Hallo,
die Leitung zur Walbox ist im Sicherungskasten mit 3x Möller PXL-B16/1 abgesichert.
Brauch ich dann in der Wallbox noch die „ Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung“ zusätzlich?
Danke für eure Hilfe!
LG
Franz
Fi Typ B DC In der WB notwendig
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
JA
Es darf aber KEIN weiterer Typ A FI VOR deinen Sicherungen sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Idealerweise den Typ B Fi in den Hauptsicherungskasten bauen plus einem LS Automaten.
Der Typ B Fi sollte nicht hinter einem TypA Fi liegen.
Der Typ B Fi sollte nicht hinter einem TypA Fi liegen.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
nicht sollte….
Er darf NICHT!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Soll der FI von der Wallbox dann in den Sicherungskasten gebaut werden oder kann es so bleiben wenn die WB mit FI kommt?
Soll der FI von der Wallbox dann in den Sicherungskasten gebaut werden oder kann es so bleiben wenn die WB mit FI kommt?
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Wenn es keine speziellen Brandschutzanforderungen für die Wegstrecke Si-Kasten <-> WB gibt, reicht der LS im Si-Kasten und der FiB in der WB.
Ansonsten den FiB aus der WB verwenden und neben den LS im Si-Kasten setzen.
! Das ganze gilt für EINEN Ladepunkt ! Es dürfen weder weitere WB noch andere Verbraucher hinter dem WB-FiB sitzen.