(umgesetzt) "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
openWB
Site Admin
Beiträge: 8595
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 43 times

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von openWB »

Kann ich so nicht nachvollziehen.
Das kommt bei Aufruf der Setting PV Seite?
Auch mit anderen Browsern?
Auch wenn das Update nochmal angestoßen wird?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

Ja, 1x über PC mit Firefox gestartet und 1x Über Handy mit Chrome.
Warte....muss vom Handy aus.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

Screenshot_20210628-123614_Chrome.jpg
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

Schau bitte mal direkt in die Box, Cloud- Daten hatte ich unter Ticket... heute um 9:10 Uhr mitgesandt...
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

update:
Inzwischen PC und Firefox mal neu gestartet, aber egal, welches Einstellungsmenü ich öffnen möchte, kommen nur solche seltsamen Ansichten heraus:
Screenshot 2021-06-28 at 13-32-28 Screenshot.png
Einzig unter SmartHome 2.0 kann ich Einstellungen ändern und speichern....
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

Wieder einmal bin ich schwer begeistert vom Support bei openWB! Vielen Dank an Kevin und sein Team.
Die openWB läuft wieder - dank neuer SD- Karte, welche mir innerhalb eines Tages zugestellt wurde.
Ebenso schnell ist der SDM 120 aus dem shop gestern hier eingetroffen (vorgestern morgen bestellt).
Von Anfrage auf Erweiterung des SDM 120- Moduls (siehe ganz oben) bis zur Rückmeldung der Implementierung in die aktuelle nightly vergingen genau 3 Tage, und das über ein WE.
Heute HW konfiguriert und installiert, in der openWB eingerichtet und es funzt auf Anhieb! Beide Summenwerte passen...
Screen PV-2 Modul 2x SDM 120_Einstellungen.png
Vielen Dank nochmal für die promten Hilfen, das nenne ich Service!
Eine Spende ist direkt unterwegs an Euch...
VG
Zuletzt geändert von HSC am Sa Jul 03, 2021 10:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8595
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 43 times

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von openWB »

Den Dank möchte ich gerne für die rege Beteiligung und Hilfestellung zurückgeben.
So macht Community Sinn und Spaß.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

😀👍
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

@openWB,
mit Version: nightly1.9.246 (2021-07-12 10:57:30 +0200 [c2a7c1d2] ) hat sich wohl wieder ein Berechnungsfehler bei 2x SDM 120 im PV2- Modul eingeschlichen.
Der Gesamtertrag (Summe beider Zählerstände) passt jeweils, leider aber die Summe der Leistung in PV- Gesamt nicht mehr.
Wir hatten den 2. SDM in die n244 integriert, dort wird alles auch weiterhin korrekt verarbeitet.
Bitte um Kontrolle und ggf. Korrektur.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module

Beitrag von HSC »

Sorry, war zu schnell....
Hier noch die screens zum Vergleich
Screenshot_20210718-112244_Chrome.jpg
:
Dateianhänge
Screenshot_20210718-112334_Chrome.jpg
Antworten