FI der PV springt raus

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

Kann mir jemand bitte erklären, wenn der FI der openWB ohne FI an die Hausverteilung angeschlossen wird, wie dann die Wegstrecke vom Hausverteiler bis zur openWB, z.B. durch Reinbohren, abgesichert ist bzw. werden kann?
Der FI der openWB sichert ja nur gegen "Reinbohren" in die openWB oder "Absägen" des TYP2-Kabels ab ...
Bucky2k
Beiträge: 399
Registriert: Sa Nov 09, 2019 1:17 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Bucky2k »

Die Leitung ist gegen Überlast über Sicherungen abgesichert. Ein Personen/Brandschutz erfolgt nicht, genau wie auch z.B. bei der Zuleitung einer Unterverteilung oder einem Werkstattverteiler mit integriertem FI.

Möchte man Brandschutz/Personenschutz bei der Zuleitung herstellen, muss der TypB aus der Box heraus in die Verteilung verfrachtet werden. Kann man machen, muss man aber nicht. Typ B hinter Typ A darf man hingegen nicht und der Schutz kann gänzlich erblinden / unwirksam werden
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von ctheuring »

Vielen Dank Bucky2k für die Erklärung.
Jetzt muss ich wenigstens nicht unwissend sterben :-)

Christoph Theuring
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Jarry »

Amok83 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 12:18 pm
Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 11:00 am Auch hinter einen selektiven Typ A darf unter KEINEN Umständen ein Typ B angeschlossen werden. Wenn dann hinter einen Selektiven Typ B.

Aber es ist richtig, ein selektiver FI kann nie für den Personenschutz sein
Ich meinte natürlich nur zum Brandschutz und ohne weitere parallele Verbraucher zur openWB.
Richtig, aber trotzdem niemals ein Typ b hinter einem Typ a

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Amok83 »

Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 7:31 pm Richtig, aber trotzdem niemals ein Typ b hinter einem Typ a
Auch wenn der Typ A selektiv ist und nur explizit dem Brandschutz und nicht dem Personenschutz dient?
Ich hätte das so verstanden.
Aber ich bin kein Elektriker, sondern interessiere mich nur dafür.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von HSC »

Diese Schema aus Wikipedia verdeutlicht es:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... tzschalter
RCD_Schaltbild_Selektivitaet.PNG
VG
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Amok83 »

HSC hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 7:05 pm Diese Schema aus Wikipedia verdeutlicht es:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... tzschalter
RCD_Schaltbild_Selektivitaet.PNG
VG
Das ist klar, weil der A nicht selektiv zum B ist.
Die Frage ist, ob das so auch gilt, wenn der B 30mA AC Auslöseschwelle hat.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von HSC »

Habe noch ein anderes Schema, leider nur als schlechtes pdf.
Die Selektivität von Typ B zu Typ A spielt keine Rolle, da in Reihe unzulässig.
Installationsschema FI Typ A vs. Typ B.pdf
(39.28 KiB) 150-mal heruntergeladen
VG
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von mrinas »

HSC hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 7:32 pm Habe noch ein anderes Schema, leider nur als schlechtes pdf.
Die Selektivität von Typ B zu Typ A spielt keine Rolle, da in Reihe unzulässig.
Installationsschema FI Typ A vs. Typ B.pdf
VG
Das Problem sind Fehler-Gleichströme unterhalb der Auslöseschwelle des Typ-B FI. Diese können den Typ-A FI 'erblinden' lassen wodurch er seine Schutzwirkung verliert.
Genau genommen geht es also nicht um die Reihenschaltung an sich sonder darum dass ein Typ-B FI dort eingebaut wird wo Fehler-Gleichströme entstehen können welche den Typ-A FI erblinden lassen.

Anders ist das lediglich bei einem elektronischen Schutz gegen Fehler-Gleichströme, dieser ist mit 6mA (?) deutlich empfindlicher als ein 30mA Typ-B FI und löst dieses Problem.
So hab' ich das zumindest mal alles verstanden.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Jarry »

Amok83 hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 6:55 pm
Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 7:31 pm Richtig, aber trotzdem niemals ein Typ b hinter einem Typ a
Auch wenn der Typ A selektiv ist und nur explizit dem Brandschutz und nicht dem Personenschutz dient?
Ich hätte das so verstanden.
Aber ich bin kein Elektriker, sondern interessiere mich nur dafür.
Es ist völlig egal ob der Typ A selektiv ist oder nicht. Hinter den darf niemals, nie, nicht, unter keinen Umständen ein Typ B RCD installiert werden
ein 6mA RCM ist was anderes. aber sooo zuverlässig waren die in der Vergangenheit auch nicht wirklich. Deshalb bin ich kein wirklicher Fan von den Teilen