Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

E_Esteban
Beiträge: 54
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am
Has thanked: 1 time

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

Hi Det,

wie vermutet. Dann ordere ich mal einen 72er und mache mal ne kleine Testinstallation zum basteln mit einem Verbraucher :D

Wenn das klappt dann kommt noch einer für mein Serverrack, wo aktuell ebenfalls noch ein alter Eltako WSZ15D (1ph S0) werkelt. Bin gespannt!

Hau mich nicht ;-) - aber was meinst du mit "dek Flex Modulen" - stehe grad auf dem Schlauch....

Merci
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von derNeueDet »

Die openWB Kits werden mit einer IP in einem Subnetz aufgebaut 192.168.193.x und festgelegten Unit-IDs für den entsprechenden Zähler. Also anschließen lassen, in der openWB auswählen und fertig.

Mit den Flex Modulen wurde das mal etwas flexibler gemacht. Man kann dann eine IP aus dem eigenen Bereich nehmen, dem Zähler eine beliebige Unit-ID vergeben und auch den Port auswählen, sollte sich aber mit den Grundbegriffen auskennen.

In deiner Anwendung wird es vermutlich auf Smarthome 2.0
hinauslaufen. Für 1p kannst du ja dann einen SDM120 nehmen. Der wird auch unterstützt.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
E_Esteban
Beiträge: 54
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am
Has thanked: 1 time

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

Ich vermute für meine Wärmepumpe wirds mit einer Phase eher eng ;) - das wird schon 3-ph

Habe zum einen die WP, die als Verbraucher mit gelogged werden soll.

Zum anderen einen gepufferten Serverschrank wo das ganze "Spielzeug" für die Haustechnik drin ist. laufen dauerhaft ca. 400Watt drüber....

Daher werden es wohl zwei werden.... erstmal mit einem alten USR-DR302 testen... der soll wohl funktionieren. (habe ja mehrere davon hier)

Auf welcher ID müssen die Zähler denn laufen, wenn ich diese nicht als EVU Kit, sondern als Verbraucher laufen lassen möchte. Die 115 ist ja für das EVU Kit. Da werkelt ja schon ein Gen24 mit eigenem Smart-Meter so wie er soll. --> edit: habs eben in einem anderen thread gefunden! Top

Achso: Und ich muss auf die Nightly gehen, oder? (Habe ich aktuell wenig Angst davor, da in dem Moment auch der SoC meines e-C4 wieder ginge :D

Derzeit: (1.9.244)

VG Stephan
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
E_Esteban
Beiträge: 54
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am
Has thanked: 1 time

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

Ich lese und arbeite mich gerade rein, dabei ist mir folgendes aufgefallen:

die openWB Vlan IP 192.168.193.5 finde ich auch bei einem entsprechenden IP-Scan.

Jetzt habe ich in meinem Fall die Situation zwei vollwertige baugleiche Customs hier hängen. Beide per LAN angebunden. Eine als Master und eine als Ladepunkt.

Jetzt kommt mir der Gedanke dass beide Boxen ab Werk mit der 192.168.193.5 ausgestattet sind. Ich glaube das ist zum scheitern verurteilt ??

Aktuell reagiert die "Slave" Box - also der Ladepunkt - auf den Netzwerkscan.... Die Master sehe ich nicht...

Ist das ein Fall für den Support? Zur Remotekonfiguration?

Nach meinem Verständnis müsste eine zweite vollwertige Box im openWB VLAN eine "eine weitere / andere" erhalten. Sonst wirds eng mit der Kommunikation.

Danke Euch.... sonst probiere ich mich hier "wund"

VG Stephan
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von derNeueDet »

Der 1p Zähler war für den Server Schrank gedacht, nicht für die WP ;)

A
Screenshot_20220126-144143_Chrome.jpg
ls Verbraucher wird das im Smarthome 2.0 konfiguriert. Hier bist du genauso flexibel wie in den Flex Modulen. IP, Port und Unit-ID sind frei wählbar.

Zu den virtuellen IPs kann ich dir nicht viel sagen, wie das aussehen soll. Früher konnte man da nichts ändern, in der Zwischenzeit gibt es unter Netzwerk einen Punkt, an dem das angepasst werden kann. Aber welche Box da was bekommen soll kann ich dir nicht sagen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von LutzB »

E_Esteban hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 1:37 pm Ich lese und arbeite mich gerade rein, dabei ist mir folgendes aufgefallen:

die openWB Vlan IP 192.168.193.5 finde ich auch bei einem entsprechenden IP-Scan.

Jetzt habe ich in meinem Fall die Situation zwei vollwertige baugleiche Customs hier hängen. Beide per LAN angebunden. Eine als Master und eine als Ladepunkt.

Jetzt kommt mir der Gedanke dass beide Boxen ab Werk mit der 192.168.193.5 ausgestattet sind. Ich glaube das ist zum scheitern verurteilt ??

Aktuell reagiert die "Slave" Box - also der Ladepunkt - auf den Netzwerkscan.... Die Master sehe ich nicht...

Ist das ein Fall für den Support? Zur Remotekonfiguration?

Nach meinem Verständnis müsste eine zweite vollwertige Box im openWB VLAN eine "eine weitere / andere" erhalten. Sonst wirds eng mit der Kommunikation.

Danke Euch.... sonst probiere ich mich hier "wund"

VG Stephan
Für solche Fälle kann man in den NEtzwerkeinstellungen die virtuellen IPs anpassen. Das ist jedoch erst in der Nightly verfügbar.
E_Esteban
Beiträge: 54
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am
Has thanked: 1 time

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

Ok.... ich glaube dann geht kein Weg an der Nightly vorbei.....

Muss auf beide Boxen drauf - korrekt? (würde Sinn machen)
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von LutzB »

Zumindest auf der Box, wo Du das anpassen willst. :D
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von openWB »

Befindet sich eine openWB im Nur Ladepunkt Modus weißt sie sich keine virtuelle IP zu.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
TOMMIKNOCKER
Beiträge: 115
Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
Wohnort: OWL

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von TOMMIKNOCKER »

TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 9:29 am Wenn ich nun den Eltako-Zähler gegen den SDM72D austausche, kann ich dann den alten kWh-Stand übernehmen?
Aus der Anleitung vom SDM geht das nicht eindeutig hervor, jedenfalls nicht für mich ;-)
Da steht einmal "Sie können für verschiedene Parameter Werte eingeben.", dann gibt es die "resetbare Import Wirkleistung" (also auf 0 zurücksetzen?) und bei der Erklärung zu Modbus Register 30389 steht "Settable import kWh", was nach meinem Verständnis das wäre, was ich bräuchte.
Hat jemand mit SDM72D den import kWh-Stand erfolgreich auf einen beliebigen Wert gesetzt?

Eine 2. Frage, die mir durch das Lesen der Anleitung gekommen ist ;-)
Störungsmerkmal: Der Datenaustausch über die RS485-Schnittstelle ist nicht möglich.
Mögliche Ursache: Die Anschlussleitung für das externe Gerät ist zu kurz.
Abhilfe: Lassen Sie eine Elektro-Fachkraft das externe Gerät mit einer mindestens 1 m langen Leitung mit dem Gerät verbinden.
-> sollte die Verbindung vom SDM zum PE11 immer mind. 1m lang sein oder nur, falls Probleme auftreten?
Nächste Woche kommt evtl. schon der Elektriker: würdet ihr die Verbindung SDM <-> PE11 direkt länger auslegen (1m), wie in der Bedienungsanleitung vom SDM beschrieben?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
Antworten