Hallo zusammen,
bin neu im Forum, habe die openWB nun ein Jahr und seit rund 2 Wochen eine PV Anlage mit 9,6 kWp (Fronius Symo 10.0-3-M mit aktueller Firmware [3.20.6-1] sowie Fronius Smart Meter). Das Einbinden in die openWB hat soweit ganz gut geklappt. Ich sehe die Leistung der PV Anlage, den Hausverbrauch sowie die Einspeisung bzw. den Bezug. Auch das Überschussladen klappt soweit.
Ich habe nur folgendes Problem:
Auf der Startseite der openWB wird mir keine Tagessumme der PV-Anlage angezeigt (Wert in Klammern)
Wenn ich unter "Logging" => "Graph" => "Tag" gehe, wird mir für die PV kein Verlauf angezeigt und in der Legende ist "PV NaN" ausgegeben
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn ich unter "Status" schaue ergibt sich das folgende Bild:
Die Leistung wird korrekt angezeigt (jetzt ist gerade abends und die PV produziert nichts), aber bei den restlichen Werten passt es irgendwie nicht. Und warum klappt das mit den Tageswerten und der Historisierung nicht, obwohl die aktuelle PV Leistung immer korrekt übermittelt wird?
Anbei meine Einstellung bei den Modulen:
Aktuell bin ich mit der openWB Version 1.9.244 unterwegs. Habe auch schon überlegt, ob ich evtl. mal die nightly ausprobieren sollte, hab aber die Sorge, dass ich mir dann evtl etwas anderes zerschieße.
Über Ideen und Rückmeldungen wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
Ich habe es so verstanden, dass man beim EVU Modul "Fronius Energy Meter" nochmal die IP Adresse des Fronius WR angibt. Oder habe ich es missverstanden?
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
Die Firmware [3.20.6-1] hat einen Bug und liefert falsche Zählerstände. Laut Fronius ist das bekannt und wird in einer kommenden Version behoben. In der aktuellen Nightly 1.9.252 werden daher die Zählerstände von openWB selber berechnet.
Re: Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
Danke für die Info!
Da sonst alles funktioniert, warte ich evtl. nochmal ab. Oder spricht was dagegen, wenn ich die nightly ausprobiere? Kann das nicht einschätzen wie stabil die ist. Mir fehlt es auch an Linux/Coding Kenntnissen.
Wenn ich vorher ein Backup mache, sollte ich doch bei Problemen auch wieder auf meinen jetzigen Stand zurückkommen können, oder?
Gruß
Da sonst alles funktioniert, warte ich evtl. nochmal ab. Oder spricht was dagegen, wenn ich die nightly ausprobiere? Kann das nicht einschätzen wie stabil die ist. Mir fehlt es auch an Linux/Coding Kenntnissen.
Wenn ich vorher ein Backup mache, sollte ich doch bei Problemen auch wieder auf meinen jetzigen Stand zurückkommen können, oder?
Gruß
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP
- Sonnenjunky
- Beiträge: 366
- Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
- Wohnort: Wien Umgebung
- Has thanked: 1 time
Re: Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
wenn du ganz sicher gehn willst und dir schon so in die Hose machst auf die nightly 252 upzudatten wo man den Fehler einstweilen umgangen ist mach ein backup der ganzen SD karte und du bist auf der sicheren seite
bei mir hat auch irgendwann mal die SOC funktion ausgelassen und wurde dann in einer nightly behoben. natürlich date ich nicht up wenn ich es nicht brauche aber in deinem fall wo es ja hier schon eine klare aussage gab würde ich es tun.
vorher sichern und alles paletti
bei mir hat auch irgendwann mal die SOC funktion ausgelassen und wurde dann in einer nightly behoben. natürlich date ich nicht up wenn ich es nicht brauche aber in deinem fall wo es ja hier schon eine klare aussage gab würde ich es tun.
vorher sichern und alles paletti
Re: Fehlender PV Tagesertrag + PV NaN im Graph
Kurzer Nachtrag von mir:
Habe jetzt auf die Beta 1.9.254 geupdated und in der Tat wird der PV Ertrag jetzt korrekt angezeigt (als Tagessumme auf der Startseite sowie auch in den Tages Ansichten unter Graph).
Danke dafür!
Habe jetzt auf die Beta 1.9.254 geupdated und in der Tat wird der PV Ertrag jetzt korrekt angezeigt (als Tagessumme auf der Startseite sowie auch in den Tages Ansichten unter Graph).
Danke dafür!
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP