Nur PV startet nicht

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
toemk
Beiträge: 53
Registriert: Mo Feb 03, 2020 3:56 pm

Nur PV startet nicht

Beitrag von toemk »

Hallo zusammen,

folgendes Problem: Im Modus "nur PV" startet die Ladung bei erreichen der enspr. Einschaltschwelle korrekt, doch dann wird der Verbauch der Ladung nicht bei Ladeleistung angezeit sondern als Teil des Hausverbauchs, was dazu führt, dass die Ladung sofort wieder gestoppt wird.

So sieht das im Log aus:

Code: Alles auswählen

2021-11-09 10:43:35: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-11-09 10:43:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-11-09 10:40:55: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-11-09 10:40:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-11-09 10:38:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-11-09 10:37:55: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-11-07 16:13:21: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
Workaround ist dann, kurz auf "Min + PV" zu laden bis die Ladung stabil ist und dann zurück auf "nur PV".

Grafisch sieht das so aus:
owb.jpeg

Code: Alles auswählen

 installierte Version: 1.9.247 (2021-08-04 17:51:18 +0200 [50e8ecb7] ) 
Jemand eine Idee?

Danke uns Gruß,
Tim
aiole
Beiträge: 7168
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von aiole »

Ist das eine oWB-Hardware oder eine Fremd-WB oder DIY-WB?
toemk
Beiträge: 53
Registriert: Mo Feb 03, 2020 3:56 pm

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von toemk »

aiole hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 6:32 pm Ist das eine oWB-Hardware oder eine Fremd-WB oder DIY-WB?
Original oWB-Hardware (series 2 Std. +).

vg
t.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von HSC »

toemk hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 6:39 pm
aiole hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 6:32 pm Ist das eine oWB-Hardware oder eine Fremd-WB oder DIY-WB?
Original oWB-Hardware (series 2 Std. +).

vg
t.
Welches Auto hängt dran?
Poste doch bitte auch alle Ladeinstellungen.
VG
toemk
Beiträge: 53
Registriert: Mo Feb 03, 2020 3:56 pm

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von toemk »

HSC hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 7:03 pm
toemk hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 6:39 pm
aiole hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 6:32 pm Ist das eine oWB-Hardware oder eine Fremd-WB oder DIY-WB?
Original oWB-Hardware (series 2 Std. +).

vg
t.
Welches Auto hängt dran?
Poste doch bitte auch alle Ladeinstellungen.
VG
Smart For Four.
Nur PV Laden mit Start bei 6A.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von HSC »

:o
Welche Einstellungen sind in den Lademodi hinterlegt? Weisst Du nicht, was ich damit meine? Ohne diese wird niemand helfen können...
VG
toemk
Beiträge: 53
Registriert: Mo Feb 03, 2020 3:56 pm

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von toemk »

HSC hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 7:31 pm :o
Welche Einstellungen sind in den Lademodi hinterlegt? Weisst Du nicht, was ich damit meine? Ohne diese wird niemand helfen können...
VG
Bin gerade unterwegs, kann ich nachliefern aber da es mit Min + PV klappt, kann es ja nicht an den Einstellungen liegen, die sind da identisch.

Die Frage ist, warum direkt nach dem Ladestart die ca. 1,3 kW beim Hausverbrauch auftauchen statt als Ladeleistung.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von HSC »

toemk hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 7:36 pm
HSC hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 7:31 pm :o
Welche Einstellungen sind in den Lademodi hinterlegt? Weisst Du nicht, was ich damit meine? Ohne diese wird niemand helfen können...
VG
Bin gerade unterwegs, kann ich nachliefern aber da es mit Min + PV klappt, kann es ja nicht an den Einstellungen liegen, die sind da identisch.

Die Frage ist, warum direkt nach dem Ladestart die ca. 1,3 kW beim Hausverbrauch auftauchen statt als Ladeleistung.
Das könnte durchaus in der Verarbeitung (10 Sec.- Durchlauf bei normalem Regelmodus, 20 Sec. bei langsam) liegen, so dass in dem kurzen Moment der Ladung es nicht als Ladekurve, sondern im Hausverbrauch angezeigt wird. In diesen Berechnungsdurchläufen wird alles nacheinander abgearbeitet, dabei kann es durchaus in der Visu zu diesen Auffälligkeiten kommen. Auch die Visu unterliegt diesen Durchläufen und auch Zeitversatzen.
VG
toemk
Beiträge: 53
Registriert: Mo Feb 03, 2020 3:56 pm

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von toemk »

in der Visu zu diesen Auffälligkeiten kommen
Es ist ja leider nicht nur die Visu - es kommt halt keine Ladung zu stande.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Nur PV startet nicht

Beitrag von HSC »

toemk hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 8:32 pm
in der Visu zu diesen Auffälligkeiten kommen
Es ist ja leider nicht nur die Visu - es kommt halt keine Ladung zu stande.
Fließt in dem Moment ein Strom? Würde man im Status/ LP sehen.... Ich denke ja, der eingestellte Mindeststrom 6A.
Nur wird aus irgendeinem Grund direkt danach wieder abgeschaltet, da offenbar ein Wert in der Berechnung unterschritten oder überschritten (je nach Regelmodus Einspeisung oder Bezug) wird und deshalb im nächsten Durchlauf wieder abgeschaltet wird.
VG
Antworten