Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von Becker »

MQTT Modul für PV
Keine Konfiguration erforderlich.
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/1/W PV-Leistung in Watt, int, negativ
openWB/set/pv/1/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
ich schreibe es als negativen Wert, wie gefordert.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von yankee »

Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 2:39 pmMQTT Modul für PV
OK, dann was aiole schon sagte: War zwischenzeitlich kaputt, ist aber schon wieder repartiert. Mach nochmal ein Update und schaue ob es immernoch kaputt ist.
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von Becker »

[97979a40] ist das neuste :shock: :?

jetzt ist die Sonne eh weg, aber positiv muss ich PV nun nicht schreiben?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von mempfh »

Hallo,

das Fronius Modul in PV1 mit beiden WR funktioniert jetzt wieder.
Es ist nur die Gesamtsumme beider WR noch nicht ganz richtig. Mir ist aber nicht klar aus welchen Werten sich der Tagesertrag zusammensetzt.

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 232,
               "E_Day" : 10437,
               "E_Total" : 6890.8056640625,
               "E_Year" : 135632.203125,
               "P" : 0
            }
         },
         "Site" : {
            "E_Day" : 10437,
            "E_Total" : 6890.8055555555557,
            "E_Year" : 135632.203125,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 3237.3299999999999,
            "P_Load" : -3237.3299999999999,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : 0,
            "rel_SelfConsumption" : null
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-01-19T16:48:31+01:00"
   }
}
WR1

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 232,
               "E_Day" : 5090,
               "E_Total" : 2290.199951171875,
               "E_Year" : 83349.3046875,
               "P" : 0
            }
         },
         "Site" : {
            "E_Day" : 5090,
            "E_Total" : 2290.1999999999998,
            "E_Year" : 83349.3046875,
            "Meter_Location" : "unknown",
            "Mode" : "produce-only",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Load" : null,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : null,
            "rel_SelfConsumption" : null
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-01-19T16:48:24+01:00"
   }
}
WR2
Screenshot 2022-01-19 164958.png
Screenshot 2022-01-19 164958.png (4.56 KiB) 2100 mal betrachtet
Trotzdem vielen Dank fürs fixen.

SG
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von yankee »

Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 3:04 pmjetzt ist die Sonne eh weg, aber positiv muss ich PV nun nicht schreiben?
Achso... Sorry, falsch verstanden.

Die openWB erwartet für PV-Ertrag grundsätzlich negative Werte, AUßER wenn der Wert über MQTT kommt, dann muss er positiv sein. Also doch, du musst die Werte positiv schreiben.

Es gab einen Bug, dass der PV-MQTT-Endpunkt für PV2 nicht richtig funktioniert hat. Den habe ich demletzt gefixt und dabei ausversehen geändert, dass MQTT negative Werte nimmt. Das ergibt zwar mehr Sinn, ist aber dann inkompatibel mit allen vorherigen Versionen, daher habe ich das wieder zurückgeändert.
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von yankee »

mempfh hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 3:51 pmMir ist aber nicht klar aus welchen Werten sich der Tagesertrag zusammensetzt.
Aus der Differenz vom ersten Wert des Gesamtzählers des Tages und dem aktuellen Wert. Wenn du gerade erst geupdatet hast kann es sein, dass du erst morgen eine richtige Anzeige bekommst, weil du erst morgen einen neuen "ersten Wert des Tages" hast.
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von mempfh »

yankee hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 4:04 pm
mempfh hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 3:51 pmMir ist aber nicht klar aus welchen Werten sich der Tagesertrag zusammensetzt.
Aus der Differenz vom ersten Wert des Gesamtzählers des Tages und dem aktuellen Wert. Wenn du gerade erst geupdatet hast kann es sein, dass du erst morgen eine richtige Anzeige bekommst, weil du erst morgen einen neuen "ersten Wert des Tages" hast.
Nein das Update war gestern schon. Der WR mit der JSON Abfrage passt. Aber egal welche Werte ich addiere, es passt nicht zur angezeigten Summe.
Ich schau mal was morgen kommt.
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Jens
Beiträge: 146
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von Jens »

Hallo zusammen,

soeben aktuellste Nightly runtergeladen. (2022-01-19 13:00:05 +0100 [97979a40] )
WR/Speicher: E3DC
OpenWB series 2

Hausverbrauch zählt derzeit rückwärts:
17:33 --> 10,67 kWh

17:41 --> 10,59 kWh

Bitte! Korrektur !

Gruß
Jens
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2022-01-19 um 17.41.14.png
Bildschirmfoto 2022-01-19 um 17.33.55.png
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von Becker »

yankee hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 4:02 pm
Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 3:04 pmjetzt ist die Sonne eh weg, aber positiv muss ich PV nun nicht schreiben?
Achso... Sorry, falsch verstanden.

Die openWB erwartet für PV-Ertrag grundsätzlich negative Werte, AUßER wenn der Wert über MQTT kommt, dann muss er positiv sein. Also doch, du musst die Werte positiv schreiben.

Es gab einen Bug, dass der PV-MQTT-Endpunkt für PV2 nicht richtig funktioniert hat. Den habe ich demletzt gefixt und dabei ausversehen geändert, dass MQTT negative Werte nimmt. Das ergibt zwar mehr Sinn, ist aber dann inkompatibel mit allen vorherigen Versionen, daher habe ich das wieder zurückgeändert.
Ok, dann ändere ich das Vorzeichen. Vielleicht sollte man dann die Beschreibung des MQTT PV Moduls entsprechend korrigieren.
Danke
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Jens
Beiträge: 146
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251

Beitrag von Jens »

Hallo zusammen,

sorry. Hausverbrauch wird nicht runter gezählt.

18:01 = 10,73 kWh
18:06 = 10,75 kWh
18:10 = 10,74 kWh
18:17 = 10,72 kWH
18:24 = 10,73 kWh
Unter Tagesansicht 11,06 kWh. (18:17)

Sieht so aus, dass im Hausverbrauch stillstand ist. Eigentlich gut für mich. :)

Gruß
Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber