einem Zwischenstecker, der auf 2x4 Adern aufspaltet...weil der RPi3b in der openWB aber schon Gbit kann.
Die Ursache ist aber die (mangelnde) Abschirmung/bzw der "Sicherheitsabstand"...bei gleichen Gegebenheiten muss dann ein 100M Link auch nicht besser funktionieren.
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Beides in einem Rohr halte ich -bei hochwertigem Netzwerkkabel- auch für unkritisch.
Was oft vernachlässigt wird: Die Netzwerk-Infrastruktur vernünftig auf Potentialausgleich zu legen. Gerade bei längeren Kabelstrecken oder z.B. außenliegenden Installationen. Switche oder zumindest Patchpanels haben nicht umsonst meist einen Erdungsanschluss.
Was oft vernachlässigt wird: Die Netzwerk-Infrastruktur vernünftig auf Potentialausgleich zu legen. Gerade bei längeren Kabelstrecken oder z.B. außenliegenden Installationen. Switche oder zumindest Patchpanels haben nicht umsonst meist einen Erdungsanschluss.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8501
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Ein guter Punkt. Ein ungleiches Potential kann gerne zum Absturz führen.Isomeer hat geschrieben: ↑Mo Mai 03, 2021 9:18 am Beides in einem Rohr halte ich -bei hochwertigem Netzwerkkabel- auch für unkritisch.
Was oft vernachlässigt wird: Die Netzwerk-Infrastruktur vernünftig auf Potentialausgleich zu legen. Gerade bei längeren Kabelstrecken oder z.B. außenliegenden Installationen. Switche oder zumindest Patchpanels haben nicht umsonst meist einen Erdungsanschluss.
Da hilft es dann nur auf den letzten cm ein Patchkabel ohne Schirmen zu nutzen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Bei mir liegen die Kabel 25m in einem gemeinsamen Leerrohr und ich hatte noch nie Probleme. Ich hatte damals ein "outdoor Netzwerkkabel" gekauft.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.