Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Leo
Beiträge: 37
Registriert: Di Nov 23, 2021 3:55 pm

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von Leo »

zur Ergänzung der RFID-Log:

Code: Alles auswählen

Tue Jan 11 13:45:17 2022: Schreibe Tag: 0003826016 zu Ladepunkt
Tue Jan 11 13:45:17 2022: Schalte Ladepunkt: 1 frei
Tue Jan 11 13:40:19 2022: Verwerfe Tag nach 300.7228436470032 Sekunden
Tue Jan 11 13:35:18 2022: Verwerfe Tag nach 300.68316555023193 Sekunden
Tue Jan 11 13:30:17 2022: Verwerfe Tag nach 300.76322507858276 Sekunden
Tue Jan 11 13:25:16 2022: Verwerfe Tag nach 300.7094841003418 Sekunden
Tue Jan 11 13:21:52 2022: Angesteckt an LP1
Tue Jan 11 13:20:16 2022: Verwerfe Tag nach 300.69113874435425 Sekunden
also
13:44:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
13:45:17: RFID-Freischaltung
13:45:41: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV.
13:46:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0) <<< das dürfte auch der Zeitpunkt der eGolf-Schütz-Umschaltung gewesen sein

Obwohl zum Zeitpunkt des Lade-Starts der NurPV-Modus aktiv war, wird dennoch zunächst der "veraltete" Sofort Laden Modus berücksichtigt.
Das ergibt für mich keinen Sinn.

VG
Leo
Beiträge: 37
Registriert: Di Nov 23, 2021 3:55 pm

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von Leo »

@HSC
Mach ich, ich würde die o.g. 70% SoC auch noch runtersetzen, um
- eine klare Trennung zu den anderen Grenzwerten zu bekommen
- etwas schneller/wahrscheinlicher an diesen Punkt zu kommen

Was denkst du?

VG
Leo
Beiträge: 37
Registriert: Di Nov 23, 2021 3:55 pm

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von Leo »

Liebe/r aiole,
ich habe mich echt bemüht, Missverständnisse zu klären.
Hat leider nicht gefruchtet.
Wir sind auf komplett anderen Wellenlängen unterwegs, du verstehst mich nicht und ich dich anscheinend auch nicht.
Schade.

Ich wollte dir ganz sicher nicht zu Nahe treten.
Tut mir Leid, dass ich dich so verärgert habe.
Auch dir alles Gute

VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von HSC »

Leo hat geschrieben: Di Jan 11, 2022 8:15 pm @HSC
Mach ich, ich würde die o.g. 70% SoC auch noch runtersetzen, um
- eine klare Trennung zu den anderen Grenzwerten zu bekommen
- etwas schneller/wahrscheinlicher an diesen Punkt zu kommen

Was denkst du?

VG
Bitte keine Änderungen zwischendurch.
Und bitte auch keine Freischaltungen per RFID.
Stelle erstmal nur entweder über Display oder Startseite die Lademodi um bzw. ein. Alles andere bringt nichts. Ich/wir kenne/n auch Deine RFID- konfig. nicht.

Aioles Hinweis solltest Du Dir bitte zu Herzen nehmen, wir stehen leider nicht neben Dir und können mal eben beobachten, was Du wann machst. Wir versuchen, so gut wie möglich aus der Ferne zu helfen.

Ich hatte mich vorhin auch schon gewundert, wo das anfängliche SofortLaden herkommt....

Vor dem nächsten Ladestart und bevor das Auto angesteckt ist, bitte direkt auf "nurPV" einstellen (ggf. LP aktivieren, falls durch "abstecken gesperrt") und dann einfach nur beobachten, wie es sich verhält. Der Speicher sollte dazu unterhalb 70%- SoC haben.
Ladung bitte mit "stop" oder über EV beenden oder automatisch beenden lassen.
VG

Edit:
Das I- Tüpfelchen wäre dann noch, den Graph der Startseite mit den Werten zu posten und nicht das Tageslog oder Ausschnitte daraus.
therobbot
Beiträge: 261
Registriert: So Mai 16, 2021 6:09 pm

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von therobbot »

Man kann sicher darüber streiten, ob das Verhalten, dass nach Umschalten oder von Sofortladen auf Nur PV erst wieder die Ausschaltbedingung greifen muss, sinnvoll ist. Ähnliches gilt ja für die Phasen Einstellung. Ich fände es auch logischer, wenn jeder Modus für sich genommen starten würde. Aber das sollte ja nicht das grundlegende Problem sein. Allerdings könnte es erklären, warum du manchmal durch eine solche Umstellung das Laden zum Laufen bekommen haben könntest.

Ich denke auch, dass das Vorgehen von HSC am zielführendsten ist: versuche mal an einem Tag mit Sonne wirklich gleich mit nur PV zu starten. Falls du doch vorher geladen hast, stelle zwischendurch auf Stop und warte, bis es wirklich aus ist.

Und wenn es dann nicht startet, wenn du es erwartet hättest, dann poste den Graphen und den Ladelog.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von HSC »

Und wenn es dann nicht startet, wenn du es erwartet hättest, dann poste den Graphen und den Ladelog.
...und schreibe dazu, was Deine Erwartung war. ;)
VG
Leo
Beiträge: 37
Registriert: Di Nov 23, 2021 3:55 pm

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von Leo »

Änderungen: nur RFID deaktiviert, sonst erst mal alles beim Alten.

Im großen und Ganzen war das PV-Laden erfolgreich.
Ausnahmen:

1.
Das Ladestatus-Logging scheint etwas buggy zu sein.
Um 13:46:02 Start der Ladung aber vorher wird behauptet die Box sei im "Lademodus Sofort", was aber 100% falsch ist. Das PV-Laden war noch vom Vortag voreingestellt.

Code: Alles auswählen

Ladestatus Änderungen
2022-01-12 15:42:52: LP1, Ladung gestoppt (LV0)  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2022-01-12 15:41:45: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -662 (LV0)
2022-01-12 15:36:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:35:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:34:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:33:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:32:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:31:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:31:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:30:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:30:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:28:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:27:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:27:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:26:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:25:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:22:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:20:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:20:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:15:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:15:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:14:37: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:12:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:10:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:09:45: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 19 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:05:17: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:04:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 21 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:02:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:02:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 21 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:02:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:02:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 15:01:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:56:35: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 21 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:53:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:53:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 22 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:53:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 24 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:53:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:53:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:52:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:52:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:52:35: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:52:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:52:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:52:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:51:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:51:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:51:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:51:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:51:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:51:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:50:55: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:50:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:50:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 24 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:50:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:48:17: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:48:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:47:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:47:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:47:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:43:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:43:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:42:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:39:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:39:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:36:45: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:31:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:29:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:29:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:28:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:27:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:26:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:23:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:16:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:14:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:13:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:13:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 19 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:37: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 21 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:27: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:22: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-12 14:11:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:10:55: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:42:41: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-11 14:41:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -5327 (LV0)
2022-01-11 14:36:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:36:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:36:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)

.... fehlt etwas ....

2022-01-12 14:29:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:29:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:28:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:27:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:26:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:23:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:16:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:14:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:13:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:13:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 17 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:12:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 19 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:37: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 21 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:27: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:11:22: LP1, Ladung gestartet. (LV0)  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2022-01-12 14:11:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-12 14:10:55: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:42:41: LP1, Ladung gestoppt (LV0)  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2022-01-11 14:41:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -5327 (LV0)
2022-01-11 14:36:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:36:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:36:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:46:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0)  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2022-01-11 13:45:41: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:44:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:44:45: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:44:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:44:25: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:44:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2.
Auch ist das Logging teilweise nicht chronologisch oder die Zeitstempel sind falsch, s. Markierung aufwärts.
Und ich verstehe dort auch nicht die Einträge
  • 14:11:22: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
    14:42:41: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
Da sieht man auch in den Graphen (s.u.) nichts.
2022_01_12_Ladestatus Änderungen.jpg
.

3.
Das Ende der Ladung erfolgte, bevor der Hausspeicher wieder auf 70% entladen war.
laut
openWB hat geschrieben: Di Jan 11, 2022 5:28 pm Die Grenze von 70% wurde erreicht. Da diese erreicht wurde wird der Speicher wie konfiguriert mitgenutzt. Daher geht die Ladeleistung hoch.
Werden die 70% gerissen wird er nicht mehr mitbenutzt.
erwartete ich Entladung des Hausspeichers durch EV-Laden runter auf 70% und dann erst die Abschaltung.
2022-01-12 16_31_57-openWB_LadePhase.jpg
2022-01-12 15_34_02-openWB_LadePhase.jpg
2022-01-12 14_36_46-openWB_LadePhase.jpg
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von HSC »

Zu1:
sehe ich für den 12.01.22 nur PV im Log, am 11.01. wurde von Sofort auf PV umgestellt.

Zu 2:
14:42 ist 11.01.22, also auch am Vortag.

Zu3:
Wenn das hier noch passt: download/file.php?id=9777&mode=view wurde richtig abgeschaltet, unabhängig vom Speicher-SoC
Als der Hausverbrauch zunahm (durch WP) wurde fein runtergeregelt bis auf die zugelassene Entnahmeleistung aus Speicher und nach 300 s = 5 Min. abgeschaltet, da die SpeicherEntnahme zu groß geworden wäre (unabhängig des Speicher- SoC).
VG
Leo
Beiträge: 37
Registriert: Di Nov 23, 2021 3:55 pm

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von Leo »

zu 1+2
Ohje, ich hatte Tomaten auf den Augen und sah den Datumswechsel nicht - sorry

zu 3
Verstehe ich noch nicht ganz.
Die Einstellungen für erlaubte Entladeleistung stehen hier download/file.php?id=9776&mode=view, ich denke da bist du oben verrutscht oder?
In der GUI steht:
erlaubte Entladeleistung (1500 W bei mir)
Parameter in Watt [W] für die Entladeleistung Speichers im Modus PV-Laden. Dieser Parameter ist nur wirksam wenn bei "minimaler Entlade-SoC" ein Wert kleiner 100 % gewählt wurde. Definiert eine Entladeleistung, mit der der Speicher bei PV-Ladung zur Ladung des EV entladen werden darf.
Also ist mit Entladeleistung die Gesamt-Entladeleistung, also Haus+EV, gemeint?
Ich bezog diesen Wert nur auf das EV-Laden.
Wenn das so ist, finde ich die Beschreibung missverständlich.

Dazu eine Frage, hätten die 1500W (wie auch immer gerechnet) später nochmal zur Verfügung gestanden, wäre die PV-Ladung dann wieder aufgenommen worden?

VG und vielen Dank für die Unterstützung
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Beitrag von HSC »

Letzte Frage zuerst beantwortet: Ja, wenn Du nicht 15:41 abgeschaltet hättest, wäre ab 15:46 genügend über gewesen.

Nein, ich bin nicht verrutscht.
Bis 15:36 wurde mit max. geladen: 1,5 kW Sp. + 2,1kW PV - 0,7 kW Hausverbrauch = ca. 3 KW für EV- Ladung.
Dann ging die WP mit ca. 3 kW los -> EV wurde minimale Ladung = 6A heruntergeregelt, die Speicherentladung steigt über die eingestellten 1,5 kW Entladeleistung aus Speicher. Zu diesem Zeitpunkt gilt dann (noch) nicht die SoC- Beachtung, da der SoC > 70% war. Dafür setzt aber die Abschaltzeit aus meinem Link ein, da die erhöhte Speicherentladung wie "Bezug aus dem Netz" beurteilt wird.
Also ist mit Entladeleistung die Gesamt-Entladeleistung, also Haus+EV, gemeint?
Ja, natürlich.
Der Speicher ist dumm und kennt nur den Hausverbrauch. Dass da auch ein EV geladen wird und eine WP arbeitet, weiss er ja nicht.
Er sieht nur die EVU- Messung und regelt auf 0W Bezug/ Einspeisung aus.
VG
Antworten