ich benutze als Strombezugsmodul den Poweropti von Powerfox der auch ganz normal ausgewählt werden kann. Hat bis heute Mittag auch alles wunderbar funktioniert. Seit vorhin fällt immer wieder der Wert für Einspeisung weg. Dadurch wird dann alles dem Hausverbrauch zugerechnet und es passieren natürlich ganz komische Dinge. Auch der Zählerstand der Einspeisung ist verloren gegangen, daher der rießige Hausverbrauch am heutigen Tag im Diagramm. In der Poweropti-App finde ich aber nach wie vor den korrekten Einspeisewert und die Zählerstände. Und manchmal hat er ja noch einen Einspeisewert, sonst hätte er ja keine hellgrünen Segmente mehr.
Fündig bin ich im Smarthome-Log geworden:
Code: Alles auswählen
2021-08-12 14:22:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0
2021-08-12 14:22:57: Fehler beim Auslesen der Ramdisk (wattbezug): could not convert string to float:
2021-08-12 14:22:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3138 max Speicherladung: 0
2021-08-12 14:22:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0
2021-08-12 14:22:22: Fehler beim Auslesen der Ramdisk (wattbezug): could not convert string to float:
2021-08-12 14:22:16: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3095 max Speicherladung: 0
Installiert habe ich die 1.9.247 (2021-08-06 19:23:38 +0200 [93d885c0] ). Das habe ich aber nicht verändert in direktem zeitlichem Zusammenhang.
Irgendwie riecht es für mich danach, dass hier Powerfox was an der Schnittstelle gedreht hat, von amerikanischen Zahlenformat auf europäische Schreibweise umgestellt hat beim Zählerstand oder der Wattleistung oder ein Kommawert angehängt hat oder ähnliches.
API-Dokument: https://www.powerfox.energy/wp-content/ ... en-API.pdf
Wenn ich die (vermutlich verwendete) Kunden-API Aktuelle Werte (2) https://backend.powerfox.energy/api/2.0 ... ef/current abfrage bekomme ich dieses Ergebnis:
Code: Alles auswählen
{"Outdated":false,"Watt":-2985.0,"Timestamp":1628771827,"A_Plus":175842.0,"A_Minus":1346904.0}
Jetzt weiß ich nur nicht, welche Schnittstelle openWB wirklich nutzt und in welcher Form der Wert erwartet wird...
Vielleicht können andere Nutzer die ebenfalls den Powerfox nutzen mal prüfen ob es bei ihnen funktioniert.