Anfänger braucht Hilfe
Anfänger braucht Hilfe
Moin in die Fachgemeinde,
benötige Hilfe bei der Einstellung der WB series 2 standard+. Irgendwas stimmt noch nicht mit den Einstellungen und ich komme alleine nicht weiter: Hat wer Lust mir einmal zu helfen und mal zu telen oder via teamviewer die Einstellungen durchzugehen? Das wäre großartig! Habe einen Kostal WR mit EM.
Grüße Carsten
benötige Hilfe bei der Einstellung der WB series 2 standard+. Irgendwas stimmt noch nicht mit den Einstellungen und ich komme alleine nicht weiter: Hat wer Lust mir einmal zu helfen und mal zu telen oder via teamviewer die Einstellungen durchzugehen? Das wäre großartig! Habe einen Kostal WR mit EM.
Grüße Carsten
Re: Anfänger braucht Hilfe
Du hast einen Kostal Piko MP und ein KSEM, oder welche Typen genau, auch über Modbus miteinander verbunden?
Dass was an den Grundeinstellungen nicht passen kann, sieht man im Graph, die Einspeisung bleibt konstant, dafür geht der Hausverbrauch parallel mit PV. Da dieser berechnet wird, muss PV und EVU korrekt ausgelesen werden.
Wenn Du im PV- Modul komplett "nicht vorhanden" auswählst, was kommt dann über EVU?
Stelle mal bitte auch Screens vom Status EVU und PV ein.
Passen die PV- Daten?
VG
Dass was an den Grundeinstellungen nicht passen kann, sieht man im Graph, die Einspeisung bleibt konstant, dafür geht der Hausverbrauch parallel mit PV. Da dieser berechnet wird, muss PV und EVU korrekt ausgelesen werden.
Wenn Du im PV- Modul komplett "nicht vorhanden" auswählst, was kommt dann über EVU?
Stelle mal bitte auch Screens vom Status EVU und PV ein.
Passen die PV- Daten?
VG
Re: Anfänger braucht Hilfe
genau ein PIKO 3.6-2 MP plus und ein KOSTAL Smart Energy Meter über Modbus verbunden
Habe PV wie vorgeschlagen auf nicht vorhanden gestellt und ein screenshot gemacht (den Screenshot vom Status hatte ich vor der Einstellung gemacht)
Habe PV wie vorgeschlagen auf nicht vorhanden gestellt und ein screenshot gemacht (den Screenshot vom Status hatte ich vor der Einstellung gemacht)
Re: Anfänger braucht Hilfe
Passen denn grundsätzlich tagsüber die PV- Daten in openWB und dem Piko zusammen?
Mir sieht es nach einem Problem bei Auslesung des KSEM aus, wobei die Daten lt. Status i.O. aussehen. Der Piko ist auf Phase 1 installiert, richtig?
Mein Bekannter hat genau diese Kombi, leider ist er erst morgen wieder erreichbar.
Bitte bis dahin um Geduld. Ich frage morgen die Aktivierung im KSEM und Piko ab.
Noch eine Frage: ändern sich die Werte im Status vom EVU, oder zeigt es dort permanent 283 W Export an?
War ja tagsüber auch schon so.....
VG
Mir sieht es nach einem Problem bei Auslesung des KSEM aus, wobei die Daten lt. Status i.O. aussehen. Der Piko ist auf Phase 1 installiert, richtig?
Mein Bekannter hat genau diese Kombi, leider ist er erst morgen wieder erreichbar.
Bitte bis dahin um Geduld. Ich frage morgen die Aktivierung im KSEM und Piko ab.
Noch eine Frage: ändern sich die Werte im Status vom EVU, oder zeigt es dort permanent 283 W Export an?
War ja tagsüber auch schon so.....
VG
Re: Anfänger braucht Hilfe
VGHSC hat geschrieben: ↑Mo Jul 26, 2021 7:38 pm Passen denn grundsätzlich tagsüber die PV- Daten in openWB und dem Piko zusammen?
die WB zeigt bei PV nach dem Umstellen auf "nicht vorhanden" nichts mehr bzw. "0" an. Der KSEM zeigt nichts an, soweit ich das sehe.
Mir sieht es nach einem Problem bei Auslesung des KSEM aus, wobei die Daten lt. Status i.O. aussehen. Der Piko ist auf Phase 1 installiert, richtig?
das weiss ich nicht. Kann man das nachsehen?
Mein Bekannter hat genau diese Kombi, leider ist er erst morgen wieder erreichbar.
Bitte bis dahin um Geduld. Ich frage morgen die Aktivierung im KSEM und Piko ab.
Noch eine Frage: ändern sich die Werte im Status vom EVU, oder zeigt es dort permanent 283 W Export an?
zeigt permanent 283W an
War ja tagsüber auch schon so.....
VG