optimale Einstellungen go e charger

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
MrZag
Beiträge: 54
Registriert: Sa Aug 28, 2021 12:12 pm

optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von MrZag »

Hallo,
seit gestern läuft mein Überschuss-Laden mit der go-e (Q-Sells) mit der RCT Anlage.

Nun habe ich heute morgen das Auto angesteckt und es ging sofort in den Ladezustand mit ca 4.7 KWh.
Da aber erst 1 KWh vom Dach kam, war ich verwundert. Es kam dann aus Akku und Netz.

Gestern hatte ich aber eingestellt, dass er nur PV laden soll :roll:

Die go-e ist die cm2 Versionen (ohne Phasenumsschaltung). Wie weit kann ich runter gehen mit den Einstellungen, bzw. ab wie viel kann die go-e laden. Mir wurde mal 1,4 KWh genannt, aber wenn ich mit der App auf 6A gegangen bin, hat er immer mit ca 2,4 KWh geladen (??)

Und wie stelle es so ein, dass er es auch morgen noch weiss (allerdings fällt mir gerade ein, dass die Raspberry heute Nacht aus war) ?

Danke !
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von philipp123 »

Am Besten teilst du deine Einstellungen, die du gemacht hast. Dann kann man darauf aufsetzen.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
MrZag
Beiträge: 54
Registriert: Sa Aug 28, 2021 12:12 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von MrZag »

gerne:

Noch eine Frage dazu: unter den Ladeparametern steht eine 2 im Kreis. Ich vermute, dass das die Phasen sind.

Das Auto (Audi Q4 etron 35) kann wohl auch nur mit 7,2 KWh laden und evtl. auch - habe ich leider nicht gefunden - nur 2phasig.

Das ist evtl. wichtig für die Einstellungen !!


Allgemeine Einstellungen
Regelmodus = Einspeisung

Einstellungen für PV-Laden

Einschaltschwelle = 300

Einschaltverzögerung = 30

Abschaltschwelle = negativ (nicht ausgewählt) 5

Abschaltverzögerung = 60

Mindeststromstärke = Ladepunkt 1: 6 A

70%-Regelung = ausgeschaltet

EV-SoC-Ladung
Mindest-SoC = 0 %

Mindest-SoC-Stromstärke = 6 A

Maximal-SoC = 90 %

Speicher-Beachtung
Vorrang-Steuerung = Speichervorrang

Anzeige = anzeigen

erlaubte Entladeleistung = 500

minimaler Entlade-SoC = 100 %

Einstellungen für Min+PV-Laden
Allgemeine Einstellungen
Mindeststromstärke = 6 A

Speicher-Beachtung
Einschalt-SoC = 0 %

Ausschalt-SoC = 0 %
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von philipp123 »

MrZag hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 9:19 am gerne:

Noch eine Frage dazu: unter den Ladeparametern steht eine 2 im Kreis. Ich vermute, dass das die Phasen sind.

Das Auto (Audi Q4 etron 35) kann wohl auch nur mit 7,2 KWh laden und evtl. auch - habe ich leider nicht gefunden - nur 2phasig.
Du stellst die Einschaltschwelle pro Phase. Wenn du 2-phasig lädst, hast du immer mindestens 2,6KW die fliesen müssen.

Das ist evtl. wichtig für die Einstellungen !!


Allgemeine Einstellungen
Regelmodus = Einspeisung

Einstellungen für PV-Laden

Einschaltschwelle = 300
Unter 6 A kann ein Auto nicht laden. Daher ist 300 zusammen mit deiner Ausschaltschwelle nicht sinnvoll. 6A sind 1300. Der Parameter hat bewirkt, dass bei 600W (300W * 2 Pahsen) Produktion bereits eingeschaltet wird. Dein Auto zieht aber 2.600W mindestens.
Einschaltverzögerung = 30
Habe ich persönlich länger, damit nicht ständig ein und ausschällt

Abschaltschwelle = negativ (nicht ausgewählt) 5
Ist soweit ok

Abschaltverzögerung = 60
Habe ich persönlich länger, damit nicht ständig ein und ausschällt

Mindeststromstärke = Ladepunkt 1: 6 A

70%-Regelung = ausgeschaltet

EV-SoC-Ladung
Mindest-SoC = 0 %

Mindest-SoC-Stromstärke = 6 A

Maximal-SoC = 90 %

Speicher-Beachtung
Vorrang-Steuerung = Speichervorrang

Anzeige = anzeigen

erlaubte Entladeleistung = 500

minimaler Entlade-SoC = 100 %

Einstellungen für Min+PV-Laden
Allgemeine Einstellungen
Mindeststromstärke = 6 A

Speicher-Beachtung
Einschalt-SoC = 0 %

Ausschalt-SoC = 0 %
Anmerkungen im Zitat in rot. Änder mal mindestens deine Einschaltschwelle und teste dann nochmal.

Und der Raspberry sollte durchlaufen. ICh will meinen schon alleine vom Aufzeichnen der Daten nicht mehr ausmachen.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von HSC »

Einschaltschwelle sollte auf min. 1300 W.
Welches PV- Setup verwendest Du?

Beim Speicher- SoC solltest Du Werte einstellen, da Du ja auf Speichervorrang stehst. Du hast bei Beachtung praktisch ausgestellt.

Stell doch bitte auch den Screen der Startseite hier ein.
VG
MrZag
Beiträge: 54
Registriert: Sa Aug 28, 2021 12:12 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von MrZag »

@ philipp123
Danke ! werde ich nachher mal ändern.

(kann ich die Änderungen eigentlich im laufenden (Lade-) Betrieb machen, oder erst alles aus (bzw. abstecken) ?
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von philipp123 »

Also ich ändere solche Sachen direkt. Er regelt ja danach nur neu.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
MrZag
Beiträge: 54
Registriert: Sa Aug 28, 2021 12:12 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von MrZag »

@ HSC : danke !

Was meinst Du mit PV-Setup ?

Den Speicher habe ich ausgestellt, weil ich nicht möchte, dass er daraus lädt. Oder sollte ich ein biischen erlauben (welcher Wert ?), um einen Netzbezug zu vermeiden ?

Hier die Startseite:
1_openWB.JPG
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von derNeueDet »

Ja kannst du machen. Also direkt ändern
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: optimale Einstellungen go e charger

Beitrag von philipp123 »

MrZag hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 9:42 am @ HSC : danke !

Was meinst Du mit PV-Setup ?

Den Speicher habe ich ausgestellt, weil ich nicht möchte, dass er daraus lädt. Oder sollte ich ein biischen erlauben (welcher Wert ?), um einen Netzbezug zu vermeiden ?

Hier die Startseite:
1_openWB.JPG
Ich würde an deiner Stelle wirklich die beiden Verzögerungswerte erhöhen. Mir wäre das zu oft ausgeschaltet bei jeder Wolke. Aber sonst sieht das doch recht sauber geregelt aus. Jetzt noch die Einschaltschwelle höher, dann könnte das passen.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Antworten