EVU Kit

Mi.Kn
Beiträge: 2
Registriert: Sa Aug 24, 2019 8:55 pm

Re: EVU Kit

Beitrag von Mi.Kn »

lacky hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 12:15 pm Hi!
so, hab jetzt das EVU Kit erfolgreich installiert... bin soweit sehr zufrieden, klappte auf anhieb!

hat es einen bestimmten Grund, daß Netzfrequenz und Power Factor am EVU nicht ausgelesen werden?
Auf der Statusseite sind sie angeführt und wäre super wenn diese auch ausgefüllt werden! :P

an die Heimwerker da draußen, habt Ihr beim Zähler den Neutralleiter durchgeschleift oder "NUR" am Eingang angeschlossen?
bin am überlegen, ob ich nicht NUR am Eingang anschließen soll um eine zusätzliche Gefahr eines Neutralleiterbruch zu verhindern?! :?:
Hi lacky

Nur am Eingang anschließen. Dass Reicht voll und ganz.
Der Zähler braucht den Neutralleiter nur als Referenz.
Rein theoretisch würde auch ein 1.5mm² reichen.

MfG Michael
lacky
Beiträge: 163
Registriert: Fr Nov 01, 2019 7:30 pm

Re: EVU Kit

Beitrag von lacky »

servus, ja so denke ich auch..... werde das noch ändern!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
lacky
Beiträge: 163
Registriert: Fr Nov 01, 2019 7:30 pm

Re: EVU Kit

Beitrag von lacky »

hat es einen speziellen Grund, daß die Ampere in openWB nur positiv, also in Bezugsrichtung angezeigt werden, auch wenn eine Einspeisung stattfindet?
wird da nicht auch die Schieflastberechnung verfälscht?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
openWB
Site Admin
Beiträge: 8491
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 25 times

Re: EVU Kit

Beitrag von openWB »

Die Zähler liefern nur Unsigned Int. Sprich keine negativen Ampere.
Das kann die Schieflast verfälschen. Ist aber ohnehin ein theoretisches Problem.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
lacky
Beiträge: 163
Registriert: Fr Nov 01, 2019 7:30 pm

Re: EVU Kit

Beitrag von lacky »

ok, die Auslesesoftware vom Hersteller des Zählers MPM2PM liefert dennoch negative Werte...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
openWB
Site Admin
Beiträge: 8491
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 25 times

Re: EVU Kit

Beitrag von openWB »

Kannst mal 1.666 Nightly testen.
Die Watt je Phase sind signed int. Heißt dividiert durch die Spannung ergibt das auch negative Ampere.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
lacky
Beiträge: 163
Registriert: Fr Nov 01, 2019 7:30 pm

Re: EVU Kit

Beitrag von lacky »

ok, jetzt werden negative Werte angezeigt, jedoch ohne Nachkommastellen... würde aber dann bei der alten, gemessenen Ampere Variante bleiben.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
openWB
Site Admin
Beiträge: 8491
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 25 times

Re: EVU Kit

Beitrag von openWB »

1.666a nun auch mit 2 Kommastellen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
lacky
Beiträge: 163
Registriert: Fr Nov 01, 2019 7:30 pm

Re: EVU Kit

Beitrag von lacky »

perfekt! thx
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
HaZuVi
Beiträge: 10
Registriert: Di Jan 14, 2020 8:28 am

Komponenten EVU Kit verteilen

Beitrag von HaZuVi »

Evtl blöde Frage, aber nur zur Sicherheit zwecks beengter Verhältnisse im Zählerkasten: Die Komopnenten des EVU Kit sind auf den Bildern im Shop nebeneinander auf eine DIN-Schiene gesteckt (6TE), Zähler+Netzteil+RS485-Wandler könnten aber zwecks Platz auch auf 2 Schienen verteilt werden, sofern die Kabellänge reicht?
Antworten