PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von HSC »

parateam hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 5:40 am ....
EVU und PV Zähler: SDM72M, angeschlossen mit der unteren Reihe zum Stromversorger, obere Reihe zu den Verbrauchern bzw. Plenticore
Modbus-LAN: Einer für beide Zähler. Folgend verkabelt:
  • Stromanschluss----Zweirichtungszähler Versorger-----SDM72M EVU-------Verbraucher, Wallbox usw
  • hinter dem EVU Zähler und vor den Verbrauchern:----SDM72M PV-------Plenticore WR
GuMo,
danke für die Info, aber mir ging es nicht um die Verkabelung. Alle nötigen Daten kommen ja in openWB an.
Wobei der von Dir beschriebene Anschluss an den SDM nicht richtig wäre, beide Zähler erhalten das Netz (VNB) von oben, Haus oder PV kommt unten dran.
EVUKitSchemav2.pdf
(23.66 KiB) 129-mal heruntergeladen
PVKitSchemav2.pdf
(24.38 KiB) 134-mal heruntergeladen
Aber egal...
...Somit zeigt mir das EVU immer das an, was auch der EV Zähler anzeigt da direkt dahinter.
...aber nur wenn gerade nichts im Haus verbraucht wird, ansonsten erfasst er alles.

Du hattest mich scheinbar nicht verstanden, was ich genau herausbekommen wollte....
Mich interessierte nur, warum mit gleicher SW- Version die Verarbeitung eines einzigen Zählers in openWB bei Dir eine Andere wäre als bei mir.
Dafür brauchen wir aber die gleiche Modulkonfiguration.
Wenn es dunkel ist, müsste testweise der PV- SDM gleichzeitig in EVU als flex und in PV1 als flex mit gleicher IP und ID eingetragen werden. Davon dann den kompletten Screen der Startseite erstellen.
Die Frage ist, bekommen wir das hin?
VG
parateam
Beiträge: 117
Registriert: Fr Sep 24, 2021 5:38 pm
Wohnort: München

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von parateam »

Das bekommen wir heute abend hin.

Wenn ich die Zähler mit der Durchlaufrichtung so angeschlossen hätte wie beschrieben, dann hätte ich 9kW Einspeiseertrag wenn ich den Saunaofen einschalte. Ich habe das bei der Installation ausprobiert und mich entschlossen es nicht wie im Manual zu machen!
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von HSC »

parateam hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 7:20 am Das bekommen wir heute abend hin.

Wenn ich die Zähler mit der Durchlaufrichtung so angeschlossen hätte wie beschrieben, dann hätte ich 9kW Einspeiseertrag wenn ich den Saunaofen einschalte. Ich habe das bei der Installation ausprobiert und mich entschlossen es nicht wie im Manual zu machen!
Ok, heute abend passt.👍

Zeig mal tagsüber bitte Deinen Screen von Startseite.
VG
parateam
Beiträge: 117
Registriert: Fr Sep 24, 2021 5:38 pm
Wohnort: München

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von parateam »

Bin gerade über VPN rein.

PB Ertrag ist fast nichts weil Schnee drauf liegt. Moduleinstellungen als Screenshot.

LG
Dateianhänge
Screenshot_20220121-130259072.jpg
Screenshot_20220121-130537637.jpg
Screenshot_20220121-130606832.jpg
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von HSC »

OK, danke. Alles gut so....

Du müsstest heute Abend bitte im EVU nur mal auf ID 115 mit speichern umstellen, etwas warten und dann Screens von Startseite und Status/ EVU + PVgesamt inkl. PV1 einstellen.
Danach kannst Du wieder auf 116 stellen.
Vielen Dank.
parateam
Beiträge: 117
Registriert: Fr Sep 24, 2021 5:38 pm
Wohnort: München

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von parateam »

Du meinst bestimmt EVU auf ID116 stellen damt er den PV abfrägt.

Habe gerade umgestellt. siehst du deutlich am Verbrauch. Da gabs noch ca. 50W PV Ertrag, dann fällt die Linie auf ca. 4-6 Watt Verbrauch des WR.
Dateianhänge
Screenshot_20220121-135448970.jpg
Screenshot_20220121-135355739.jpg
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von HSC »

Ja, natürlich, Zahlen verdreht. :roll:
Danke erstmal dafür.
Zeigt der PV- Zähler mit PV- Ertrag z. Zt. negative oder positive Watt an?

Wir müssen bitte wenn es dunkel ist schauen, mich interessiert es im Standby des WR.
VG
parateam
Beiträge: 117
Registriert: Fr Sep 24, 2021 5:38 pm
Wohnort: München

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von parateam »

PV Zähler zeigt negative Ertrag an (EXP)
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von HSC »

OK, dann ist doch der PV- Zähler bei Dir richtig angeschlossen, also Netz oben, PV unten. 🤔
Nachher im Standby muss er ja dann import / positiv anzeigen.
Bis denne
parateam
Beiträge: 117
Registriert: Fr Sep 24, 2021 5:38 pm
Wohnort: München

Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an

Beitrag von parateam »

Hallo, gerade sehr übersichtlich: 4W Standby Verbrauch auf dem PV Zähler.

Im Grunde richtig, doch der PV Verbrauch wird zum aufsummierten Ertrag als positiver Wert gerechnet. Siehe 0.08kW in Klammern
Dateianhänge
Screenshot_20220122-112210652.jpg
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Antworten