FI der PV springt raus

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

Moin,
- PV ist E3DC mit FI Typ A
- EV Renault Zoe R90
- Anschluß openWB von Elektro-Meister
- openWB im Modus PV-Laden (3-phasig), in dem beschriebenen Fall zuletzt mit 1,67 kWh 3-phasig
- Sonne weg, jetzt sollte das PV-Laden einfach aufhören, sprich auf 0 gehen
statt dessen fliegt aber der FI der E3DC raus :-( - der vom Hausanschluß ... nicht immer aber immer öfter
Software-Einstellung was falsch?
Software-Problem (Fehler)?
Hardware laut Anweisung alles OK -> Haus-FI Typ A, openWB-FI Typ B
oder doch Hardware-Problem?

Christoph Theuring
P.S.
sollte/muss nach FI wieder réin der Ladestecker Typ2 gezogen und neu verbunden werden?
Ladestatus steht nach FI-rein auf STOP
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von HSC »

Frage: War die oWB bei Auslösung des FI Typ A des Hauses auch stromlos?
Wenn ja, geht sie nach Neustart auf "Stop", wenn im Menü so konfiguriert
VG
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von zimberg44 »

Fliegt der FI auch, wenn mit weniger als 3x14A geladen wird?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von HSC »

....und wenn ja, dann Grüsse an den Elektriker, der besser was anderes machen sollte. Denn, wenn die oWB wegen der Auslösung des Haus- FI stromlos war, bedeutet das, dass die oWB mit integriertem/ vorgeschalteten FI Typ B "verbotener" Weise hinter dem Typ A betrieben wird.
VG
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Amok83 »

Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.

Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?

Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

HSC hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:08 am Frage: War die oWB bei Auslösung des FI Typ A des Hauses auch stromlos?
Wenn ja, geht sie nach Neustart auf "Stop", wenn im Menü so konfiguriert
VG
ja - openWB war aus
ja - nach FI rein startete die openWB wieder und stand auf STOP
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

zimberg44 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:16 am Fliegt der FI auch, wenn mit weniger als 3x14A geladen wird?
heh ...? sie lädt mit 1,67 kW 3-phasig mit 7 A
max. lädt die mit ca. 4kw bei 3-phasig 9A
Eingestellt als mindest. ist 7 A
Zuletzt geändert von ctheuring am Mi Mai 12, 2021 10:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

Amok83 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:24 am Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.

Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?

Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
nein - keine Pasenumschaltung - steht ja auch deutlich unübersehbar überall im Forum, das man das bei einer Zoe nicht machen sollte
openWB
Site Admin
Beiträge: 8536
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 32 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von openWB »

Stell die Minimalstromstärke mal auf 8, zum Test besser auf 12 A.
Tritt das Problem das der FI auslöst dann immer noch auf?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

HSC hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:19 am ....und wenn ja, dann Grüsse an den Elektriker, der besser was anderes machen sollte. Denn, wenn die oWB wegen der Auslösung des Haus- FI stromlos war, bedeutet das, dass die oWB mit integriertem/ vorgeschalteten FI Typ B "verbotener" Weise hinter dem Typ A betrieben wird.
VG
da wäre ich vorsichtig - der hat vielleicht mehr Ahnung als du.
Wieso die obenWB mit integriertem FI "verbotener Weise" hinter einem Typ A betrieben wird, verstehe ich nicht - warum ist das verboten?
Der Typ A sichert die Leitung BIS zur openWB (z.B. wenn einer in das (Hausverkabeliung oder Erd-)Kabel reinbohrt
Der FI der openWB sichert Fehler zwischen openWB und Auto ab
Es wäre also eher "verboten" keine FI zwischen HAusverteilung und openWB zu haben.
Antworten