Hallo zusammen,
habe folgendes Problem. PV Laden erfolgt wie Sofort Laden.
D. H. obwohl keine Sonne vorhanden, wird bei PV mit 11 KW geladen. Zuerst wird der Speicher geplündert dann geht's ans Netz.
Die Einstellungen sollten korrekt sein . Der Mindest SoC wurde sogar auf 0 gesetzt. Ohne Wirkung.
Kann ein Fehler bei der Installation vorliegen. Ich habe im Netz etwas von Verwechselung der Phasen gelesen.
Liebe Grüße aus Duisburg,
Stefan
PV Laden Strom vom Netz
-
- Beiträge: 3860
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 125 times
Re: PV Laden Strom vom Netz
Die Verwechselung der Phasen hat nicht solche Auswirkungen. Es sieht mir eher so aus, als ob die openWB davon ausgeht 11kW Überschuss zu bekommen. Stimmen denn die Leistungen der openWB mit denen des Wechselrichter überein? Mindest-SoC und solche Spezialitäten solltest Du erst mal lassen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
- Sonnenjunky
- Beiträge: 366
- Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
- Wohnort: Wien Umgebung
- Has thanked: 3 times
Re: PV Laden Strom vom Netz
was hast du denn da stehn bei "Einstellungen für Sofortladen" ?
kann leider keine Bilder raufladen weil "mein kontingent ausgeschöpft ist"
kann leider keine Bilder raufladen weil "mein kontingent ausgeschöpft ist"

Re: PV Laden Strom vom Netz
Danke für die Rückmeldung! Der Support hat den Fehler gefunden. Die Zielladung war noch aktiv und hat alle anderen Einstellungen überspielt.Gero hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 1:51 pm Die Verwechselung der Phasen hat nicht solche Auswirkungen. Es sieht mir eher so aus, als ob die openWB davon ausgeht 11kW Überschuss zu bekommen. Stimmen denn die Leistungen der openWB mit denen des Wechselrichter überein? Mindest-SoC und solche Spezialitäten solltest Du erst mal lassen.
Nach erneuter Deaktivierung und Abspeichern funktioniert PV Laden wieder bzw. es wird bei dieser Wetterlage auch nicht geladen.
Gruß,
Stefan