Hallo,

ich habe hier im Haus alle paar Minuten eine 15-sekündige Lastspitze (Kaffeemaschine). So wie es scheint, regelt dann mein Ladepunkt (zeitversetzt) immer herunter.
Gibt es einen Weg (oder etwas anderes sinnvolles), um diese kurzen Lastspitzen zu glätten? Der Strom dafür darf gerne aus dem Netz importiert werden.

Die EVU-Glättung habe ich bereits auf 45s stehen, was dies doch eigentlich ausgleichen müsste?
Ich benutze einen solaredge Wechselrichter mit dem externen solaredge EVU.

Screenshot: https://www.dropbox.com/s/tk7aehjyrev11 ... 1.png?dl=0

Besten Dank
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Lastspitzen im Haus

Beitrag von LutzB »

Weniger Kaffee trinken und die Maschine abschalten? :lol:

Sorry, konnte nicht anders. Du kannst im EVU Modul die Glättung aktivieren und testen, ob das ausreicht. Kann gut sein, dass die Glättung dafür nicht ausreicht. Dann könntest Du die Regelgeschwindigkeit (Einstellungen -> Verschiedenes) noch heruntersetzen. Letztendlich macht die openWB aber genau das, wofür sie gedacht ist: am EVU ausregeln. Ist jetzt schwer ihr mitzuteilen, dass die Kaffeemaschine egal ist.
sebnaf
Beiträge: 6
Registriert: Sa Mai 15, 2021 9:16 pm

Re: Lastspitzen im Haus

Beitrag von sebnaf »

Hi Lutz,

danke für die Antwort.
Ich werde die Glättung mal auf 60s setzen.
Ich setze hier sowieso, dass das Herunterregeln erst dann einsetzt, wenn die Last schon wieder weg ist.

Und hey - ohne vernünftigen Kaffee geht gar nicht ;)