Wallbox geht Intervallartig an und aus

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von HSC »

mrinas hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 6:58 am
Ich hab' mit meiner 4kWp Anlage auch immer mal wieder Probleme dass ich in diesen Grenzbereich komme, ich hab' daher die Abschaltschwelle auf 600W gestellt. ...
Ich nehme an, 600 W aber negativ?
Ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten der Beeinflussung. Auch über verlängerte Zeiten kann man etwas tun.
VG
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von mrinas »

Regelmodus Einpseisung, Abschaltschwelle 600W, Haken 'negativ' nicht gesetzt, Abschaltverzögerung 180s.

Das sorgt dafür das eine aktive NurPV Ladung erst gestoppt wird wenn 180s lang 600W Bezug überschritten werden.

Und ja, es gibt reichlich Konfigurationsmöglichkeiten, hier kann jeder für sich und seine Bedürfnisse die richtige Kombination finden.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von HSC »

Ja, na klar, positiv. Hatte einen kleinen Denkklemmer. :lol:
VG
Hubert83
Beiträge: 41
Registriert: Fr Jul 30, 2021 6:57 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von Hubert83 »

Hallo zusammen,
heute geht was :D
HSC hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 9:02 pm Und...., den Status musst Du oben in der Menuezeile auswählen.
VG
Hier der Status mit und ohne laden:
4736342F-1583-4535-9D94-BEB615BDF047.jpeg
DEDF1F52-EAC8-46EA-AC15-4A163EBAF633.jpeg
Sollte jetzt so passen, regelt sauber mit dem Hausverbrauch mit. Abregelung bei 3,5kW ist auch ersichtlich.
Ich denke es müssen min. 1,5kW Überschuss vorhanden sein damit sauber geregelt werden kann.
80E2E945-2907-40CE-949C-CC58964AD576.png
Danke & Gruß - Hubert
Hubert83
Beiträge: 41
Registriert: Fr Jul 30, 2021 6:57 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von Hubert83 »

Allerdings kommt mir die Kurve vom Hausverbrauch komisch vor, die läuft manchmal parallel zur Erzeugung. Das ist doch kein Zufall…
2B5CB49F-F9B2-429D-9C75-FA7E40321161.png
D8BE8164-ECCB-4BD1-AA5D-D3FE705A5E9F.png
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von philipp123 »

Hubert83 hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:19 am Allerdings kommt mir die Kurve vom Hausverbrauch komisch vor, die läuft manchmal parallel zur Erzeugung. Das ist doch kein Zufall…
Hausverbrauch ist immer der berechnete Rest und wird nicht gemessen. Wenn irgend welche anderen Werte nicht sauber sind bzw. versetzt oder ähliches passiert das.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von HSC »

Ja, sieht alles top aus. 👍
Ich nehme an, Du hast eine 11 kW- Box?
Wenn ja, kannst Du unter "allgemeine Ladeeinstellungen", auch überall anders als max., auf 16 A stellen. Dann verwirrt die Ladestromvorgabe mit 32 A nicht so sehr.
Und ja, Philipp hat auch Recht....🤗
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von HSC »

....und wenn Du im Status die Spannungen am EVU (oftmals geeicht, aber schon gut) mit denen im LP vergleichst, siehst Du sehr deutlich, was der go-e für eine Messkrücke/Schätzeisen ist (ca. 10V oder mehr sind keine Seltenheit). Und...., je wärmer er wird, um so mehr fällt die Spannung auf der/n entspr. Phase/n. Beim Strom gestaltet es sich ebenso, oft wird als max nur 15 A angezeigt, obwohl 16 A Vorgabe.
VG

Edit: der Golf8GTE kann eh nur 1p/ 16A
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von HSC »

Hubert83 hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:14 am Hallo zusammen,
heute geht was :D ....
Danke & Gruß - Hubert
Wie bist Du sonst so zufrieden mit dem GTE?
Ich super, mein Sohn auch (haben 2 davon).....😀
VG
Hubert83
Beiträge: 41
Registriert: Fr Jul 30, 2021 6:57 am

Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus

Beitrag von Hubert83 »

HSC hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:24 am Ja, sieht alles top aus. 👍
Ich nehme an, Du hast eine 11 kW- Box?
Wenn ja, kannst Du unter "allgemeine Ladeeinstellungen", auch überall anders als max., auf 16 A stellen. Dann verwirrt die Ladestromvorgabe mit 32 A nicht so sehr.
Und ja, Philipp hat auch Recht....🤗
VG
Ja, ich hab die 11kW Variante wegen der Förderung ;)
Ich hab die Einstellung jetzt auf 16A geändert.

HSC hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:49 am [quote=Hubert83 post_id=41730 time=<a href="tel:1628853256">1628853256</a> user_id=3151]
Hallo zusammen,
heute geht was :D ....
Danke & Gruß - Hubert
Wie bist Du sonst so zufrieden mit dem GTE?
Ich super, mein Sohn auch (haben 2 davon).....😀
VG
[/quote]

Sehr gut, wir haben ihn jetzt seit zwei Monaten. Allerdings komm ich rein elektrisch nur 38km. Und das kann je nach Fahrstil auch sehr schnell weniger werden. Ist das bei dir auch so?
Aber der Fahrspaß ist trotzdem größer als der Verbrauch :D

Danke & Gruß - Hubert
Antworten