Einbruch PV-Leistung

krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Einbruch PV-Leistung

Beitrag von krebs8 »

Bei mir bricht die angezeigte PV-Leistung immer wieder mal kurz auf angeblich 0W ein.

Hat das noch jemand?
Ist das vielleicht ein Verbindung-/Übermittlungsfehler? (WR-Router-WB)
Dateianhänge
PV-Leistung 0W-Einbruch.jpg
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von derNeueDet »

Ja sieht nach Übertragungsfehlern aus.

An was das liegt kann man aber nicht sagen, ohne zu wissen, wie deine Infrastruktur aussieht. Welche Version der openWB, welche EVU,PV Module verwendest Du? Wie sind diese im Netz gekoppelt? WLAN/LAN...

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von krebs8 »

Aktuelle Version 1.9.244, Wlan (nur eine Wand zw. WR und Router, guter Empfang), keine Batterie.
Module und deren Kopplung sagt mir jetzt lleider nichts.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von derNeueDet »

Sieht für mich so aus, als ob nur die PV Leistung immer wieder mal weg ist.

Welchen Wechselrichter hast du denn?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von krebs8 »

2 x Fronius Symo, ebenfalls per Wlan mit Router verbunden.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von derNeueDet »

Was ist als EVU also als Ermittlung der Leistung am Hausanschluss konfiguriert?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von HSC »

WLAN ist immer die schlechteste Variante! Sorry....
Ursachenforschung besser mit (prov.) LAN.
aiole
Beiträge: 7735
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 31 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von aiole »

Zumindest temporär mit LAN probieren.
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von krebs8 »

Wlan stimmt wohl, dennoch kurze Wege vorhanden und Anzeige aller Empfangsbalken.
derNeueDet hat geschrieben: Do Jul 15, 2021 5:48 pm Was ist als EVU also als Ermittlung der Leistung am Hausanschluss konfiguriert?
Das verstehe ich nicht. Als EVU kenne ich nur Elektroversorgungsunternehmen.
Die Leistung erfasst doch der WR und übermittelt an den Router.
Smartmeter gibt es nicht, nur S0-Zähler im Verbrauchszweig.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
aiole
Beiträge: 7735
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 31 times

Re: Einbruch PV-Leistung

Beitrag von aiole »

Mit EVU ist die Messung am EVU-Übergabepunkt gemeint.
Dein WR hat kein (eigenes) SM, welches dort misst und diese Daten samt PV-Daten bereitsstellt? Neuere Modelle haben das eigentlich immer.

Die phasenbezogenen EVU-Daten sind das A und O für den oWB-Regler.

Det wollte wissen, was in der Modulkonfig bei "EVU" eingetragen ist.