EVU-Zähler für 100kVA

aiole
Beiträge: 7773
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von aiole »

Danke, aber dafür gibt es in oWB kein ELGRIS-EVU-Modul.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von openWB »

Am einfachsten und besten -> evu Kit mit messwandlern, 5,5TE.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Ihaglc
Beiträge: 483
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von Ihaglc »

aiole hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 3:38 pm Danke, aber dafür gibt es in oWB kein ELGRIS-EVU-Modul.
Es gibt hier schon User, die das nutzen,
es werden von Elgris Kompatibilitäten zu SDM630, Fronius etc.angegeben
Bitte erst mal schauen, bevor was pauschal abgelehnt wird
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
aiole
Beiträge: 7773
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von aiole »

Ich lehne das nicht pauschal ab, nur für eine Fa. mit 100kVA-Anschluss muss es von Beginn an zu 100% sitzen. Da kann man kein SW-Modul anpassen oder experimentieren.

Anschlusstechnisch am einfachsten sieht mir der Gavazzi aus. Hier habe ich noch ein verschlanktes Infoblatt gefunden. In deren Bezeichnungswald findet sich ja kaum noch jemand zurecht.
https://gavazziautomation.com/images/PI ... DS_DEU.pdf

Aus S.2 sieht man das CT-Modell AV5.
S.10 Abb.7 zeigt den elektrischen Anschluss mit jeweiliger Sicherung der Spannungseingänge.

Das Ding ist mit 4TE kompakt, hat LAN und Stromversorgung integriert, lässt jede IP zu und macht, was es soll - Messen + Ausgeben. Der ganze Schnickschnack des EM410/420 entfällt.

Mal schauen, wo das Teil samt CT bestellbar ist.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von openWB »

Ich lehne das nicht pauschal ab, nur für eine Fa. mit 100kVA-Anschluss muss es von Beginn an zu 100% sitzen. Da kann man kein SW-Modul anpassen oder experimentieren.
-> EVU Kit -> Bulletproof.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 7773
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von aiole »

Ja - glaube ich. Nachteilig sehe ich nur den extra Platz für LAN-Konverter + NT (braucht wieder eine LS + Anbindung) sowie das LAN-Subnetz, dass Ihr da aufspannt. Im Firmennetzwerk will so etwas der Admin festlegen. Oder ist das Subnetz frei definierbar?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von openWB »

Es ist nur ein Adapter, kein extra NT.
Das Netz ist nicht frei definierbar. Aber das ist irrelevant, der Admin wird es ein VLAN packen wollen, das passt dann so.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times

Re: EVU-Zähler für 100kVA

Beitrag von Jarry »

openWB hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 5:18 pm Das Netz ist nicht frei definierbar. Aber das ist irrelevant, der Admin wird es ein VLAN packen wollen, das passt dann so.
Jain… du und ich, wir wissen, dass das irrelevant ist. Aber viele sogenannte "Admins" haben von sowas nicht wirklich ne Ahnung.
Von daher fände ich das auch angenehmer wenn man das selber definieren könnte… aber das ist nun jammern auf hohem Niveau…

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten