LarsBr87 hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 9:22 am Guten Morgen und einen frohes neues Jahr euch allen 😊

Ich habe heute morgen mal ein Update auf die neuste Nighly gemacht und seid dem läuft mein PV Kit aus dem Shop leider nicht mehr. Folgende Fehlermeldung steht unter Status:
Kann mir einer aus dem Stegreif die IP Adresse und die ID vom PV Kit aus dem Shop sagen? Würde gerne mal gucken, ob ich den Zähler mit dem flexiblen zum laufen bekomme.
Danke
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von HSC »

Kann ich Dir dann etwas später senden.
Leider ist wohl ein großer Bug aktuell noch in der Nightly enthalten. EVU-Kit und EVU-flex läuft wohl eben auch noch nicht wieder.
Siehe hier mit mpm.. viewtopic.php?p=54188#p54188
VG
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von derNeueDet »

Typ IP Port Unit_id
EVU Kit
MPM3PM 192.168.193.15 8899 2
SDM630 192.168.193.15 8899 115
Lovato 192.168.193.15 8899 5

PV Kit
MPM3PM 192.168.193.13 8899 8
SDM630 192.168.193.13 8899 116
Lovato 192.168.193.13 8899 8

PV Kit an EVU Kit
MPM3PM 192.168.193.15 8899 8
SDM630 192.168.193.15 8899 116
Lovato 192.168.193.15 8899 8

Speicherkit
SDM120 192.168.193.19 8899 9
SDM630 an EVU 192.168.193.15 8899 117
MPM3PM 192.168.193.19 8899 1

Seit gestern sollten die Kits auch wieder laufen.

VG
Det
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Jan 04, 2022 6:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von HSC »

👍
LarsBr87
Beiträge: 334
Registriert: Do Nov 05, 2020 12:02 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von LarsBr87 »

Super, vielen Dank. Durch das Update war die Fehlermeldung noch nicht weg, aber als ich auf flexibel gestellt haben und die Daten angepasst habe, läuft es 👍
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von HSC »

Supi...
iceman64
Beiträge: 47
Registriert: Do Mär 11, 2021 11:54 am
Has thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von iceman64 »

iceman64 hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 7:43 am
vuffiraa hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 9:11 pm
grothauu hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 9:03 pm

1.9.250, Fronius Symo 10 upgedated, Ioniq 5. Tagesertrag fehlt, aber SoC vom Ioniq wird aktualisiert.
Es gab heute Abend eine Aktualisierung in der Nightly. Tritt das Problem damit immer noch auf?
Danke für den Hinweis! Ich werde die Aktualisierung im Laufe des Tages installieren und dann berichten.
Ich habe jetzt das Update auf die neueste Nightly gemacht. Der SoC wird weiterhin nicht angezeigt. Der Pfeil dreht sich endlos und der Wert bleibt bei 0.
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq6
openWB (SW 1.9.303.0) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Heuberg
Beiträge: 20
Registriert: So Jan 02, 2022 4:16 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von Heuberg »

Hallo zusammen,

seit kurzem laufen bei uns zwei Pro's und ein Standalone mit 7" Touch.
Es läuft die Nightly 1.9.250.

1.
Am Display, sowie online wird nur bei ladendem EV ein grüner Stecker angezeigt.
Der orangene Stecker wird nie gezeigt. Was ja bei steckendem und nicht ladendem EV der Fall sein sollte.

2.
Bei der Einbindung in FHEM, sowie an einer Statusanzeige ist uns zusätzlich folgendes aufgefallen:
Die MQTT Nachrichten für openWB/lp/1/boolPlugStat und openWB/lp/1/boolChargeSta sind vertauscht.
Beim Anstecken geht openWB/lp/1/boolChargeSta auf 1.
Beim Start der Ladung geht openWB/lp/1/boolPlugStat auf 1.
Dasselbe auch bei LP2.

Grüße Sebastian
Dateianhänge
Log.txt
Logfile des Statusdisplays mit MQTT Messages zum Nachvollziehen
(2.08 KiB) 103-mal heruntergeladen
PV: 9,9 kWp an Fronius Symo; 5,16 kWp an 3x Hoymelies HMS1600; 13,44 kWp an 2x Victron MPPT RS 450/100-Tr
Speicher: 42 kWh an 3x Victron MPII 48/5000
Laden: 2x oWB pro mit oWB 2.x auf RPi 4
Auto: Smart EQ & e-up!
openWB
Site Admin
Beiträge: 8514
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von openWB »

Update machen, das ist bereits gefixt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Heuberg
Beiträge: 20
Registriert: So Jan 02, 2022 4:16 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von Heuberg »

openWB hat geschrieben: Sa Jan 08, 2022 11:51 am Update machen, das ist bereits gefixt.
Super, vielen Dank für den schnellen Support.
PV: 9,9 kWp an Fronius Symo; 5,16 kWp an 3x Hoymelies HMS1600; 13,44 kWp an 2x Victron MPPT RS 450/100-Tr