EVU-Zähler für 100kVA
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Am einfachsten und besten -> evu Kit mit messwandlern, 5,5TE.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 483
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Es gibt hier schon User, die das nutzen,
es werden von Elgris Kompatibilitäten zu SDM630, Fronius etc.angegeben
Bitte erst mal schauen, bevor was pauschal abgelehnt wird
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 7773
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 35 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Ich lehne das nicht pauschal ab, nur für eine Fa. mit 100kVA-Anschluss muss es von Beginn an zu 100% sitzen. Da kann man kein SW-Modul anpassen oder experimentieren.
Anschlusstechnisch am einfachsten sieht mir der Gavazzi aus. Hier habe ich noch ein verschlanktes Infoblatt gefunden. In deren Bezeichnungswald findet sich ja kaum noch jemand zurecht.
https://gavazziautomation.com/images/PI ... DS_DEU.pdf
Aus S.2 sieht man das CT-Modell AV5.
S.10 Abb.7 zeigt den elektrischen Anschluss mit jeweiliger Sicherung der Spannungseingänge.
Das Ding ist mit 4TE kompakt, hat LAN und Stromversorgung integriert, lässt jede IP zu und macht, was es soll - Messen + Ausgeben. Der ganze Schnickschnack des EM410/420 entfällt.
Mal schauen, wo das Teil samt CT bestellbar ist.
Anschlusstechnisch am einfachsten sieht mir der Gavazzi aus. Hier habe ich noch ein verschlanktes Infoblatt gefunden. In deren Bezeichnungswald findet sich ja kaum noch jemand zurecht.
https://gavazziautomation.com/images/PI ... DS_DEU.pdf
Aus S.2 sieht man das CT-Modell AV5.
S.10 Abb.7 zeigt den elektrischen Anschluss mit jeweiliger Sicherung der Spannungseingänge.
Das Ding ist mit 4TE kompakt, hat LAN und Stromversorgung integriert, lässt jede IP zu und macht, was es soll - Messen + Ausgeben. Der ganze Schnickschnack des EM410/420 entfällt.
Mal schauen, wo das Teil samt CT bestellbar ist.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
-> EVU Kit -> Bulletproof.Ich lehne das nicht pauschal ab, nur für eine Fa. mit 100kVA-Anschluss muss es von Beginn an zu 100% sitzen. Da kann man kein SW-Modul anpassen oder experimentieren.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 7773
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 35 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Ja - glaube ich. Nachteilig sehe ich nur den extra Platz für LAN-Konverter + NT (braucht wieder eine LS + Anbindung) sowie das LAN-Subnetz, dass Ihr da aufspannt. Im Firmennetzwerk will so etwas der Admin festlegen. Oder ist das Subnetz frei definierbar?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Es ist nur ein Adapter, kein extra NT.
Das Netz ist nicht frei definierbar. Aber das ist irrelevant, der Admin wird es ein VLAN packen wollen, das passt dann so.
Das Netz ist nicht frei definierbar. Aber das ist irrelevant, der Admin wird es ein VLAN packen wollen, das passt dann so.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 1554
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 6 times
Re: EVU-Zähler für 100kVA
Jain… du und ich, wir wissen, dass das irrelevant ist. Aber viele sogenannte "Admins" haben von sowas nicht wirklich ne Ahnung.
Von daher fände ich das auch angenehmer wenn man das selber definieren könnte… aber das ist nun jammern auf hohem Niveau…
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher