Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Loudpipes
Beiträge: 35
Registriert: Fr Jun 12, 2020 4:12 pm

Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Loudpipes »

Hallo Zusammen,

evtl könnt ihr mir helfen.

Ich möchte eine Steckdose von AVM FRITZ!DECT 210 einbinden, um per PV-Überschuss einen Luftentfeuchter zu steuern.
Augenscheinlich ist alles richtig konfiguriert; es schaltet jedoch nicht.
Ein extra Nutzer ist in Fritz angelegt und hat auch die Rechte zu schalten (Testweise sogar alle Rechte).

Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?

openWB Version? Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux | openWB Version: 1.9.235
openWB Variante? Series 2

FRITZ!Box 7590 SW Version 07.27

Auszug aus dem OpenWB SmartHome 2.0 log:

Code: Alles auswählen

2021-06-14 11:16:01: Conditions (1) Entfeuchter Fehlermeldung: '1relais'
2021-06-14 11:16:01: (1) Entfeuchter Überschuss 7449 größer Einschaltschwelle1000
2021-06-14 11:16:01: (1) Entfeuchter Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-14 11:16:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-14 11:16:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-14 11:16:01: Device avm1Entfeuchter Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [ERROR] no such device found at FRITZ!Box: 11657 0152484
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] device info fetched: {'Entfeuchter': {'energy': '0', 'state': False, 'voltage': 236.546, 'temperature': 18.0, 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'ain': '11657 0152484'}}
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] age of cached device infos: 5.5 seconds
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] start of getActualPower
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-06-14 11:16:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-06-14 11:16:00: Uberschuss: 7449 Uberschuss mit Offset: 7449
2021-06-14 11:16:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7449 max Speicherladung: 0
Konfiguration SmartHome:
2021-06-14 11_18_22-openWB Einstellungen.jpg
Status Screen openWB:
2021-06-14 11_17_34-openWB.jpg
Anmeldung an der Fitzbox:
FRITZ!Box 7590.jpg
Open WB Series 2 Custom
SmartWB
---
Skoda Citigo
---
~18 KWp Photovoltaik
Stevie_AN
Beiträge: 307
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Stevie_AN »

Hallo,

also bei mir hat es mit einem extra Benutzer auf der Fritzbox auch nicht geklappt. Probier mal Deinen "Hauptbenutzer" der Fritzbox aus.

Zum Anderen ist mir aufgefallen, dass in den Smarthome-Einstellungen der openWB der "Aktor" bei Dir mit der Identnummer eingetragen ist. Keine Ahnung, ob das auch funktioniert... ich habe dort den Namen eingetragen, den ich auch vergeben habe:
screenshot-7f25a248.jpg
screenshot-2f4dc8e4.jpg
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von okaegi »

Ich denke er findet in der Fritz Box das Device nicht:
2021-06-14 11:16:01: (1) AVM (actor: 11657 0152484) [ERROR] no such device found at FRITZ!Box: 11657 0152484

Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Loudpipes
Beiträge: 35
Registriert: Fr Jun 12, 2020 4:12 pm

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Loudpipes »

Vielen Dank Euch!
Das war es :)
Bei "Aktor" in der openWB nicht die Aktor-Kennung des Gerätes aus der FritzBox eintragen, sondern den selbst vergebenen / vor eingestellten Namen.
Aktor Nummer wäre aus meiner Sicht besser / eineindeutig; naja wenn man es weiß und keine Namen doppelt vergeben sind funktioniert es :)


Viele Grüße!
Open WB Series 2 Custom
SmartWB
---
Skoda Citigo
---
~18 KWp Photovoltaik
Michidei
Beiträge: 4
Registriert: Do Jun 17, 2021 9:06 am

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Michidei »

Hallo zusammen,
ich möchte gerne meine Fritz Steckdose nur mit PV Strom betrieben, anbei die Bilder meiner aktuellen Einstellung jetzt habe ich immer Strom auf der Dose was mache ich falsch?
241332A6-1D3E-472F-903B-85C8251D7362.png
D666A64B-5378-45ED-97AA-F3053EB28C72.png
B155776B-4A65-4480-AD34-9D14E31EB2FF.png
[/size]

Bin gespannt auf eure Antwort

Gruß Michael
Dateianhänge
277AE783-A21B-4913-B6B1-C023F279CA87.png
Stevie_AN
Beiträge: 307
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Stevie_AN »

Hallo,

Ausschaltschwelle: 11KW?

Somit würde die Steckdose erst dann ausschalten, wenn Dein Netzbezug ÜBER 11KW liegt.

Wie oft ist das bei Dir der Fall? ;)


Stelle die Ausschaltschwelle mal auf "0" und berichte, was passiert.

Schöne Grüße


Btw... ich gehe davon aus, dass an der Steckdose ein Ladeziegel hängt, welcher mit 10A läd? Dann kannst Du die Anschaltschwelle auf 2300W setzen.

Stefan
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Michidei
Beiträge: 4
Registriert: Do Jun 17, 2021 9:06 am

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Michidei »

Hallo Stefan,

Hab ich gemacht, so wie ich deine Antwort verstehe sollte bei meiner Einstellung die Fritz dect erst Strom bekommen wenn die einschaltschwelle überschritten wird und ausschalten wenn die (0) unterschrittenen wir also heute nach Sonnenuntergang.



Bin gespannt und werde berichten 😄

Gruß Michael
Michidei
Beiträge: 4
Registriert: Do Jun 17, 2021 9:06 am

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Michidei »

So, die PV Anlage ist gerade ausgegangen und die Fritz dect hat abgeschaltet. Danke für die Einweisung 😄
Gruß Michael
Stevie_AN
Beiträge: 307
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Fehler bei Einbindung FRITZ!DECT 210

Beitrag von Stevie_AN »

Michidei hat geschrieben: Do Jun 17, 2021 7:03 pm Danke für die Einweisung 😄
Gruß Michael
Sehr gerne - danke DIR fürs Feedback :)
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Antworten