FI der PV springt raus
FI der PV springt raus
Moin,
- PV ist E3DC mit FI Typ A
- EV Renault Zoe R90
- Anschluß openWB von Elektro-Meister
- openWB im Modus PV-Laden (3-phasig), in dem beschriebenen Fall zuletzt mit 1,67 kWh 3-phasig
- Sonne weg, jetzt sollte das PV-Laden einfach aufhören, sprich auf 0 gehen
statt dessen fliegt aber der FI der E3DC raus - der vom Hausanschluß ... nicht immer aber immer öfter
Software-Einstellung was falsch?
Software-Problem (Fehler)?
Hardware laut Anweisung alles OK -> Haus-FI Typ A, openWB-FI Typ B
oder doch Hardware-Problem?
Christoph Theuring
P.S.
sollte/muss nach FI wieder réin der Ladestecker Typ2 gezogen und neu verbunden werden?
Ladestatus steht nach FI-rein auf STOP
- PV ist E3DC mit FI Typ A
- EV Renault Zoe R90
- Anschluß openWB von Elektro-Meister
- openWB im Modus PV-Laden (3-phasig), in dem beschriebenen Fall zuletzt mit 1,67 kWh 3-phasig
- Sonne weg, jetzt sollte das PV-Laden einfach aufhören, sprich auf 0 gehen
statt dessen fliegt aber der FI der E3DC raus - der vom Hausanschluß ... nicht immer aber immer öfter
Software-Einstellung was falsch?
Software-Problem (Fehler)?
Hardware laut Anweisung alles OK -> Haus-FI Typ A, openWB-FI Typ B
oder doch Hardware-Problem?
Christoph Theuring
P.S.
sollte/muss nach FI wieder réin der Ladestecker Typ2 gezogen und neu verbunden werden?
Ladestatus steht nach FI-rein auf STOP
Re: FI der PV springt raus
Frage: War die oWB bei Auslösung des FI Typ A des Hauses auch stromlos?
Wenn ja, geht sie nach Neustart auf "Stop", wenn im Menü so konfiguriert
VG
Wenn ja, geht sie nach Neustart auf "Stop", wenn im Menü so konfiguriert
VG
Re: FI der PV springt raus
Fliegt der FI auch, wenn mit weniger als 3x14A geladen wird?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: FI der PV springt raus
....und wenn ja, dann Grüsse an den Elektriker, der besser was anderes machen sollte. Denn, wenn die oWB wegen der Auslösung des Haus- FI stromlos war, bedeutet das, dass die oWB mit integriertem/ vorgeschalteten FI Typ B "verbotener" Weise hinter dem Typ A betrieben wird.
VG
VG
Re: FI der PV springt raus
Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.
Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?
Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.
Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?
Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: FI der PV springt raus
ja - openWB war aus
ja - nach FI rein startete die openWB wieder und stand auf STOP
Re: FI der PV springt raus
heh ...? sie lädt mit 1,67 kW 3-phasig mit 7 A
max. lädt die mit ca. 4kw bei 3-phasig 9A
Eingestellt als mindest. ist 7 A
Zuletzt geändert von ctheuring am Mi Mai 12, 2021 10:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FI der PV springt raus
nein - keine Pasenumschaltung - steht ja auch deutlich unübersehbar überall im Forum, das man das bei einer Zoe nicht machen sollteAmok83 hat geschrieben: ↑Mi Mai 12, 2021 10:24 am Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.
Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?
Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8536
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: FI der PV springt raus
Stell die Minimalstromstärke mal auf 8, zum Test besser auf 12 A.
Tritt das Problem das der FI auslöst dann immer noch auf?
Tritt das Problem das der FI auslöst dann immer noch auf?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: FI der PV springt raus
da wäre ich vorsichtig - der hat vielleicht mehr Ahnung als du.HSC hat geschrieben: ↑Mi Mai 12, 2021 10:19 am ....und wenn ja, dann Grüsse an den Elektriker, der besser was anderes machen sollte. Denn, wenn die oWB wegen der Auslösung des Haus- FI stromlos war, bedeutet das, dass die oWB mit integriertem/ vorgeschalteten FI Typ B "verbotener" Weise hinter dem Typ A betrieben wird.
VG
Wieso die obenWB mit integriertem FI "verbotener Weise" hinter einem Typ A betrieben wird, verstehe ich nicht - warum ist das verboten?
Der Typ A sichert die Leitung BIS zur openWB (z.B. wenn einer in das (Hausverkabeliung oder Erd-)Kabel reinbohrt
Der FI der openWB sichert Fehler zwischen openWB und Auto ab
Es wäre also eher "verboten" keine FI zwischen HAusverteilung und openWB zu haben.