PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Ich habe gerade erst begonnen die PV-Ladefunktion zu nutzen. Heute ist endlich Sonne da. Ich stelle fest, dass bei der Anpassung der Stromstärke an den PV Überschuss Schwingungen auftreten. Ich habe erstmal wieder auf Sofortladen umgestellt (ca. 11:55 Uhr) da ich nicht weiß ob das der Box oder dem Auto schadet. Hier zwei Screenshots dazu:
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie ich das unterbinden kann?
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB (SW 2.1.8-Patch.4) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB (SW 2.1.8-Patch.4) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Das Einschwingen kann auftreten, wenn sich der Hausverbrauch leicht ändert und der akt. Ladestrom sich im Grenzbereich des Überschusses bewegt.
Nein, für die Box und das Auto ist es eigentlich kein Problem, es wird ja nix geschalten sondern der OBC wird elektronisch hoch- und runtergeregelt.
VG
Nein, für die Box und das Auto ist es eigentlich kein Problem, es wird ja nix geschalten sondern der OBC wird elektronisch hoch- und runtergeregelt.
VG
-
iceman64
- Beiträge: 65
- Registriert: Do Mär 11, 2021 11:54 am
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 2 times
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Danke für die schnelle Antwort. Dann schalte ich beruhigt wieder um auf PV Laden und freue mich über die tolle Funktionalität.
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB (SW 2.1.8-Patch.4) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB (SW 2.1.8-Patch.4) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Ja, das Schwingen sollte sich ja auch nach einiger Zeit wieder fangen und einen konstanten Ladestrom vorgeben.
VG
VG
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
openWB vergleicht permanent den Überschuss mit der akt. Ladeleistung.
Wenn dort eine Differenz von ca. +/- 230 W (1A * 230V) auftreten, kann es zu diesen Effekten kommen.
VG
Wenn dort eine Differenz von ca. +/- 230 W (1A * 230V) auftreten, kann es zu diesen Effekten kommen.