AVM Smarthome 2.0

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von RemiRem »

HSC hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 1:53 pm Wir kennen all Deine Einstellungen dafür noch nicht. ;) Idealerweise sollten beide Geräte allseits gleich konfiguriert sein.
Wenn sich dort das Zeitprogramm gleichzeitig mit Freigabe von openWB überlagert, wirst Du auch keine negative Auswirkung feststellen.

Wenn alles gleich eingestellt ist, was passiert bei Umstellung auf manuell und dann Klick auf das Gerät an/aus? Aber bitte eine Zeit lang danach warten, was passiert
VG
Du hast mir unbewusst ein Tipp gegeben :D
Manchmal ist warten eine Tugend :)
Das ganze hat ca. 1-2 Minuten versetzte Zeit bis es umschaltet zwischen AVM und WB
Ich werde es beobachten
ThX
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von HSC »

Nee, nee! Das war schon "bewusst" so formuliert. ;)
VG
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von RemiRem »

Na dann ist es noch erfreulicher ;) Vielen herzlichen Dank ☺️ 🙏
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von RemiRem »

Leute ich muss da noch mal nachfragen da ich es nicht verstehe das Thema mit SH 2.0
Ich schildere mal meine Situation noch mal.

Ich benutze eine AVM Dect 200 Steckdose und damit schalte ich Zeitgesteuert die Heizung automatisch wann sie an oder aus sein sollte.
(Siehe Zeitplan blaue Balken) Das funktioniert auch echt super super gut.

Jetzt zu meinem Problem.
Sobald ich das in die WB bei SH 2.0 rein pflege, macht die AVM Dect 200 was sie will :roll:
Das heisst, auch wenn die Heizung (AVM Dect 200 ) eigentlich aus sein sollte, schaltet die WB die Heizung ( AVM Dect 200) wieder an.
Egal ob in der WB auf Automatik oder Manuel steht.
Warum übernimmt die WB nicht die Zeitschaltuhr die in der FRITZ!Box beim AVM Dect 200 gespeichert ist?

Schaut euch mal die Fotos und den Log an bitte. Vielleicht hat jemand ein Tipp woran das hängt.

Danke

Code: Alles auswählen

2021-12-20 22:40:21: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-20 22:40:21: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-20 22:40:21: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] age of cached device infos: 5.6 seconds
2021-12-20 22:40:21: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:21: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-20 22:40:21: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-20 22:40:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -342 SpeicherSoC: 3
2021-12-20 22:40:20: Uberschuss: -377 Uberschuss mit Offset: -377
2021-12-20 22:40:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -35 max Speicherladung: 0
2021-12-20 22:40:15: (2) Heizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -368
2021-12-20 22:40:15: (2) Heizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-20 22:40:15: (2) Heizung finishtime definiert 21:15 aktuelle Zeit 22:40 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 60
2021-12-20 22:40:15: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-20 22:40:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:40:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:40:15: (2) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 911764
2021-12-20 22:40:15: (2) Heizung von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 23
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":911764,"on":0}
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] device info fetched: {'Keller': {'ain': '11630 0200555', 'temperature': 16.5, 'is_thermostat': False, 'energy': '34402', 'power': 0.0, 'state': False, 'voltage': 235.115}, 'Heizung': {'ain': '11630 0105453', 'temperature': 19.0, 'is_thermostat': False, 'energy': '911764', 'power': 0.0, 'state': False, 'voltage': 235.226}}
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] age of cached device infos: 5.5 seconds
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-20 22:40:15: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-20 22:40:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -333 SpeicherSoC: 3
2021-12-20 22:40:15: Uberschuss: -368 Uberschuss mit Offset: -368
2021-12-20 22:40:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -35 max Speicherladung: 0
2021-12-20 22:40:10: (2) Heizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -361
2021-12-20 22:40:10: (2) Heizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-20 22:40:10: (2) Heizung finishtime definiert 21:15 aktuelle Zeit 22:40 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 60
2021-12-20 22:40:10: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-20 22:40:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:40:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:40:10: (2) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 911764
2021-12-20 22:40:10: (2) Heizung von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 18
2021-12-20 22:40:10: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-20 22:40:10: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2
2021-12-20 22:40:10: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":911764,"on":0}
2021-12-20 22:40:10: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:10: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-20 22:40:10: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] device info fetched: {'Heizung': {'is_thermostat': False, 'state': False, 'voltage': 235.226, 'power': 0.0, 'ain': '11630 0105453', 'energy': '911764', 'temperature': 19.0}, 'Keller': {'is_thermostat': False, 'state': False, 'voltage': 235.115, 'power': 0.0, 'ain': '11630 0200555', 'energy': '34402', 'temperature': 16.5}}
2021-12-20 22:40:09: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-20 22:40:09: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-20 22:40:09: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] age of cached device infos: 5.5 seconds
2021-12-20 22:40:09: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:09: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-20 22:40:09: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-20 22:40:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -333 SpeicherSoC: 3
2021-12-20 22:40:09: Uberschuss: -361 Uberschuss mit Offset: -361
2021-12-20 22:40:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -28 max Speicherladung: 0
2021-12-20 22:40:04: (2) Heizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -369
2021-12-20 22:40:04: (2) Heizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-20 22:40:04: (2) Heizung finishtime definiert 21:15 aktuelle Zeit 22:40 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 60
2021-12-20 22:40:04: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-20 22:40:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:40:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:40:04: (2) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 911764
2021-12-20 22:40:04: (2) Heizung von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 12
2021-12-20 22:40:04: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-20 22:40:04: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2
2021-12-20 22:40:04: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":911764,"on":0}
2021-12-20 22:40:04: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:04: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-20 22:40:04: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] device info fetched: {'Heizung': {'energy': '911764', 'state': False, 'ain': '11630 0105453', 'power': 0.0, 'voltage': 235.226, 'is_thermostat': False, 'temperature': 19.0}, 'Keller': {'energy': '34402', 'state': False, 'ain': '11630 0200555', 'power': 0.0, 'voltage': 235.115, 'is_thermostat': False, 'temperature': 16.5}}
2021-12-20 22:40:03: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-20 22:40:03: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-20 22:40:03: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] age of cached device infos: 5.6 seconds
2021-12-20 22:40:03: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:40:03: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-20 22:40:03: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-20 22:40:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -341 SpeicherSoC: 3
2021-12-20 22:40:03: Uberschuss: -369 Uberschuss mit Offset: -369
2021-12-20 22:40:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -28 max Speicherladung: 0
2021-12-20 22:39:58: (2) Heizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -380
2021-12-20 22:39:58: (2) Heizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-20 22:39:58: (2) Heizung finishtime definiert 21:15 aktuelle Zeit 22:39 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 60
2021-12-20 22:39:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-20 22:39:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:39:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:39:58: (2) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 911764
2021-12-20 22:39:58: (2) Heizung von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 6
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":911764,"on":0}
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] device info fetched: {'Heizung': {'temperature': 19.0, 'energy': '911764', 'voltage': 235.226, 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'state': False, 'ain': '11630 0105453'}, 'Keller': {'temperature': 16.5, 'energy': '34402', 'voltage': 235.115, 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'state': False, 'ain': '11630 0200555'}}
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] age of cached device infos: 5.6 seconds
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-20 22:39:58: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-20 22:39:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -338 SpeicherSoC: 3
2021-12-20 22:39:57: Uberschuss: -380 Uberschuss mit Offset: -380
2021-12-20 22:39:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -42 max Speicherladung: 0
2021-12-20 22:39:52: (2) Heizung manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-12-20 22:39:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-20 22:39:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:39:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-20 22:39:52: (2) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 911764
2021-12-20 22:39:52: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-20 22:39:52: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2
2021-12-20 22:39:52: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":911764,"on":0}
2021-12-20 22:39:52: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-20 22:39:52: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-20 22:39:52: (2) AVM (actor: Heizung) [DEBUG] device info fetched: {'Heizung': {'energy': '911764', 'is_thermostat': False, 'voltage': 235.226, 'state': False, 'ain': '11630 0105453', 'power': 0.0, 'temperature': 19.0}, 'Keller': {'energy': '34402', 'is_thermostat': False, 'voltage': 235.115, 'state': False, 'ain': '11630 0200555', 'power': 0.0, 'temperature': 16.5}}
Dateianhänge
AD093C2B-C897-4204-A79F-9BB99ACC4C57.jpeg
F4310079-7526-4B9A-B146-E8F225BE5ABC.jpeg
2BEEA5E2-B7F5-4FEE-BE46-115B5C2E18B8.jpeg
FBB101A0-CA16-4E1F-996C-AF269E1A3E1C.jpeg
Zeitschaltuhr AVM Dect 200
Zeitschaltuhr AVM Dect 200
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von HSC »

HSC hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 11:08 am SH 2.0 übersteuert grundsätzlich die externe Vorgabe!
Du musst Dich also entscheiden, wer steuern soll.
Möchtest Du nur die Leistung angezeigt haben, könnte "Gerät kann schalten = nein" eine Lösung sein.
VG
Ich habe es nochmal markiert!
Auch bei Umschalten auf Manuell, versucht die Dect ihr Zeitprogramm, aber SH 2.0 übersteuert. Das kann zu einem ewigen Hin & Her führen. Bzw. versucht openWB seine Vorgaben nach Schwellen durchzudrücken = gleicher Effekt mit Hin & Her.

Nochmal: Entweder Zeitprogramm der Dect und nur loggen der Leistung oder kein Zeitprogramm und nur SH- gesteuert und loggen.
Beide Steuerungen gleichzeitig geht nicht!

Hier logge ich die Zirku, Zeitsteuerung aus fritz:
Screenshot_20211220-232207_Chrome.jpg
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von RemiRem »

HSC hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 10:28 pm
HSC hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 11:08 am SH 2.0 übersteuert grundsätzlich die externe Vorgabe!.
Möchtest Du nur die Leistung angezeigt haben, könnte "Gerät kann schalten = nein" eine Lösung sein.
VG
Auch bei Umschalten auf Manuell, versucht die Dect ihr Zeitprogramm, aber SH 2.0 übersteuert.
Ich habe das Verstanden. Ich gebe auf :roll:
Verhält sich das ganze auch mit Shelly so?

Ist das eine Sache die Software bedingt ist von OpenWb und kann in Zukunft geändert werden? Wenn ja, kann es sich vielleicht mal einer anschauen?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von HSC »

Egal, ob mit AVM oder Shelly, Verhalten ist immer gleich.

Was möchtest Du mit den 2 Steuerungen nun genau bezwecken?
Zeitprogramm ist klar, aber was soll SH 2.0 extra noch steuern?
Wenn Du "entweder oder" möchtest, würde es nur mit 2 Kontakten parallel geschaltet funktionieren. Das geht aber nicht mit Zwischensteckern, wohl aber mit Shelly 1 oder 1pm.
VG
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von okaegi »

also das ist bei avm und shelly so:
Openwb hat eine Ein und Ausschaltschwelle. Daraus rechnet openwb den Schaltzustand den das Device haben soll. (Shelly sollte an sein)
Dann wird der Schaltzustand abgefragt. Wenn das Device z.b. aus ist, wird das Device eibgeschaltet. Das ist eine sehr robuste Lösung die etwaige wlan Probleme ausbügelt.
Was du aber machen kannst:
Definiere deine Avm Dose mit Gerätetyp kein Gerät
Definiere mit Separate Leistungsmessung für Gerät ja
Wähle hier den Gerätetyp Avm
Dann schaltet openwb die Dose nicht mehr, sondern misst nur die Leistung und alles sollte über deinen Timer laufen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von RemiRem »

Ich würde mir wünschen wenn man schon so ein tolles Gerät hat, wie die OpenWb, dann sollte das auch machbar sein das die ohne Probleme miteinander kommunizieren. ( Ja ich habe es verstanden das es nicht geht)

Mir geht es darum.
Wir haben ein IPad Pro an der Wand hängen in der Küche.
Da steuern wir sehr viel darüber.
Was ich eben Schade finde an der SH 2.0, das ich es eben nicht mehr selber schalten kann z.b die Heizung.
Es gibt eben Situation, da möchte man die Heizung oder andere Hardware außerhalb der Zeitschaltuhr anmachen.
Und dies kann ich eben nicht mehr machen, obwohl die Voraussetzungen da sind.
Eben weil ich mir nur die Leistung anzeigen lassen kann weil die WB damit nicht klar kommt einfach nur AN/AUS wenn die Zeit angegeben worden ist.

Naja, ich denke diese kleine Luxus „Probleme“ werden sich bestimmt in Zukunft auch noch Regel können.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: AVM + Zeitschaltuhr

Beitrag von openWB »

Es muss halt einen Master geben. Ansonsten werden wir bedeutend mehr Probleme mit inkonsistenten Schaltzuständen haben.
Das AVM Gerät dann am besten im AVM Universum belassen und dort schalten. Wenn gewünscht in openWB visualisieren.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten