Hallo
Nachdem ich mit dem Einsatz von Shellys zum Schalten von einem 2,5 kW Heizstab (über einen entsprechenden Schütz da ich der Belastungsfähigkeit des Shelly1PM bis 16 A nicht ganz traue) immer wieder Verbindungsprobleme hatte ( und ich sowieso kein Fan von WLAN Verbindungen bin wenns eine LAN Möglichkeit gibt) hab ich eine Relaiskarte für 16 A gefunden die verwertbare Aussagen über die Relaisbelastung dokumentiert hat und auch leistbar ist. Weiters gibts eine gute Doku auf der Seite und auch Programmierbeispiele für die Anwendung. Auch ein passendes Gehäuse ist verfügbar. Doch nun zu meinem Problem:
https://www.robot-electronics.co.uk/eth002b.html
Hab es auch geschafft die Karte in der AUTOMATIK über Smarthome und die entsprechende URL zu parametrieren damit sie überschussabhängig schaltet.
http://ip-der-Karte/io.cgi?DOA2=0 schaltet Relais 2 ein
http://ip-der-Karte/io.cgi?DOA2=1 schaltet Relais 2 aus
Wenn ich nun aber auf Manuell umschalte und vorne bei Gerät draufklicke um das Gerät einzuschalten kommt als Symbol nur die Uhr und nach einer Zeit springt das Symbol wieder auf den roten ausgeschalteten Ursprungszustand zurück.
Da ich leider softwaremäßig nicht so fit bin würd ich hier im Forum auf Unterstützung hoffen
Weiters würd ich gern auch die Leistung die ja fix ist ( eben 2500W wenn eingeschaltet ist) irgendwie rückgemeldet bekommen da ich ja über Schütz schalte. Dies ist anscheinend über ein .PHP Script möglich. Wie bekomm ich dieses Script auf die openWB ? SSH erfordert ja eine explizite Freigabe von openWB.
Danke schon mal vorab
Karl
Karl
Nachdem ich mit dem Einsatz von Shellys zum Schalten von einem 2,5 kW Heizstab (über einen entsprechenden Schütz da ich der Belastungsfähigkeit des Shelly1PM bis 16 A nicht ganz traue) immer wieder Verbindungsprobleme hatte ( und ich sowieso kein Fan von WLAN Verbindungen bin wenns eine LAN Möglichkeit gibt) hab ich eine Relaiskarte für 16 A gefunden die verwertbare Aussagen über die Relaisbelastung dokumentiert hat und auch leistbar ist. Weiters gibts eine gute Doku auf der Seite und auch Programmierbeispiele für die Anwendung. Auch ein passendes Gehäuse ist verfügbar. Doch nun zu meinem Problem:
https://www.robot-electronics.co.uk/eth002b.html
Hab es auch geschafft die Karte in der AUTOMATIK über Smarthome und die entsprechende URL zu parametrieren damit sie überschussabhängig schaltet.
http://ip-der-Karte/io.cgi?DOA2=0 schaltet Relais 2 ein
http://ip-der-Karte/io.cgi?DOA2=1 schaltet Relais 2 aus
Wenn ich nun aber auf Manuell umschalte und vorne bei Gerät draufklicke um das Gerät einzuschalten kommt als Symbol nur die Uhr und nach einer Zeit springt das Symbol wieder auf den roten ausgeschalteten Ursprungszustand zurück.
Da ich leider softwaremäßig nicht so fit bin würd ich hier im Forum auf Unterstützung hoffen
Weiters würd ich gern auch die Leistung die ja fix ist ( eben 2500W wenn eingeschaltet ist) irgendwie rückgemeldet bekommen da ich ja über Schütz schalte. Dies ist anscheinend über ein .PHP Script möglich. Wie bekomm ich dieses Script auf die openWB ? SSH erfordert ja eine explizite Freigabe von openWB.
Danke schon mal vorab
Karl
Karl
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Bei Http devices nimmt er den Wert der Leistungsurl. Wenn Wert > 50 nimmt er das Gerät als angeschaltet an. Wenn du keine Url angegeben hast, zeigt er das Gerät immer rot an (ausgeschaltet). Du kannst zwei Sachen machen:
Dummy url von openWb nehmen. Es hat eine url die 0 oder 100 Watt zurückliefert, je nachdem ob openwb das Gerät e inschalten willst. Oder du findest in deinen produkt eine Url die die aktuelle Leistungsaufnahme zurückliefert.
Gruss Oliver
Dummy url von openWb nehmen. Es hat eine url die 0 oder 100 Watt zurückliefert, je nachdem ob openwb das Gerät e inschalten willst. Oder du findest in deinen produkt eine Url die die aktuelle Leistungsaufnahme zurückliefert.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Habs mal mit Smarthome 2 parametriert um die Leistungs URL zu bekommen
Ist der Syntax unten richtig für gerät 1--> d=nummerdevice ?
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl.php?d=1
Ist der Syntax unten richtig für gerät 1--> d=nummerdevice ?
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl.php?d=1
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Du brauchst nur eine der gewünschten mit Endung .php ins http- Feld zu kopieren. Nichts hinzufügen....
VG
VG
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Supi funktioniert
Leistungsrückmeldung (Fixwert) nur über SSH Freischaltung möglich?
Leistungsrückmeldung (Fixwert) nur über SSH Freischaltung möglich?
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Was hättest Du als Messung z.V.?
Schau mal unterhalb unter "sep. Leistungsmessung" in die Auswahl....
VG
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Ah wart, unter Umständen könnte man auch als Parameter etwas bei einer neuen Dummy url machen.
Ich schau es an und melde mich.
Gruss Oliver
Ich schau es an und melde mich.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Keine Messung
Ein bedeutet 2500 W aus 0 W
Sonst müßte man eventuell Shelly 3 EM verbauen ?
Kann der auch nur 1 phasig messen ?
Ein bedeutet 2500 W aus 0 W
Sonst müßte man eventuell Shelly 3 EM verbauen ?
Kann der auch nur 1 phasig messen ?
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Ja, 1p kann er auch. Wäre aber übertrieben.
Schau mal im Netz nach nur "em" + 50 A Wandler.
....oder ein SDM 120, falls Du schon einen Modbus- Adapter (ggf. im EVU - Kit) hast oder SDM plus MB-NW- Adapter
VG
Schau mal im Netz nach nur "em" + 50 A Wandler.
....oder ein SDM 120, falls Du schon einen Modbus- Adapter (ggf. im EVU - Kit) hast oder SDM plus MB-NW- Adapter
VG
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Hier gab es zum "em" etwas als PV- Modul.
viewtopic.php?p=50451#p50451 und folgend.....
Könnte aber auch in SH 2.0 funktionieren.
@Oliver kann das direkt beurteilen....
VG
viewtopic.php?p=50451#p50451 und folgend.....
Könnte aber auch in SH 2.0 funktionieren.
@Oliver kann das direkt beurteilen....
VG
Zuletzt geändert von HSC am Di Nov 23, 2021 4:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.