Das war meine Frage im Anfangsthread ob man die braucht.tensing2 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 6:56 pm Wofür sollen die 16A Sicherungen in der Unterverteilung sein? Die ganze UV ist doch mit 3x 16A abgesichert.
Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
JA
Pro Ladepunkt eigener RCD, eigene Absicherung, eigene Zuleitung
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
OK
Hat jemand dafür eine Empfehlung für einen Schaltschrank (-größe)?
Hat jemand dafür eine Empfehlung für einen Schaltschrank (-größe)?
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
ich nehme da gerne die Hensel Kleinverteiler. Aber baue großzügig. Unter 3 reihig baue ich nix aufhg6807 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 8:18 pm OK
Hat jemand dafür eine Empfehlung für einen Schaltschrank (-größe)?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
Stimmt - die Hensel sind cool.
Ich hätte jetzt alle FIs auf eine Schiene und die Sicherungen auf eine 2.
2x12 - oder wird das zu eng?
Ich hätte jetzt alle FIs auf eine Schiene und die Sicherungen auf eine 2.
2x12 - oder wird das zu eng?
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
Das dreireihige kostet nur paar € mehr… dafür haste Luft nach obenhg6807 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 8:34 pm Stimmt - die Hensel sind cool.
Ich hätte jetzt alle FIs auf eine Schiene und die Sicherungen auf eine 2.
2x12 - oder wird das zu eng?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 8328
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 126 times
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
btw
Weil ich gerade die 5x 2,5mm2 Zuleitung zur Garage sehe.
Das Lastmanagment von oWB erlaubt sicher öfter mehr als nur 3x16A für die Summe der Wallboxen. Wenn das Kabel noch nicht liegt, würde ich dort dicker wählen und z.B. für Summe 3x 32A auslegen (5x 6...10mm2 je nach Kabellänge).
Wenn z.B. Dein Hausverbrauch (manchmal) gering ist und/oder zusätzliche PV-Energie am EVU-Punkt anliegt und die UV mit 3x32 statt 3x16A abgesichert ist, kann oWB höher regeln, wenn das gewünscht wird.
Der Materialmehrpreis wäre gering.
Weil ich gerade die 5x 2,5mm2 Zuleitung zur Garage sehe.
Das Lastmanagment von oWB erlaubt sicher öfter mehr als nur 3x16A für die Summe der Wallboxen. Wenn das Kabel noch nicht liegt, würde ich dort dicker wählen und z.B. für Summe 3x 32A auslegen (5x 6...10mm2 je nach Kabellänge).
Wenn z.B. Dein Hausverbrauch (manchmal) gering ist und/oder zusätzliche PV-Energie am EVU-Punkt anliegt und die UV mit 3x32 statt 3x16A abgesichert ist, kann oWB höher regeln, wenn das gewünscht wird.
Der Materialmehrpreis wäre gering.
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
Die Leitung liegt bei ihm wohl schon... Sonst hättest du natürlich vollkommen recht. ICH würde an die 5x2,5 noch nichtmal eine einzelne Wallbox hängenaiole hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 10:32 pm btw
Weil ich gerade die 5x 2,5mm2 Zuleitung zur Garage sehe.
Das Lastmanagment von oWB erlaubt sicher öfter mehr als nur 3x16A für die Summe der Wallboxen. Wenn das Kabel noch nicht liegt, würde ich dort dicker wählen und z.B. für Summe 3x 32A auslegen (5x 6...10mm2 je nach Kabellänge).
Wenn z.B. Dein Hausverbrauch (manchmal) gering ist und/oder zusätzliche PV-Energie am EVU-Punkt anliegt und die UV mit 3x32 statt 3x16A abgesichert ist, kann oWB höher regeln, wenn das gewünscht wird.
Der Materialmehrpreis wäre gering.


Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom
Genau - leider! Tut auch echt weh!
Das 5x2,5mm2 liegt zwar in einem Rohr, beim Zuschütten des Grabens hatte man leider nicht ganz aufgepasst (zu wenig Sand, zu stark verdichtet...), und so ist das Rohr wohl eingeknickt und ich kann kein neues Kabel mehr durchziehen.
Das 5x2,5mm2 liegt zwar in einem Rohr, beim Zuschütten des Grabens hatte man leider nicht ganz aufgepasst (zu wenig Sand, zu stark verdichtet...), und so ist das Rohr wohl eingeknickt und ich kann kein neues Kabel mehr durchziehen.