Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

aiole
Beiträge: 7762
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 35 times

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von aiole »

Wie schon oft geschrieben:
Hausverbrauch ist immer ein "nachfolgender" (berechneter) Wert. Wenn bei den Messgrößen etwas nicht passt, stimmt HV auch nicht.

=> Konzentration auf den Ladezähler der WB
Was für eine WB? Ich lese "Fertig-WB", aber welche? Standalone/Serie1/2 - was genau?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von HSC »

Der LP wird über den Zähler in der Box ausgelesen.
Ich würde mal zum Vergleich Box öffnen und schauen was er so zeitgleich anzeigt.
Ggf. gibt es dort bei der Übertragung das Problem. Es ist bestimmt ein SDM 630 verbaut und wird über Modbus ausgelesen.
Wenn dort die Werte soweit plausibel erscheinen, aber im Web- Interface nicht, sende aus der Box einen Fehlerbericht.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von HSC »

Dein Nachtrag bestätigt meine Vermutung!
Wenn Zähler nicht übertragen kann, bleibt der letzte gelesene Wert stehen.
VG

Edit:
....und der Hausverbrauch steigt beim Laden, da die Ladeleistung nicht abgezogen wird.
Isomeer
Beiträge: 57
Registriert: Mi Dez 23, 2020 7:19 pm

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von Isomeer »

aiole hat geschrieben: Do Jul 15, 2021 3:08 pm Was für eine WB? Ich lese "Fertig-WB", aber welche? Standalone/Serie1/2 - was genau?
Series2 Standard+ Fertig-Box.

Was ja auch zwischendurch (für mich...) auch erstaunlich war, dass Display und web-GUI unterschiedliche Werte anzeigen.
HSC hat geschrieben: Do Jul 15, 2021 3:13 pm Dein Nachtrag bestätigt meine Vermutung!
Wenn Zähler nicht übertragen kann, bleibt der letzte gelesene Wert stehen.
VG

Edit:
....und der Hausverbrauch steigt beim Laden, da die Ladeleistung nicht abgezogen wird.
Danke für die Info. Bisher hatte ich mich mit der Berechnungsmethodik noch nicht auseinandersetzen müssen ;)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von HSC »

HSC hat geschrieben: Do Jul 15, 2021 3:11 pm Der LP wird über den Zähler in der Box ausgelesen.
Ich würde mal zum Vergleich Box öffnen und schauen was er so zeitgleich anzeigt.
Ggf. gibt es dort bei der Übertragung das Problem. Es ist bestimmt ein SDM 630 verbaut und wird über Modbus ausgelesen.
Wenn dort die Werte soweit plausibel erscheinen, aber im Web- Interface nicht, sende aus der Box einen Fehlerbericht.
VG
Das auch gelesen?
Isomeer
Beiträge: 57
Registriert: Mi Dez 23, 2020 7:19 pm

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von Isomeer »

HSC hat geschrieben: Do Jul 15, 2021 3:20 pm Das auch gelesen?
Gelesen sogleich, exekutiert soeben ;)

EV war angeschlossen, Box-Display und web GUI zeigen 0kW an
PXL_20210715_152215667.jpg
Interner Zähler zeigt 1,41kW an
PXL_20210715_152537290.jpg
Fahrzeug ab- und angeklemmt -> Box und GUI scheinen wieder zu stimmen:
Ladeleistung OK - EV ab-angeklemmt.jpg
Richtige Beurteilung aber wohl erst dann, wenn wieder Überschuss anliegt.
Jedenfalls ist der kurze Ladezyklus auf dem Bild aus dem Hausverbrauch nachvollziehbar wieder "herausgerechnet".


Fehlerbericht senden bedeutet, zunächst debugging einschalten?
Habe ich präventiv gerade mal getan.

Nachtrag: Die Aussage "...scheint wieder zu stimmen" ziehe ich zurück.
Der Hausverbrauch folgt immer noch dem PV-Überschuss. Der interne WB-Zähler zeigt aber aktuell (=Zeitpunkt letzter screenshot) auch 0 an.
Hausverbrauch mit PV-Überschuss.jpg
Nachtrag2:
jetzt hat die Box eine neue Ladung gestartet:
neue Ladung.jpg
Aber warum liegen die Hausverbrauchs-peaks davor genau passend zum PV-Überschuss?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von HSC »

Fehlerbericht wird erzeugt unter System/support.
Geh mal auf Sofortladen und ändere den Strom hoch und runter, dabei bitte den Zähler in der Box und alle Anzeigen abgleichen.....
VG
Isomeer
Beiträge: 57
Registriert: Mi Dez 23, 2020 7:19 pm

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von Isomeer »

Beim Sofortladen folgen GUI und interner Zähler sowie Box-Display der Einstellung. Getestet mit 10A und 8A.
8A.jpg
Und zwischendurch mal: Danke Dir ;)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von HSC »

Na dann beobachte mal weiter mit PV.
Auf den Modbus habe ich geschlossen, weil mein PV2- (Modbus)- Zähler die Tage auch mal stehengeblieben ist.
Mit nightly 244.
Nur nach Spannung aus, hat er sich wieder gefangen...
VG
Isomeer
Beiträge: 57
Registriert: Mi Dez 23, 2020 7:19 pm

Re: Standard+ zeigt über Web-GUI Ladeleistung an, obwohl kein Fzg angeschlossen

Beitrag von Isomeer »

Ja, mache ich mal.

Was mich wundert ist halt auch die (im GUI angezeigte) Abhängigkeit des Hausverbrauchs vom PV-Ertrag, sobald überschussgeladen wird.
Das kann ich mir nicht erklären und es sieht für mich nach einem Berechnungsproblem aus.
Zappel-Hausverbrauch.jpg
Antworten