Ladepunkte extern steuern

Antworten
Speedlimit
Beiträge: 99
Registriert: So Mai 31, 2020 11:17 am

Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Speedlimit »

Hallo zusammen

Wir haben 4 OpenWB´s als 4 Ladepunkte verbaut. 1x Master, 3x externe Wb als Slave
Jetzt sollen diese auch in unser Lastmanagement eingebunden werden.

Heist. Sobald das Lastmanagement meldet das ein bestimmter Verbrauch in der Firma überschritten ist, müssen die Wallboxen abgeschaltet werden.
Nach X Minuten wieder zugeschaltet. Regelt alles das LMM

Ich hätte Netzwerk/Relais die mit dem Lastmanagement arbeiten. Also hätte ich einfache potentialfreie Kontakte. Die 2 Systeme müssen sich also nicht verstehen.

Am einfachsten wäre es CP zu unterbrechen. Aber die 4 Ladepunkte müsste ich dann zusätzlich verkabeln.

Jetzt die Frage.
Weiß jemand ob ich über die Master WB Add on Platine alle Ladepunkte aktivieren und deaktivieren kann? Wie einen Ladetaster.
Bzw wenn nur Ladetaster geht. Hat jemand nen Anschlußplan der Ad on Platine?

Dankeschön schonmal.
Grüße Speedlimit
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Jarry »

Speedlimit hat geschrieben: Mi Sep 15, 2021 10:49 am Hallo zusammen

Wir haben 4 OpenWB´s als 4 Ladepunkte verbaut. 1x Master, 3x externe Wb als Slave
Jetzt sollen diese auch in unser Lastmanagement eingebunden werden.

Heist. Sobald das Lastmanagement meldet das ein bestimmter Verbrauch in der Firma überschritten ist, müssen die Wallboxen abgeschaltet werden.
Nach X Minuten wieder zugeschaltet. Regelt alles das LMM

Ich hätte Netzwerk/Relais die mit dem Lastmanagement arbeiten. Also hätte ich einfache potentialfreie Kontakte. Die 2 Systeme müssen sich also nicht verstehen.

Am einfachsten wäre es CP zu unterbrechen. Aber die 4 Ladepunkte müsste ich dann zusätzlich verkabeln.

Jetzt die Frage.
Weiß jemand ob ich über die Master WB Add on Platine alle Ladepunkte aktivieren und deaktivieren kann? Wie einen Ladetaster.
Bzw wenn nur Ladetaster geht. Hat jemand nen Anschlußplan der Ad on Platine?

Dankeschön schonmal.
Grüße Speedlimit
Wow, du willst etwas dranfrickeln, das die openWB als essentielle Funktion eh schon hat und selbst viel besser kann...
Verbaue das EVU-Kit und binde es ein, wenn die Leistung (oder die Ströme) am Übergabepunkt einen eingestellten Wert überschreiten regeln sich die Ladepunkte runter. Alles frei einstellbar...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Speedlimit
Beiträge: 99
Registriert: So Mai 31, 2020 11:17 am

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Speedlimit »

Wenns so einfach wäre.

Doppelte Einspeisung im MW Bereich.

:-)

Alternative wäre eine Kommunikation zwischen einem KBR Lastspitzenmanagement und OpenWB
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Jarry »

Speedlimit hat geschrieben: Mi Sep 15, 2021 11:29 am Wenns so einfach wäre.

Doppelte Einspeisung im MW Bereich.

:-)

Alternative wäre eine Kommunikation zwischen einem KBR Lastspitzenmanagement und OpenWB
Dann sprich mal den support an.
Zumal es das EVU-Kit auch mit Wandlermessung gibt. und Notfalls sicherlich auch mit "dickeren" Wandlern

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Speedlimit
Beiträge: 99
Registriert: So Mai 31, 2020 11:17 am

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Speedlimit »

Ja klar

Aber ich will ja nicht 2 Steuerungen hintereinander haben, die sich dann evtl aufschauckeln.
Und auch nicht 2 Energiezähler hintereinander in 2 Zuleitungen.

Die OpenWB soll im einfachsten Fall die Ladung unterbrechen wenn ich es will. Über einen Potentialfreien Eingang z.B. Das Lastpitzenmanagment sagt im wann und wie lange.


Wenn sie sich nicht schalten lässt dann muß ich über CP unterbrechung gehen. Oder Ladetaster. Wobei mir der Anschlußplan der Add On Platine fehlt.
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Gero
Beiträge: 3458
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 63 times

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Gero »

Kuck mal hier:

viewtopic.php?f=9&t=286&p=1638&hilit=ladetaster#p1638

Oder Du bastelst Dir was mit einem Tinkerboard und steuerst einzelne Ladepunkte per MQTT.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von derNeueDet »

viewtopic.php?p=7474#p7474

Hier hat openWB auch bereits mal was zum RSE Eingang geschrieben. Über den sollte das problemlos machbar sein.

Der RSE ist ja mehr oder weniger das gleiche wie bei Dir das Lastmanagement. Für meinen WP Tarif hab ich das auch und der regelt dann evtl. Das Nachheizregister herunter.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Speedlimit
Beiträge: 99
Registriert: So Mai 31, 2020 11:17 am

Re: Ladepunkte extern steuern

Beitrag von Speedlimit »

derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 15, 2021 11:57 am viewtopic.php?p=7474#p7474

Hier hat openWB auch bereits mal was zum RSE Eingang geschrieben. Über den sollte das problemlos machbar sein.

Der RSE ist ja mehr oder weniger das gleiche wie bei Dir das Lastmanagement. Für meinen WP Tarif hab ich das auch und der regelt dann evtl. Das Nachheizregister herunter.

VG
Det

Super.
Genau so. Dankeschön

Grüße Speedlimit
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Antworten