Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Hey Leute,
wie kann ich die Einstellungen am sdm 120 Ändern gib es eine Software für den PC ?
möchte die id ändern auf 2 oder 3 ... und die Baudrate auf 9600
wie kann ich die Einstellungen am sdm 120 Ändern gib es eine Software für den PC ?
möchte die id ändern auf 2 oder 3 ... und die Baudrate auf 9600
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
mit 3 Phasen Option
-
- Site Admin
- Beiträge: 8493
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 26 times
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Hey
du kannst dir die :
https://github.com/gianfrdp/SDM120C
Software kompilieren (unter linux) und zum verstellen der ID / baudrate nutzen.
Windows nutze ich nicht, da kann ich nichts zu sagen.
Ich weiß, nicht ganz trivial, deshalb liefere ich die immer mit bereits geänderter ID aus.
Grüße
du kannst dir die :
https://github.com/gianfrdp/SDM120C
Software kompilieren (unter linux) und zum verstellen der ID / baudrate nutzen.
Windows nutze ich nicht, da kann ich nichts zu sagen.
Ich weiß, nicht ganz trivial, deshalb liefere ich die immer mit bereits geänderter ID aus.
Grüße
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Ev. gibt's eine SW vom Hersteller. Bitte mal hier nachfragen und berichten - Danke.
http://www.eastron.com.cn/
VG aiole
http://www.eastron.com.cn/
VG aiole
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Ich weis, Old School, aber man kann die ID auch über den Taster am Gerät ändern. Anleitung
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Sicher?
Hier steht:
"To get into Setup Mode, the user need keep pressing the button for 3 seconds, the meter LCD will shows "-
SET ......
“The user can program the meter parameters by sending correct command via RS485 port."
D.h., dass man mit dem Taster nur in den program-mode geht und jetzt die gewünschte Einstellung per RS485-command senden muss. Zumindest war das bei mir so der Fall. Beim breiteren SDM230 kannst Du alles per Taster konfigurieren, aber m.E. nicht beim SDM120.
VG aiole
Hier steht:
"To get into Setup Mode, the user need keep pressing the button for 3 seconds, the meter LCD will shows "-
SET ......
“The user can program the meter parameters by sending correct command via RS485 port."
D.h., dass man mit dem Taster nur in den program-mode geht und jetzt die gewünschte Einstellung per RS485-command senden muss. Zumindest war das bei mir so der Fall. Beim breiteren SDM230 kannst Du alles per Taster konfigurieren, aber m.E. nicht beim SDM120.
VG aiole
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
So, hab folgende Antwort erhalten siehe unten Text, nur leider noch keine Zeit zum testen
Hi Neo,
we can provide testing software. the testing version is valid for 3 days. sollte reichen
the formal version need to be paid. please have a try first.
http://eastrongroupco.hk02.057321.com/download.html
Best regards,
--------------------
Steven Chow
Zhejiang Eastron Electronic Co.,Ltd.
No.1369,Chengnan Rd. Jiaxing, Zhejiang, 314001, China
Tel:+86-573-83698881 83698882 Fax: +86-573-83698883 Mobile: +86-18621810368
Skype: steven@eastron.com.cn Wechat: V3m4z6x9
www.eastron.com.cn www.eastrongroup.com
Eastron Catalog download Link: http://jmp.sh/CaO5B0b
Hi Neo,
we can provide testing software. the testing version is valid for 3 days. sollte reichen
the formal version need to be paid. please have a try first.
http://eastrongroupco.hk02.057321.com/download.html
Best regards,
--------------------
Steven Chow
Zhejiang Eastron Electronic Co.,Ltd.
No.1369,Chengnan Rd. Jiaxing, Zhejiang, 314001, China
Tel:+86-573-83698881 83698882 Fax: +86-573-83698883 Mobile: +86-18621810368
Skype: steven@eastron.com.cn Wechat: V3m4z6x9
www.eastron.com.cn www.eastrongroup.com
Eastron Catalog download Link: http://jmp.sh/CaO5B0b
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
mit 3 Phasen Option
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Hey Neo,
welche ist es denn? EEM_MeterSet?
Ist die Einstellsoftware für Windows?
Frage bitte noch, was die SW kosten soll. Ev. können sich ein paar openWB-user reinteilen.
VG aiole
welche ist es denn? EEM_MeterSet?
Ist die Einstellsoftware für Windows?
Frage bitte noch, was die SW kosten soll. Ev. können sich ein paar openWB-user reinteilen.
VG aiole
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Autsch, hast vermutlich Recht. Am SDM230 erfolgreich gemacht und daraus dann auf den 120er geschlossen. Sorry.
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
So hab mein SDM 120 erfolgreich auf ID2 Programmiert
hab es getestet geht 1a
benötigt wird nur die Datei im Anhang EEM_MeterSet.exe für Windows + USB RS485 Konverter
Zwecks Kosten für die Windows Software warte ich noch auf die Infos...
welche Baudrate sollte ich verwenden 9600 ? Werksseitig ist die bei 2400
ich habe mein USB RS485 Konverter modifiziert siehe Bilder
zusätzliche Lötstellen da nicht ordentlich verlötet vom Hersteller
hab es getestet geht 1a
benötigt wird nur die Datei im Anhang EEM_MeterSet.exe für Windows + USB RS485 Konverter
Zwecks Kosten für die Windows Software warte ich noch auf die Infos...
welche Baudrate sollte ich verwenden 9600 ? Werksseitig ist die bei 2400
ich habe mein USB RS485 Konverter modifiziert siehe Bilder
zusätzliche Lötstellen da nicht ordentlich verlötet vom Hersteller
- Dateianhänge
-
[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Zuletzt geändert von Neo am Di Jan 22, 2019 11:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
mit 3 Phasen Option
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Danke!
Yeap - 9600baud wird bei openWB verwendet.
Die Kosten für dauerhafte legale SW-Nutzung wären wirklich mal interessant.
VG aiole
ps
EEM_MeterSet ist eine exe => EEM_MeterSet.exe
Sie war virenfrei und scheint recht viele Eastron-Zähler zu unterstützen (vermutlich alle aktuellen Modelle):
Yeap - 9600baud wird bei openWB verwendet.
Die Kosten für dauerhafte legale SW-Nutzung wären wirklich mal interessant.
VG aiole
ps
EEM_MeterSet ist eine exe => EEM_MeterSet.exe
Sie war virenfrei und scheint recht viele Eastron-Zähler zu unterstützen (vermutlich alle aktuellen Modelle):