. Einbindung Wärmepumpe:
Es ist eine ältere Nibe, also noch kein wirkliches SG-ready, geschweige denn Modbus o.ä. Aber ich würde gerne den Verbrauch tracken und man kann immerhin über potenzialfreie Kontakte Einfluss nehmen auf die Steuerung:
4. SDM 630 + Netzwerk-Modbus Adapter + Stromversorgung für dem Adapter? Oder ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
5. Die Kontakte einfach über eine Shelly Plug und Relais schalten (so hätte ich es mit dem SMA Home Manager wohl gemacht, nur halt mit AVM Dect 200)? Oder gibt es da was Smarteres? 2 oder 3 Kontakte könnten schon relevant sein.
Ich gehe davon aus, dass die WP 3- phasig angeschlossen ist. Zur reinen Überwachung/ Messung als "Verbraucher" unter SM 2.0 bietet sich der Shelly 3em an (ca. 100 €). Dieser hat auch einen schaltbaren Ausgang, um entweder ein 3- phasiges Kleinschütz anzusteuern oder über einen Kontakt in der "dummen" WP diese zu beinflussen.
Wenn Du die openWB bestellst, ist diese innen grundsätzlich für 22 kW ausgestattet, sie kann als 11 kW (für KfW) gedrosselt bestellt werden und nach 1 Jahr "entdrosselt" werden.
Auch wenn viele EV zwar 3- phasige 11 kW- OBC oder 2- phasige mit 7,6 kW haben und dann pro Phase mit 16 A laden, gibt es viele EV (z.B. VW), die ( z.B. mit einem 1- phasigen Ladekabel angeschlossen) dann doch auf 1p mit 32A laden können.
Um zukunftssicher aufgestellt zu sein, empfehle ich auch die Box mit 5x10 zu speisen und als Vorsicherung einen Neozed- Sicherungs- Lasttrennschalter einzusetzen, im ersten Jahr halt mit 3x16 A bestückt und danach auf 3x 32 A erhöht. Siehe auch hier:viewtopic.php?f=8&t=3604
VG

Edit: Zum Nachweis openWB- Lastmangment für VNB musst Du Dich mal dort durchkämpfen: viewtopic.php?f=8&t=1906&start=30 oder viewtopic.php?p=22052#p22052 . Das LM lässt sich auch für eine Box anwenden und damit eine Fernschaltung umgehen....
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von HSC »

Hier findest Du eine Top- Doku zum LM: viewtopic.php?p=33969#p33969
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von Amok83 »

Warum eigentlich nicht von Anfang an mit 3x32A absichern?
Das ist ein Leitungsschutz und keine Wallbox-Drosselung. :?: :!:
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Feanor
Beiträge: 23
Registriert: Mo Nov 30, 2020 10:30 am

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von Feanor »

@HSC: besten Dank für den weiteren wertvollen Input.
- 5x10mm² ist gesetzt
- Genau die Doku zum Lastmanagement habe ich mir auch rausgesucht
- WP Stromverbrauch: das werde ich einfach halten, d.h. nur messen und alles andere über zeitliche Steuerung in der WP
- Absicherung bei Wechsel von 11kW auf 22kW: Werde ich mit dem Elektriker besprechen
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von HSC »

. Absicherung bei Wechsel von 11kW auf 22kW: Werde ich mit dem Elektriker besprechen
Dieser Vorschlag bezieht sich in erster Linie auf die Erst-(anmeldung) der 11kW in Verbindung mit dem LM.
Was Du später machst / machen möchtest spielt ja z. Zt. keine Rolle, aber die techn. Vorraussetzungen sind schon dafür da ...
VG
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von LutzB »

Bitte keine Diskussionen über Subventionsbetrug! Das ist kein Kavaliersdelikt.
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von Amok83 »

Die Förderbedingungen für die KFW 440 müssen 1 Jahr erhalten werden. Danach ist das keine Bedingung mehr.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von LutzB »

Das stimmt, aber man darf sich nicht aus mehreren Fördertöpfen für die selbe Wallbox bedienen.
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von Amok83 »

LutzB hat geschrieben: Mi Jul 07, 2021 3:40 pm Das stimmt, aber man darf sich nicht aus mehreren Fördertöpfen für die selbe Wallbox bedienen.
Mir fällt jetzt erst auf, dass du anscheinend Beiträge entfernt hast.
Deshalb war ich an dem Punkt etwas verwirrt. Aber ja das passt natürlich auch bzw. ist so Bedingung von KFW440.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Feanor
Beiträge: 23
Registriert: Mo Nov 30, 2020 10:30 am

Re: Anfänger mit letzten Fragen

Beitrag von Feanor »

Ich weiß jetzt nicht, was hier zu Förderung stand. Meine (Themeneröffner) wird über progress.nrw gefördert, daher gibt es keine Beschränkung auf 11 kW. Nichts mit KfW.
Antworten