Werte Community
Ich bin am überlegen, mir eine openwb Duo zu bestellen.
Folgendes Setup:
3x 16A = 11kW zur Verfügung
LP1 für Tesla MX 3ph
LP2 für Hyundai Kona, welcher nur einphasig laden kann
Problem: was macht das Lastmanagement, wenn beide eingesteckt sind und beide LPs 3phasig angeschlossen sind?
Wenn der Kona eingesteckt ist, zieht er Vollstrom 16A auf L1. Das MX dürfte somit nicht mehr geladen werden, denn sonst würde maxA auf L1 überschritten werden. Ich "verliere" 2x16A
Oder:
der Kona reduziert, sagen wir mal auf 8A, bleiben noch 3x 8A übrig für das MX um maxA L1 nicht zu überschreiten. Ich "verliere" 2x8A
Oder: ich schliesse LP1 nur einphasig und LP2 zweiphasig an, macht das die openWB duo überhaupt mit?
Dann "verliere" ich 1x 8A, wenn nur das MX eingesteckt ist. (was mein heutiges Setup ist mit geschalteter CEE16 für den Kona und einem TWC mit TWCManager & openWB standalone)
Was meint ihr, gibts dafür eine Lösung?
Mit bestem Gruss
Dusty
Frage zu openWB duo und Lastmanagement
-
- Site Admin
- Beiträge: 8528
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement
Zweiphasiger Anschluss ist nicht vorgesehen.
Es wird auf 2x8A reduziert.
Alternativ beide einphasig mit dann je 3,6kW
Es wird auf 2x8A reduziert.
Alternativ beide einphasig mit dann je 3,6kW
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement
Du meinst hier sicher in erster Linie das Loadsharing.
Ab 1p an einem LP und mehrphasig an weiterem LP oder umgekehrt greift das Loadsharing ein. Es reduziert hart auf die Hälfte, also überall 8A Ladestrom bei Vorgabe 16A (11 kW- LP).
Anders das Lastmanagment, es würde übergeordnet anhand der EVU- Daten eingreifen und die LP entspr. gleichzeitig regeln.
Da Dein Kona nur 1p kann, kann der LP weiterhin mit 3p angeschlossen werden. openWB erkennt das. Aber 1p- Anschluss (an L1 in der WB) wäre auch möglich.
VG
Ein EV an einem LP, kein EV am 2. LP oder zwei 1- phasige EV an beiden LP ist kein Problem, dann wird mit je 16 A geladen. Bedingung, die Phasen werden lt. Vorgabe rotiert/ geschoben.Ab 1p an einem LP und mehrphasig an weiterem LP oder umgekehrt greift das Loadsharing ein. Es reduziert hart auf die Hälfte, also überall 8A Ladestrom bei Vorgabe 16A (11 kW- LP).
Anders das Lastmanagment, es würde übergeordnet anhand der EVU- Daten eingreifen und die LP entspr. gleichzeitig regeln.
Da Dein Kona nur 1p kann, kann der LP weiterhin mit 3p angeschlossen werden. openWB erkennt das. Aber 1p- Anschluss (an L1 in der WB) wäre auch möglich.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Mo Dez 13, 2021 2:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 1554
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 6 times
Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement
genau
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher