HSC hat geschrieben: ↑So Nov 28, 2021 7:04 pm
Es gab vor kurzem mal ein Fix bis 99 Ct von MichaO zwecks awattar.
Ob dies auch für Tibber gilt, müsstest Du ihn mal bitte direkt anfragen.
VG
Der Fix war für beide Anbieter und erlaubt Regelung bis 95ct/kWh... läuft bei mir einwandfrei.
Hallo Micha,
schaust Du Dir bitte das mal ab hier an? viewtopic.php?p=51532#p51532
Die Skala ist zwar erweitert, es werden aber keine Preise ab 50,1 Ct in der Steuerung akzeptiert.
VG
Du musst Dich nicht entschuldigen, ich weiß Deinen Einsatz hier sehr zu schätzen.
Wollte nur klarstellen, dass ich Dich nicht bewusst in die Irre geführt habe.
Grüße
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
HSC hat geschrieben: ↑So Nov 28, 2021 7:04 pm
Es gab vor kurzem mal ein Fix bis 99 Ct von MichaO zwecks awattar.
Ob dies auch für Tibber gilt, müsstest Du ihn mal bitte direkt anfragen.
VG
Der Fix war für beide Anbieter und erlaubt Regelung bis 95ct/kWh... läuft bei mir einwandfrei.
Hallo Micha,
schaust Du Dir bitte das mal ab hier an? viewtopic.php?p=51532#p51532
Die Skala ist zwar erweitert, es werden aber keine Preise ab 50,1 Ct in der Steuerung akzeptiert.
VG
Problem mit der Aufsummierung Bezug/Einspeisung: Es werden keine Summen gebildet.
Ich verwende die Nightly vom 30.11.2021, gegen 23:00 Uhr
WR ist ein Fronius SYMO, ca. 4 Jahre alt. Daran hängt ein S0-Meter im Verbrauchszweig. Die anderen Daten sind alle OK.
Weiterhin hatte ich vorher eine ältere Beta-Version auf der Box (1.9.239) mit komplett anderen Einstellungen in den Modulen. Diese Einstellungen funktionierten in dieser Version aber gar nicht, so dass ich es nun so eingestellt habe, dass es den verwendeten Komponenten entspricht.
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Taliman hat geschrieben: ↑Mi Dez 01, 2021 2:13 pm
Problem mit der Aufsummierung Bezug/Einspeisung: Es werden keine Summen gebildet.
Ich verwende die Nightly vom 30.11.2021, gegen 23:00 Uhr
Overview.png
ModulPV.png
ModulEVU.png
WR ist ein Fronius SYMO, ca. 4 Jahre alt. Daran hängt ein S0-Meter im Verbrauchszweig. Die anderen Daten sind alle OK.
Weiterhin hatte ich vorher eine ältere Beta-Version auf der Box (1.9.239) mit komplett anderen Einstellungen in den Modulen. Diese Einstellungen funktionierten in dieser Version aber gar nicht, so dass ich es nun so eingestellt habe, dass es den verwendeten Komponenten entspricht.
Hier die alten Einstellungen:
ModulPV_alt.png
ModulEVU_alt.png
VG
Mit der Version 1.9.239 hat es noch funktioniert?
Hast du gleichzeitig mit der Aktualisierung der OpenWB auch den Fronius aktualisiert?
Ja, hat es. Aber mit etwas anderen Einstellungen, wie aus den Bildern ersichtlich. Fronius wurde nicht aktualisiert. NUR neues Image auf openWB und angepasste Einstellungen (siehe oben).
Ich teste mal unterschiedliche Einstellungen. Mal sehen, was klappt... Frage: Werden die Modulkonfigurationen sofort wirksam, oder erst nach Neustart von openWB?
vuffiraa hat geschrieben: ↑Mi Dez 01, 2021 3:19 pm
Mit der Version 1.9.239 hat es noch funktioniert?
Hast du gleichzeitig mit der Aktualisierung der OpenWB auch den Fronius aktualisiert?
Taliman hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 8:05 am
Ich teste mal unterschiedliche Einstellungen. Mal sehen, was klappt... Frage: Werden die Modulkonfigurationen sofort wirksam, oder erst nach Neustart von openWB?
Ja, die Konfigurationen werden sofort wirksam. Ein paar Sachen, vor werden aber nur alle 5 Minuten aktualisiert.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A