Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Beitrag von mrinas »

Gab es nicht mal einen mindest-SoC für die NurPV Ladung? Ich könnt' schwören dass ich das mal eingestellt habe, finde jetzt aber nichts mehr.

Ziel ist es einen eingestellen SoC nicht zu unterschreiten, selbst wenn nicht genug Strom vom Dach kommt. Auch tagsüber.
Geht um das Auto meiner Frau, möchte das gern so einstellen dass es immer mindestens 35% oder 40% hat, gerade jetzt im Winter wo nicht genug Strom vom Dach kommt.
Nachtladen ist konfiguriert und sorgt zuverlässig für ausreichend Ladung am nächsten Tag, wenn sie aber tagsüber unterwegs war und ansteckt sollte ebenfalls nachgeladen werden.

Habe zwei openWB Ladepunkte (Standard+ und custom) auf der 1.9.247 (2021-08-12 10:00:07 +0200 [5f13269a] )
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Beitrag von HSC »

ja, gab (gibt) es, als Du noch nur 1 LP hattest.
Screenshot 2021-10-12 at 17-04-23 openWB Einstellungen.png
Ab 2 LP gibt es diese Einstellung nicht (mehr).
VG
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Beitrag von mrinas »

phew okay. Dann hab ich das nicht geträumt sondern das ist mit der Inbetriebnahme des zweiten LP rausgeflogen.

danke!
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
stefan684
Beiträge: 86
Registriert: So Feb 21, 2021 12:41 pm

Re: Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Beitrag von stefan684 »

Ist etwas schade, ja. Ich hab das Feature nun extern in FHEM implementiert und starte von dort aus Sofort Laden wenn SoC unter 25%.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Beitrag von HSC »

@mrinas,
vlt. ist das ja durch die neue LP- Struktur mit SW 2.0 dann für alle LP anwendbar. Wir lassen uns mal überraschen...
VG
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: Gab es nicht einen mindest SoC bei NurPV? Ich find' den nicht mehr

Beitrag von mrinas »

Ja, das hoffe ich ja mal. Alte Weisheit in der Softwareentwicklung: Ist in der nächsten Version gefixt, ich kenne das nur zu gut :D

So im nachhinein kann ich nachvollziehen dass das rausgeflogen ist, der Lademodus wird ja derzeit über alle LPs hinweg gesteuert. Einzige Ausnahme sind Nacht- und Morgensladen. So gesehen hätte man die gleiche Logik ein weiteres mal duplizieren müssen, was ja einfach keinen Sinn macht.

Und fällt bei mir eher in die 'wäre schön zu haben' als in die 'brauche ich unbedingt' Kategorie.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.