Rückmeldungen Nightly 1.9.250
-
- Beiträge: 40
- Registriert: So Mär 07, 2021 7:10 pm
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
habe eine Eigeninstallation. Aber hab gerade bemerkt, dass ich die falschen Zugangsdaten eingegeben hatte. Insofern komme ich mit SSH drauf. Mea culpa.
Nur bin ich da noch nicht fit genug, um etwas zu ändern. Außer nach Anleitung natürlich.
Nur bin ich da noch nicht fit genug, um etwas zu ändern. Außer nach Anleitung natürlich.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Hallo, weiss nicht obs hier reingehört oder schon jemand anders hatte:
Seit update auf .250 nighly wird der SOC meiner BYD HVS nicht mehr angezeigt, Ladung und Entladung jedoch schon.
Dafür sehe ich den SoC vom I3 wieder. (OpenWB series 2; Fronius Gen24; BYD HVS 10.2, SW am aktuellen Stand)
Seit update auf .250 nighly wird der SOC meiner BYD HVS nicht mehr angezeigt, Ladung und Entladung jedoch schon.
Dafür sehe ich den SoC vom I3 wieder. (OpenWB series 2; Fronius Gen24; BYD HVS 10.2, SW am aktuellen Stand)
-
- Site Admin
- Beiträge: 8494
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Unabhängig vom SoC, kommt ein Hybrid WR wie der Gen24 ins Spiel sollte als Speichermodul das entsprechende (hier Fronius Speicher) gewählt werden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Bei mir wird seit der Umstellung auf die 1.9.250 Nightly der SOC meines Hyundai Ioniq 5 nicht mehr angezeigt. Bleibt immer bei 0% stehen.Hpsax hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 12:52 pm Hallo, weiss nicht obs hier reingehört oder schon jemand anders hatte:
Seit update auf .250 nighly wird der SOC meiner BYD HVS nicht mehr angezeigt, Ladung und Entladung jedoch schon.
Dafür sehe ich den SoC vom I3 wieder. (OpenWB series 2; Fronius Gen24; BYD HVS 10.2, SW am aktuellen Stand)
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq6
openWB (SW 1.9.303.0) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq6
openWB (SW 1.9.303.0) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Hi
Fronius Gen24 keine SoC Anzeige. Lade und Entladeleistung wird angezeigt.
Akku ist ein Byd HVM 22.1
Fronius Gen24 keine SoC Anzeige. Lade und Entladeleistung wird angezeigt.
Akku ist ein Byd HVM 22.1
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Bei uns läuft ein Fronius (alt, nicht GEn24; auch kein Logger-Update; S0-Meter über WR) leider mit der aktuellen 250er nicht mehr. Der PV-Ertrag wird noch angezeigt, der Hausverbrauch ist aber falsch, bzw. immer gleich der PV-Produktion. In der Fronius-Oberfläche passen die Werte. Ist dieses Problem bekannt, bzw. kann ich irgendwas zur Fehleranalyse beitragen?
Danke
Ilchi
Danke
Ilchi
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Wenn der Hausverbrauch = PV ist, kommen wohl keine EVU- Daten mehr über den WR (Haus wird immer berechnet).Ilchi hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 2:48 pm Bei uns läuft ein Fronius (alt, nicht GEn24; auch kein Logger-Update; S0-Meter über WR) leider mit der aktuellen 250er nicht mehr. Der PV-Ertrag wird noch angezeigt, der Hausverbrauch ist aber falsch, bzw. immer gleich der PV-Produktion. In der Fronius-Oberfläche passen die Werte. Ist dieses Problem bekannt, bzw. kann ich irgendwas zur Fehleranalyse beitragen?
Danke
Ilchi
Schau mal nach....
Vlt. schreibst Du besser dort mit rein? viewtopic.php?p=53782#p53782
VG
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Ist betreits so als Modul ausgewählt: „Fronius Speicher (Solar Battery oder BYD-HV/HVS/HVM)“
An dem liegts anscheinend nicht. Werde wieder zur Stable
zurück wechseln, so wichtig is der Autoladestand mir dann doch nicht.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Bezüglich Fronius gab es einen Fix mit PR #1858 vor 4 Tagen.
Eigentlich ging es hier um die Funktionalität des S0-Zähler, aber damit sollte auch der SoC des Speichers wieder angezeigt werden.
Falls zusätzlich der Datenlogger des Fronius auf Version 3.19.10-1 aktualisiert wurde, können die Einstellungen aus diesem Beitrag versucht werden.
Ansonsten empfehle ich einen eigenen Thread mit Konfigurations- und Logdaten. Dann schaue ich mal drauf.
VG
Eigentlich ging es hier um die Funktionalität des S0-Zähler, aber damit sollte auch der SoC des Speichers wieder angezeigt werden.
Falls zusätzlich der Datenlogger des Fronius auf Version 3.19.10-1 aktualisiert wurde, können die Einstellungen aus diesem Beitrag versucht werden.
Ansonsten empfehle ich einen eigenen Thread mit Konfigurations- und Logdaten. Dann schaue ich mal drauf.
VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Also nach Update auf die aktuelle Nightly geht bei mir der I3 SOC wieder.
Allerdings tut Hausverbrauch und Netz seit dem Update nicht mehr.
PV weiß ich nicht da grad keine Produktion weil es dunkel ist. Wechselrichter ist Fronius Symo 15, also nichts Hybrides mit Fronius Energy Meter.
Allerdings tut Hausverbrauch und Netz seit dem Update nicht mehr.
PV weiß ich nicht da grad keine Produktion weil es dunkel ist. Wechselrichter ist Fronius Symo 15, also nichts Hybrides mit Fronius Energy Meter.