Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Antworten
surfdiver
Beiträge: 7
Registriert: Di Mai 18, 2021 2:19 pm

Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von surfdiver »

Hallo,
habe seit kurzem die openwb standalone und bisher sehr zufrieden damit. Unsere PV Anlage ist ein RCT Power System.
Nutze den GO-E 22 KW Charger um unsere ZOE (40 KWh) zu laden. Meistens mit PV Überschuss, daher 1-phasig.

Da vom Dach bis zu 7 KW kommen können regelt die openwb dann auch gerne den Ladestrom > 20 A hoch.

Frage: Kann ich irgendwo - nur im PV Überschuss Betrieb - den maximalen Ladestrom begrenzen ?
Hier auf 20 A wg eventuelle Netz Schieflast.

Ja, ich weiss das ich im generellen EInstellungsmenue die A begrenzen könnte.
Ist aber nur ein workaround da ich (bzw eher meine nicht so PV technik affine Frau) gerne bei 3-phasigem laden auch die vollen 32 A zu lassen möchte.

Gruss
Ralf
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von HSC »

Hallo,
nein, leider nur in den "Übergreifenden Ladeeinstellungen" möglich. Die Frau hätte dann max. 13,8 kW für 3p....
VG
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von openWB »

Bei einem openWB Ladepunkt mit automatischer Umschaltung ist das getrennt einstellbar möglich.
Hilft dir aber nicht, da kein openWB Ladepunkt und die Zoe nicht kompatibel mit der Umschaltung.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von HSC »

@surfdiver,
Du schaltest den go- e doch händisch von 1p auf 3p und zurück?
Da könnte es ja doch funktionieren.
Probiere es halt mal:
Unter Einstellungen/ allgemein kann ja die Umschaltung aktiviert werden (auch wenn keine verbaut ist), in den einzelnen Lademodi alles auf 3- phasig und darunter die Schieflastbeachtung aktivieren auf 20 A. Überhreifendes auf 32 A.
Viel Erfolg
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times

Re: Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von Jarry »

Wenn du eh mit PV-Überschuss arbeitest, kann dir die Schieflast doch mehr oder weniger egal sein. Es zählt die Schieflast am EVU-Übergabepunkt und nicht an der Wallbox.
Wenn du dort misst (Smartmeter am WR oder EVU-Kit) kann man die Begrenzung eigentlich konfigurieren.
Oder man ignoriert den kack :) hab ich aber nie gesagt.... :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Scusi83
Beiträge: 106
Registriert: Do Feb 25, 2021 10:48 am

Re: Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von Scusi83 »

Schieflast gibt es auch wenn man einspeist. Würde er die 7kw ins Fahrzeug einphasig laden hätte eine Phase 4,66kW bezug und die anderen beiden 2,33kW Einspeisung und damit eine Schieflast von 7kW.
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times

Re: Ladestrom begrenzen bei 1-phasigem Laden (PV)?

Beitrag von Jarry »

Scusi83 hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 7:53 am Schieflast gibt es auch wenn man einspeist. Würde er die 7kw ins Fahrzeug einphasig laden hätte eine Phase 4,66kW bezug und die anderen beiden 2,33kW Einspeisung und damit eine Schieflast von 7kW.
erm klar. ich war grad bei ner 1p PV und 1p Laden auf der gleichen Phase...
Hirnblockade... zu viele Teams Meetings heute...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten