SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Im EVU der openWB gibt es expliziet diesen Hinweis:
"Der Zähler muss an erster Position im Wechselrichter konfiguriert sein, sonst ist eine Auslesung nicht möglich."
Vlt. hängt es damit zusammen.....
"Der Zähler muss an erster Position im Wechselrichter konfiguriert sein, sonst ist eine Auslesung nicht möglich."
Vlt. hängt es damit zusammen.....
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Du könntest evtl. zwei mal um Mitternacht die beiden Zählerstände 180 und 280 notieren und dann nach 24 Stunden mit der Solaredge-App vergleichen.
Ich glaube, die Menge der Einspeisung wird sich zwischen dem Hauszähler und der Solaredge-App unterscheiden und der Zähler hat Recht
Ich glaube, die Menge der Einspeisung wird sich zwischen dem Hauszähler und der Solaredge-App unterscheiden und der Zähler hat Recht
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Wie sieht denn diese Seite bei dir aus?
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Sorry, wir hatten gestern Besuch, daher erst jetzt meine Antworten.
[quote=HSC post_id=38766 time=1625838689 user_id=1998]
Was passiert, wenn Du "externes Meter mit auslesen" in PV aktivierst? Schon mal probiert?
[/quote]
Da ändert sich an den Werten nichts. Laut Tutorial von openWB soll das normalerweise ja auch aus sein. Das ist wohl dafür gedacht, wenn man mehrere PV-Anlagen hat.
Wenn ich das richtig sehe, dann sind die CTs direkt hinter dem Stromzähler des Netzbetreibers angebracht, von daher sollte alles OK sein.
Das mit den Zählerständen werde ich mal machen, allerdings habe ich heute Nacht 0:00 Uhr verpennt, Ergebnisse können daher leider erst übermorgen kommen.
Und hier noch der Screenshot für suggarman:
[attachment=0]Screenshot 2021-07-10 093543.jpg[/attachment]
Eine Sache noch, die ich bisher nicht für wichtig gehalten habe:
Ich habe schon einen neuen digitalen Stromzähler (daher läuft der auch leider nicht rückwärts), allerdings kommt der Netzbetreiber erst am Dienstag und tauscht den gegen einen Zweirichtungszähler. Könnte das auch die Ursache hierfür sein?
[quote=HSC post_id=38766 time=1625838689 user_id=1998]
Was passiert, wenn Du "externes Meter mit auslesen" in PV aktivierst? Schon mal probiert?
[/quote]
Da ändert sich an den Werten nichts. Laut Tutorial von openWB soll das normalerweise ja auch aus sein. Das ist wohl dafür gedacht, wenn man mehrere PV-Anlagen hat.
Wenn ich das richtig sehe, dann sind die CTs direkt hinter dem Stromzähler des Netzbetreibers angebracht, von daher sollte alles OK sein.
Das mit den Zählerständen werde ich mal machen, allerdings habe ich heute Nacht 0:00 Uhr verpennt, Ergebnisse können daher leider erst übermorgen kommen.
Und hier noch der Screenshot für suggarman:
[attachment=0]Screenshot 2021-07-10 093543.jpg[/attachment]
Eine Sache noch, die ich bisher nicht für wichtig gehalten habe:
Ich habe schon einen neuen digitalen Stromzähler (daher läuft der auch leider nicht rückwärts), allerdings kommt der Netzbetreiber erst am Dienstag und tauscht den gegen einen Zweirichtungszähler. Könnte das auch die Ursache hierfür sein?
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Löst so ein SE- Meter nur ohne Kommastelle beim Strom auf? Sieht (für mich) etwas ungewöhnlich aus, alles genau 1 A Export. Wenigstens sind die Watt- Werte verschieden.
Mein KSEM ist da etwas genauer: Kannst Du auch gleichzeitig den screen von PV mit einstellen? Nur EVU ist zu wenig. Und auch den Graph.
Wie soll man sonst Differenzen erkennen können?
Die Wandler sitzen an der richtigen Stelle...
VG
Mein KSEM ist da etwas genauer: Kannst Du auch gleichzeitig den screen von PV mit einstellen? Nur EVU ist zu wenig. Und auch den Graph.
Wie soll man sonst Differenzen erkennen können?
Die Wandler sitzen an der richtigen Stelle...
VG
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Wenn du noch keinen 2-Wege-Zähler hast, kannst du nichts vergleichen
Dein Statusbild passt, wenn du keine PV-Leistung hattest und ca. 1kW Verbrauch im Haus.
Wenn die PV-Leistung steigt und du deutlich einspeist, müssen sich die Vorzeichen der Ströme der 3 Phasen auf negativ ändern (bei 3-phasiger PV-Anlage, sonst nur auf der einspeisenden Phase). Im Grenzbereich sind u.U. nicht alle 3 Phasenströme negativ, mindestens aber einer und die Summe der negativen Ströme ist größer als die der positiven Ströme.
Dein Statusbild passt, wenn du keine PV-Leistung hattest und ca. 1kW Verbrauch im Haus.
Wenn die PV-Leistung steigt und du deutlich einspeist, müssen sich die Vorzeichen der Ströme der 3 Phasen auf negativ ändern (bei 3-phasiger PV-Anlage, sonst nur auf der einspeisenden Phase). Im Grenzbereich sind u.U. nicht alle 3 Phasenströme negativ, mindestens aber einer und die Summe der negativen Ströme ist größer als die der positiven Ströme.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Dein Status gefällt mir nicht. Er sagt bei der Leistung Export, hat aber einen positiven Strom.
Anbei mein Status von jetzt. Import auf einer Phase, Export auf 2 Phasen. Ich lade nur einphasig, speise aber 3-phasig ein.
Anbei mein Status von jetzt. Import auf einer Phase, Export auf 2 Phasen. Ich lade nur einphasig, speise aber 3-phasig ein.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Ist/ sind da ggf. 1 oder 2 Wandler in falsche Richtung montiert?
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Mein Tip:
PV mal ausschalten, dann darf auf allen Phasen nur Import sein.
VG
PV mal ausschalten, dann darf auf allen Phasen nur Import sein.
VG
Re: SolarEdge Smartmeter und zu hoher Hausverbrauch
Wenn ich die PV ausschalte, dann sind auf allen 3 Phasen nur Import-Werte:
[attachment=1]Screenshot 2021-07-10 115829.jpg[/attachment]
Hier noch mal ein anderes Bild meiner Statusseite:
[attachment=0]Screenshot 2021-07-10 115734.jpg[/attachment]
Ich verstehe die Welt nicht mehr, sieht doch alles schlüssig aus.
[attachment=1]Screenshot 2021-07-10 115829.jpg[/attachment]
Hier noch mal ein anderes Bild meiner Statusseite:
[attachment=0]Screenshot 2021-07-10 115734.jpg[/attachment]
Ich verstehe die Welt nicht mehr, sieht doch alles schlüssig aus.
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)