Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

chr74
Beiträge: 29
Registriert: Do Feb 18, 2021 10:55 am

Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von chr74 »

Hallo,

ich habe zum Glück einen Elektriker gefunden, der heute schon mal das Kabel gelegt hat, damit er die OpenWB bei Lieferung in 3 Wochen nur noch anklemmen muß.

Wenn ich aber in den Anschlusskasten schaue, wurde dort ein Lasttrennschalter verbaut. (Aufschrift: tecget energy QGCLASTTRENN / gL/gG D02 63A / 5,5W AC22B/400V AC/63A/50Hz).

Im Wiki (https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... er-Wallbox) steht etwas von einem Leitungsschutzschalter.


Geht der Lasttrennschalter auch?
Amok83
Beiträge: 682
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von Amok83 »

Ist das vielleicht ein Lasttrennschalter mit Neozed-Sicherung?
Dann ist das Leitungsschutz und Lasttrennschalter zu gleich.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
chr74
Beiträge: 29
Registriert: Do Feb 18, 2021 10:55 am

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von chr74 »

"TECGET D0-LASTTRENNSCHALTER 4,5TE 3P 63A"

Wenn ich es richtig verstehe, ist D0 = Neozed.

Dann wäre alle o.k.
HSC
Beiträge: 3940
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von HSC »

Wenn er so ungefähr ausschaut, ist alles bestens. 3- poliger Last- Trennschalter mit D02- Sicherungseinsätzen bis max. 63A.
Screenshot 2021-06-30 at 17-07-33 LINOCUR® , Größe D02 63A.png
Screenshot 2021-06-30 at 17-07-33 LINOCUR® , Größe D02 63A.png (64.08 KiB) 4418 mal betrachtet
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von Jarry »

Ja, wenn die korrekten (Der Zuleitung entsprechend) Neozed Einsätze da drin sind, ist alles gut.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
chr74
Beiträge: 29
Registriert: Do Feb 18, 2021 10:55 am

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von chr74 »

Ok, es wird eine OpenWB 11kw, nach 1 Jahr entdrosselt auf 22kw. 15 m Kabel 5x4mm.
72E96C66-CDA9-4C8F-9122-C976F179E0FF.jpeg
29BED766-ACD2-4567-81ED-8227CD1DC388.jpeg
HSC
Beiträge: 3940
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von HSC »

4 mm² reicht zur Erhöhung auf 22 kW nicht aus!!
Min. 6 mm, besser 10 mm² wegen Dauerlastbetrieb verlegen lassen. Der Materialaufpreis ist nicht so krass...
VG
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von Jarry »

chr74 hat geschrieben: Mi Jun 30, 2021 3:27 pm Ok, es wird eine OpenWB 11kw, nach 1 Jahr entdrosselt auf 22kw. 15 m Kabel 5x4mm.

72E96C66-CDA9-4C8F-9122-C976F179E0FF.jpeg29BED766-ACD2-4567-81ED-8227CD1DC388.jpeg
hmmmm, bei 4qmm würde ich erstmal mein Veto einlegen.
Ich gehe mal von der Verlegeart B2 aus. also Aufputz im Rohr oder Kanal.
Bei 3 belasteten Adern sind da nur 27A zulässig.
Lediglich bei Verlegeart C, also frei auf der Wand wäre gerade so 32A zulässig...
Bedenke bitte, dass wir hier über Dauerlast reden...
Bedenke bitte auch, dass immer die schlechteste Verlegeart zählt, wenn also von den 15m Gesamtlänge auch nur 1m im Rohr oder Kanal sind, zählt diese...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
chr74
Beiträge: 29
Registriert: Do Feb 18, 2021 10:55 am

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von chr74 »

Das hört sich ja schon toll an.

Und die Sicherungen sind auch zu groß? 63 A steht drauf
HSC
Beiträge: 3940
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter

Beitrag von HSC »

Nein, die Sicherungen können entsprechend eingesetzt werden. Bei 11 kW = 3x 16 A, bei 22 kW dann 3x 32 A.
VG
Antworten