Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

aiole
Beiträge: 8338
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 113 times
Been thanked: 129 times

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von aiole »

HSC hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:07 pm Oder "kommt" hier die Zuleitung von der WB und "geht" zum Netz?? :lol:
Bei bidi Laden manchmal schon ;).

@Lutz
Könnt ihr das anpassen?
links EVU (mit Deiner EVU-Ergänzung), rechts die LP
Dann wäre das formal sauber.

@1893
So - und damit läuft kein Loadsharing?
Ohne einen gültigen Installationsplan mache ich mir keine Mühe, weil das zu viel Zeit nimmt. Wie die WB samt Zähler verkabelt ist, weiß ich.
Hängt LP1 und LP2 jetzt wie hier gezeigt an den EVU-Phasen?
viewtopic.php?p=52155#p52155
HSC
Beiträge: 3940
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von HSC »

aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:19 pm
HSC hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:07 pm Oder "kommt" hier die Zuleitung von der WB und "geht" zum Netz?? :lol:
Bei bidi Laden ja ;).
Aber nur bei "di", bei "bi" wird wieder gewechselt! :lol: Alles eine Sache der Sichtweise, nur eben in der E- Technik auch sicherheitsrelevant..
So, Schluss jetzt. Ich warte auf die Antwort von Lutz...
VG
1893
Beiträge: 180
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von 1893 »

aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:19 pm
HSC hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:07 pm Oder "kommt" hier die Zuleitung von der WB und "geht" zum Netz?? :lol:

@1893
So - und damit läuft kein Loadsharing?
Ohne einen gültigen Installationsplan mache ich mir keine Mühe, weil das zu viel Zeit nimmt.
Dann lass es einfach.
War bisher sehr konstruktiv jetzt kommt aiole und es wird ungemütlich.
Aber wir kennen ihn ja.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
LutzB
Beiträge: 4045
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 11 times
Been thanked: 94 times

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von LutzB »

Macht doch einen genauen Vorschlag, wie die Beschreibung anzupassen ist oder passt die Tabelle von aiole (die übrigens nicht richtig ist!)?

Die Logik erwartet EVU L1 an LP1 L1 und EVU L2 an LP2 L1. Drehsinn bleibt natürlich erhalten.

Kurzer Ausblick: In 2.0 kann für jeden LP angegeben werden, wo dessen L1 am EVU angeschlossen ist. Das Lastmanagement weiß dann genau, welche LP bei Schief- oder Überlast zu begrenzen sind. Loadmanagement ist durch "virtuelle Zähler" realisiert, hinter die man die gemeinsam zu begrenzenden LP schieben kann. Alternativ kann auch ein Zwischenzähler in Hardware realisiert werden, wenn noch weitere Verbraucher angeschlossen sind.
1893
Beiträge: 180
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von 1893 »

Ich brauche etwas was ich meinem Elektriker geben kann wie er die Box anzuschließen hat
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
aiole
Beiträge: 8338
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 113 times
Been thanked: 129 times

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von aiole »

1893 hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:46 pm Dann lass es einfach.
War bisher sehr konstruktiv jetzt kommt aiole und es wird ungemütlich.
Aber wir kennen ihn ja.
Vielleicht konzentrierst Du Dich besser auf die Sachverhalte. Dazu gehört auch, Fragen zu lesen. Schließlich hat sich eine Änderung Dank HSC's Nachbohren ergeben.
aiole
Beiträge: 8338
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 113 times
Been thanked: 129 times

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von aiole »

1893 hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:49 pm Ich brauche etwas was ich meinem Elektriker geben kann wie er die Box anzuschließen hat
Du ziehst das Pferd leider von hinten auf. So löst man kein Problem.
Lutz hat die Frage wiederholt - vielleicht klappt's ja damit.
LutzB
Beiträge: 4045
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 11 times
Been thanked: 94 times

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von LutzB »

Nehmen wir mal an, die beiden Zuleitungen zu den WB sind farblich identisch in der UV aufgelegt:
EVU L1 schwarz
EVU L2 braun
EVU L3 grau

Dann wird LP1 in der WB 1:1 angeschlossen:
L1 schwarz
L2 braun
L3 grau

LP2 wird so angeschlossen, dass EVU L1 an L2 ist:
L1 grau
L2 schwarz
L3 braun
1893
Beiträge: 180
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von 1893 »

aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:51 pm
1893 hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:46 pm Dann lass es einfach.
War bisher sehr konstruktiv jetzt kommt aiole und es wird ungemütlich.
Aber wir kennen ihn ja.
Vielleicht konzentrierst Du Dich besser auf die Sachverhalte. Dazu gehört auch, Fragen zu lesen. Schließlich hat sich eine Änderung Dank HSC's Nachbohren ergeben.
Am besten Du Konzentriert Dich auf andere Beiträge.
Vielen Dank
Zuletzt geändert von 1893 am Do Dez 09, 2021 6:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
1893
Beiträge: 180
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern

Beitrag von 1893 »

LutzB hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:58 pm Nehmen wir mal an, die beiden Zuleitungen zu den WB sind farblich identisch in der UV aufgelegt:
EVU L1 schwarz
EVU L2 braun
EVU L3 grau

Dann wird LP1 in der WB 1:1 angeschlossen:
L1 schwarz
L2 braun
L3 grau

LP2 wird so angeschlossen, dass EVU L1 an L2 ist:
L1 grau
L2 schwarz
L3 braun
Genauso sind die Wallboxen ja angeschlossen 🤔
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
Antworten