Einbindung vom SolaX Wechselrichter
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Einheit 0.1 kwh, das heist du müsstest durch 10 Teilen damit du auf kwh kommst.
Unter Umständen musst du auch den msb mit in die Berechnung nehmen.
Gruss Oliver
Unter Umständen musst du auch den msb mit in die Berechnung nehmen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Du meinst bei Speicher. Stimmt. Hatte das wegen der Tageswerte drin.
Der MSB Wert liefert 0. Habe es im nächsten Post dargestellt.
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 6:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Er zeigt mir jetzt das an:
und 35 InputEnergy_Charge_today
Das sind die Werte (Uint16) aus dem Modbus Tool:
Der Wert in der 32 ist OutputEnergy_Charge_todayund 35 InputEnergy_Charge_today
openWB series2 standard+
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Sieht jetzt in der Übersicht so aus:
Morgen soll hier die Sonne schauen, da beobachte ich das Verhalten mal.
Ich hatte heute Mittag den mindest SOC beim WR von 20% auf 10% gestellt.Morgen soll hier die Sonne schauen, da beobachte ich das Verhalten mal.
openWB series2 standard+
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Ich glaube du das msb auch noch mit rein nehmen. 1e und 22
Siehst du irgendwo in dem solax interface die Zähler ?
Gruss Oliver
Siehst du irgendwo in dem solax interface die Zähler ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Sonst so ins blaue:
Input Zähler
(21 + (22 * 65536)) / 10
Das ist Input in kwh.
Gruss Oliver
Input Zähler
(21 + (22 * 65536)) / 10
Das ist Input in kwh.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Habe es entsprechend angepasst.
Vorher:
Nachher mit LSB und MSB:
Code: Alles auswählen
# Batterie entladen LSB 29 MSB 30
valuei29 = unsigned16(resp, 29)
valuei30 = unsigned16(resp, 30)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh', 'w')
f.write(str(valuei29 + (valuei30 * 65536) / 10 ) )
f.close()
Code: Alles auswählen
# Batterie geladen LSB 33 MSB 34
valuei33 = unsigned16(resp, 33)
valuei34 = unsigned16(resp, 34)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh', 'w')
f.write(str(valuei33 + (valuei34 * 65536) / 10 ) )
f.close()
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 7:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Es fehlt ne Klammer.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Jo hab den Beitrag bereits editiert. Ist mir selber aufgefallen
Die Werte können nicht stimmen. Ich habe den Speicher seit Oktober 2019 am laufen.
Der hat 16,8 kWh brutto und netto 14,4 kWh.
Wenn ich täglich ca. 5 kWh entnehme, dann sind das ca. 760 Tage * 5 kWh = 3800Kwh.
Wenn ich / 10 entferne, komme ich auf 3718,7 kWh entnommen. Das würde passen.
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 7:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Die Zähler müssten vorher und mit lsb und msb das gleiche sein.
Gruss Oliver
Neu
f.write(str((valuei33 + (valuei34 * 65536)) / 10 ) )
Gruss Oliver
Neu
f.write(str((valuei33 + (valuei34 * 65536)) / 10 ) )
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923