Optimales Einstellen der Laderegelung
Optimales Einstellen der Laderegelung
Hallo,
im Regelvorgang sind immer wieder diese Sägezähne zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders gut ist. Jetzt habe ich mit den Einstellparametern schon etwas herumgespielt, ohne jeodoch einen nennenswerten Erfolg zu haben.
Kann man anhand der zwei angehängten Bilder sagen, wie eine Optimierung aussehen könnte?
Ich bedanke mich
mfg
phaidros
im Regelvorgang sind immer wieder diese Sägezähne zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders gut ist. Jetzt habe ich mit den Einstellparametern schon etwas herumgespielt, ohne jeodoch einen nennenswerten Erfolg zu haben.
Kann man anhand der zwei angehängten Bilder sagen, wie eine Optimierung aussehen könnte?
Ich bedanke mich
mfg
phaidros
- Dateianhänge
-
- Bildschirmfoto 2020-01-16 um 13.01.13.png
- (50.84 KiB) 804-mal heruntergeladen
-
- Bildschirmfoto 2020-01-16 um 13.01.38.png (146.87 KiB) 5376 mal betrachtet
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
Moin,
Du kannst mal mit dem Nullwert spielen (entweder mehr Einspeis. oder mehr Bezug).
Die Einstellung ist aber nicht in Deinem screenshot zu sehen.
Aktuelle Version?
VG aiole
Du kannst mal mit dem Nullwert spielen (entweder mehr Einspeis. oder mehr Bezug).
Die Einstellung ist aber nicht in Deinem screenshot zu sehen.
Aktuelle Version?
VG aiole
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
Das nachgeregelt wird ist allerdings der gewünschte Effekt.
Wieso möchtest das verhindern?
Wieso möchtest das verhindern?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
mir ist dazu auch was aufgefallen...
ich arbeite mit manuellen offset -100 dh. ich regel zw. 100W Bezug und 130W Einspeisung, ist das korrekt?
die steuerung regelt aber bereits schon zw. 0 - 100W Bezug wieder hoch, kommt dann natürlich über 100W und regelt sofort wieder runter?! nach meiner logik müsste diese ja erst bei 130W Einspeisung hochregeln?!
am Foto zu sehen das zickzack, danach hab ich auf Einspeisung regeln lassen!
ich arbeite mit manuellen offset -100 dh. ich regel zw. 100W Bezug und 130W Einspeisung, ist das korrekt?
die steuerung regelt aber bereits schon zw. 0 - 100W Bezug wieder hoch, kommt dann natürlich über 100W und regelt sofort wieder runter?! nach meiner logik müsste diese ja erst bei 130W Einspeisung hochregeln?!
am Foto zu sehen das zickzack, danach hab ich auf Einspeisung regeln lassen!
- Dateianhänge
-
- C02BA48A-2B3F-4250-A2F0-360478F59A42.png
- (663.41 KiB) 786-mal heruntergeladen
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
Hallo,
@aiole
meinst du diese Einstellungen?
gibt es da Empfehlungen? heute wird das nichts mehr, die Sonne ist gleich weg.
@KevinW
Mir ist das zuviel "Gezappel" soviele Regelungsvorgänge können nicht gesund sein. Mir schwebt da so eine Art Hysterese vor, wenn das delta zwischen PV-Leistung und Ladeleistung meinetwegen 10min stabil hoch ist, soll nachgeregelt werden.
@lacky
Bei dir fällt mir das große delta zwischen PV und Ladeleistung auf. Verschenkst du da nicht PV-Strom?
Außerdem sieht deine Kurve so "analog" aus, als ob sie nicht zwischen definierten Zuständen schaltet. Ich bin ja kein Fachmann, aber sehr interessant, wie das bei anderen so aussieht
Ich werde die nächsten Tage schlechter zum Spielen kommen. aber ich werde die PV Einstellungen mal variieren.
Danke für den Tip
Grüße
phaidros
@aiole
meinst du diese Einstellungen?
gibt es da Empfehlungen? heute wird das nichts mehr, die Sonne ist gleich weg.
@KevinW
Mir ist das zuviel "Gezappel" soviele Regelungsvorgänge können nicht gesund sein. Mir schwebt da so eine Art Hysterese vor, wenn das delta zwischen PV-Leistung und Ladeleistung meinetwegen 10min stabil hoch ist, soll nachgeregelt werden.
@lacky
Bei dir fällt mir das große delta zwischen PV und Ladeleistung auf. Verschenkst du da nicht PV-Strom?
Außerdem sieht deine Kurve so "analog" aus, als ob sie nicht zwischen definierten Zuständen schaltet. Ich bin ja kein Fachmann, aber sehr interessant, wie das bei anderen so aussieht
Ich werde die nächsten Tage schlechter zum Spielen kommen. aber ich werde die PV Einstellungen mal variieren.
Danke für den Tip
Grüße
phaidros
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
@ phaidros
das zwischen PV & Ladeleistung wird im Haus verbraucht, interessant ist nur der rote graph, hier siehst du Einspeisung & Bezug.
das zwischen PV & Ladeleistung wird im Haus verbraucht, interessant ist nur der rote graph, hier siehst du Einspeisung & Bezug.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
ja
ich habe dort -150 (Watt) eingetragen.
Wegen des "Gezappel" musst Du Dir keine Gedanken machen. Das sind doch keine großen Leistungen, die da ausgeregelt werden. Wichtig ist das weitgehende Treffen der Nulllinie.
Da die Autoleistung per CP-Signal nachgeführt wird, ist das für den Autolader unproblematisch, da dort mit Leistungs-Mosfets gearbeitet wird (keine Relaiskaskade ).
VG aiole
ps
Von Hysterese wäre ich kein Fan, nur um die allerallerallerletzte Wh herauszukitzeln. Der manuelle Offset ist dagegen schön zum individuellen Justieren. Probier dort einfach erstmal verschiedene Werte aus (und gib dem System genug Zeit, diese auch zu verwenden ).
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
Hallo aiole,
werde ich machen, wird etwas Zeit brauchen aber jetzt weiß ich, in welchge Richtung ich denken sollte. Danke!
Grüße
phaidros
werde ich machen, wird etwas Zeit brauchen aber jetzt weiß ich, in welchge Richtung ich denken sollte. Danke!
Grüße
phaidros
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
also ich habe es jetzt nochmal ausgiebig getestet und glaube noch immer, daß die PV Regelung mit manuellen offset nicht wie gewünscht regelt.lacky hat geschrieben: ↑Do Jan 16, 2020 2:23 pm mir ist dazu auch was aufgefallen...
ich arbeite mit manuellen offset -100 dh. ich regel zw. 100W Bezug und 130W Einspeisung, ist das korrekt?
die steuerung regelt aber bereits schon zw. 0 - 100W Bezug wieder hoch, kommt dann natürlich über 100W und regelt sofort wieder runter?! nach meiner logik müsste diese ja erst bei 130W Einspeisung hochregeln?!
Bezug & Einspeisung regeln zuverlässig...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Optimales Einstellen der Laderegelung
Hm, ich habe gerade selbst mal manuelles Offset 100 Watt, mit Speicher, Ev Vorrang mit Speicher 1000 Watt reservieren.
Da scheint es richtig zu laufen.
Ist es bei dir ohne Speicher?
Kannst du es mal auf einen Wert weg von 0 also z.B. 1000 oder -1000 Watt einstellen?
Verhält es sich dann entsprechend?
Da scheint es richtig zu laufen.
Ist es bei dir ohne Speicher?
Kannst du es mal auf einen Wert weg von 0 also z.B. 1000 oder -1000 Watt einstellen?
Verhält es sich dann entsprechend?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de