Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
kanone
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 07, 2021 12:22 pm

Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Beitrag von kanone »

Hallo zusammen,

wenn ich Min+PV einstelle, wo stelle ich in der openWb Software die Leistung ein die er sich aus dem Stromnetz ziehen soll?

Danke für Antworten...
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Beitrag von philipp123 »

Einstellungen Ladeeinstellungen PV
Screenshot_20211031-104740_oW2A.jpg
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
kanone
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 07, 2021 12:22 pm

Re: Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Beitrag von kanone »

Das war nicht der Hintergrund meiner Frage.
Ich möchte gern einen Mindestleistung in Watt definieren welche immer zur PV Leistung hinzugenommen wird.
Beispiel: PV produziert nur 1500 Watt. Das reicht aber nicht aus um die Ladung zu starten. Einspeisen möchte ich die 1500 Watt aber auch nicht. Wenn ich jetzt noch 1000 Watt aus dem Netz beziehe würde es aber ausreichen. Diese 1000 Watt würde ich gern in openWB eintragen.
Hat jemand eine Lösung?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Beitrag von HSC »

Wie wär's mit Einschaltschwelle 500 W, Ausschalt neg. 1000 W, mal probiert?
VG
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Beitrag von philipp123 »

kanone hat geschrieben: So Okt 31, 2021 5:51 pm Das war nicht der Hintergrund meiner Frage.
Ich möchte gern einen Mindestleistung in Watt definieren welche immer zur PV Leistung hinzugenommen wird.
Beispiel: PV produziert nur 1500 Watt. Das reicht aber nicht aus um die Ladung zu starten. Einspeisen möchte ich die 1500 Watt aber auch nicht. Wenn ich jetzt noch 1000 Watt aus dem Netz beziehe würde es aber ausreichen. Diese 1000 Watt würde ich gern in openWB eintragen.
Hat jemand eine Lösung?
Du fragst eingangs nach Min+PV? Da lädt er mit der Mindeststromstärke auch, wenn du garnichts produzierst.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
kanone
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 07, 2021 12:22 pm

Re: Einstellung Mindesladeleistung in openWB

Beitrag von kanone »

Ok, danke für die Antworten...
Antworten