Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
KarlM
Beiträge: 29
Registriert: Di Mai 18, 2021 4:01 pm

Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von KarlM »

Hallo

Nachdem ich mit dem Einsatz von Shellys zum Schalten von einem 2,5 kW Heizstab (über einen entsprechenden Schütz da ich der Belastungsfähigkeit des Shelly1PM bis 16 A nicht ganz traue) immer wieder Verbindungsprobleme hatte ( und ich sowieso kein Fan von WLAN Verbindungen bin wenns eine LAN Möglichkeit gibt) hab ich eine Relaiskarte für 16 A gefunden die verwertbare Aussagen über die Relaisbelastung dokumentiert hat und auch leistbar ist. Weiters gibts eine gute Doku auf der Seite und auch Programmierbeispiele für die Anwendung. Auch ein passendes Gehäuse ist verfügbar. Doch nun zu meinem Problem:

https://www.robot-electronics.co.uk/eth002b.html

Hab es auch geschafft die Karte in der AUTOMATIK über Smarthome und die entsprechende URL zu parametrieren damit sie überschussabhängig schaltet.

http://ip-der-Karte/io.cgi?DOA2=0 schaltet Relais 2 ein
http://ip-der-Karte/io.cgi?DOA2=1 schaltet Relais 2 aus


Wenn ich nun aber auf Manuell umschalte und vorne bei Gerät draufklicke um das Gerät einzuschalten kommt als Symbol nur die Uhr und nach einer Zeit springt das Symbol wieder auf den roten ausgeschalteten Ursprungszustand zurück.

Da ich leider softwaremäßig nicht so fit bin würd ich hier im Forum auf Unterstützung hoffen

Weiters würd ich gern auch die Leistung die ja fix ist ( eben 2500W wenn eingeschaltet ist) irgendwie rückgemeldet bekommen da ich ja über Schütz schalte. Dies ist anscheinend über ein .PHP Script möglich. Wie bekomm ich dieses Script auf die openWB ? SSH erfordert ja eine explizite Freigabe von openWB.

Danke schon mal vorab

Karl


Karl
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von okaegi »

Bei Http devices nimmt er den Wert der Leistungsurl. Wenn Wert > 50 nimmt er das Gerät als angeschaltet an. Wenn du keine Url angegeben hast, zeigt er das Gerät immer rot an (ausgeschaltet). Du kannst zwei Sachen machen:
Dummy url von openWb nehmen. Es hat eine url die 0 oder 100 Watt zurückliefert, je nachdem ob openwb das Gerät e inschalten willst. Oder du findest in deinen produkt eine Url die die aktuelle Leistungsaufnahme zurückliefert.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
KarlM
Beiträge: 29
Registriert: Di Mai 18, 2021 4:01 pm

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von KarlM »

Habs mal mit Smarthome 2 parametriert um die Leistungs URL zu bekommen

Ist der Syntax unten richtig für gerät 1--> d=nummerdevice ?

127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl.php?d=1
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von HSC »

Du brauchst nur eine der gewünschten mit Endung .php ins http- Feld zu kopieren. Nichts hinzufügen....
VG
KarlM
Beiträge: 29
Registriert: Di Mai 18, 2021 4:01 pm

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von KarlM »

Supi funktioniert :D

Leistungsrückmeldung (Fixwert) nur über SSH Freischaltung möglich?
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von HSC »

KarlM hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 12:24 pm Supi funktioniert :D

Leistungsrückmeldung (Fixwert) nur über SSH Freischaltung möglich?
Was hättest Du als Messung z.V.?
Schau mal unterhalb unter "sep. Leistungsmessung" in die Auswahl....
VG
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von okaegi »

Ah wart, unter Umständen könnte man auch als Parameter etwas bei einer neuen Dummy url machen.
Ich schau es an und melde mich.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
KarlM
Beiträge: 29
Registriert: Di Mai 18, 2021 4:01 pm

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von KarlM »

Keine Messung

Ein bedeutet 2500 W aus 0 W

Sonst müßte man eventuell Shelly 3 EM verbauen ?
Kann der auch nur 1 phasig messen ?
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von HSC »

Ja, 1p kann er auch. Wäre aber übertrieben.
Schau mal im Netz nach nur "em" + 50 A Wandler.
....oder ein SDM 120, falls Du schon einen Modbus- Adapter (ggf. im EVU - Kit) hast oder SDM plus MB-NW- Adapter
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais

Beitrag von HSC »

Hier gab es zum "em" etwas als PV- Modul.
viewtopic.php?p=50451#p50451 und folgend.....
Könnte aber auch in SH 2.0 funktionieren.
@Oliver kann das direkt beurteilen....
VG
Zuletzt geändert von HSC am Di Nov 23, 2021 4:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.