Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
...oder schalte einfach mal WR2 aus und schau, was sich in openWB ändert.
Ich schätze, der Hausverbrauch passt dann sofort.
VG
Ich schätze, der Hausverbrauch passt dann sofort.
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Danke für den spät gesehenen Hinweis.HSC hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 9:30 am In openWB wird PV nicht addiert. Das muss im 1. WR passieren.
Es kommen bei Dir aber scheinbar nur die PV vom 1. WR an, deswegen geht der berechnete Hausverbrauch gegen Null, je mehr im 2.WR erzeugt wird.
Vergleiche bitte:
1. WR Summe DC- Erzeugung + Totalwatt aus SDM vorm 2. WR muss als PV- Summe in openWB ankommen.
VG
(Irgendwie wurde ich nicht mehr über Neuigkeiten im Thread informiert)
Ich denke, dass der Wert für PV von WR2 auf einem anderen Registerwert als PV von WR1 über modbus an openWB gemeldet wird.
Die beiden Registerwerte müßten von openWB zu einem gesamt PV addiert und protokolliert werden.
In der schon hier genannten Dokumentation Energy Storage Inverter Modbus TCP Communication protocols werden ab Seite 18 die Register für die aus WR2 gelieferten Werte beschrieben.
Ich fürchte, diese Register werden von openWB weder gelesen, noch interpretiert und in die Anzeige integriert.
Vielleicht kann sich @Peete noch mal melden.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Ich hatte damals mit Peete gerätselt, ob in den verwendeten Registern wohl die Summe aller WR verwendet wird. Wir konnten es aber leider nicht herausbekommen, wir hofften nur.
Ich denke, die einfachste Lösung läuft auf die Verarbeitung des 2. WR in PV2 über den 2.WR- SDM am PE11 hinaus, wie ich damals schon erklärt habe. Habe den PE für Dich als Reserve noch hierbehalten.
Also, einfach dazu melden....
VG
Ich denke, die einfachste Lösung läuft auf die Verarbeitung des 2. WR in PV2 über den 2.WR- SDM am PE11 hinaus, wie ich damals schon erklärt habe. Habe den PE für Dich als Reserve noch hierbehalten.
Also, einfach dazu melden....
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Du scheinst immer Recht zu haben (und zu behalten).
Nach überschwenglicher Freude über die vermeintlich geglückte openWB Programmierung des 3-phasigen SolaX Moduls, kommt nun doch die Ernüchterung ?
Aber gerne gehe ich mit Dir den Weg des pragmatischen Workarounds, den Du vorschlägst. Ich würde gern ein System, an dem nicht immer noch geschraubt werden muß.
D.h. ich klemme den PE11 an den SDM630 des 2.WR und nutze in openWB ein 2.PV-Modul (welches?).
Nach überschwenglicher Freude über die vermeintlich geglückte openWB Programmierung des 3-phasigen SolaX Moduls, kommt nun doch die Ernüchterung ?
Aber gerne gehe ich mit Dir den Weg des pragmatischen Workarounds, den Du vorschlägst. Ich würde gern ein System, an dem nicht immer noch geschraubt werden muß.
D.h. ich klemme den PE11 an den SDM630 des 2.WR und nutze in openWB ein 2.PV-Modul (welches?).
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Genau.
In PV2 ist es das "Kit mit flexibler IP" ganz weit unten.
Die Konfig. machen wir dann gemeinsan.
VG
In PV2 ist es das "Kit mit flexibler IP" ganz weit unten.
Die Konfig. machen wir dann gemeinsan.
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Gesagt, getan.
Unter sehr anschaulicher Anleitung von HSC wurde der Vorschlag umgesetzt.
Ein SDM630 liest die Daten des 2. SolaX X3-Mic Wechselrichters und gibt diese über einen PE11 an openWB.
In openWB wurde dies zusätzlich zum SolaX-WR Moduls als zweiter WR unter Modulkonfiguration PV in PV-Modul 2 eingetragen.
Es wurde das openWB PV Kit flexible IP gewählt. Nun scheinen die in openWB angezeigten Daten korrekt zu sein.
Eins fällt aber noch auf:
In der Statusanzeige von Wechselrichter WR 1 stehen als Gesamtertrag nur magere 2,608 kWh !
Im openWB SolaX-Modul scheint ein Faktor 1000 zu fehlen.
Denn der SolaX Wechselrichter zeigt in seinem Display als Einspeisung korrekt volle 2.608,02 kWh an.
Im Debug-Log fand HSC folgendes:
Dies entspricht den 2608,2 kWh lt Display am 1. WR !!
Zur Übersicht Nun die Gretchenfrage:
Wer könnte es "auf dem kleinem Dienstweg" kurzfristig anpassen
Unter sehr anschaulicher Anleitung von HSC wurde der Vorschlag umgesetzt.
Ein SDM630 liest die Daten des 2. SolaX X3-Mic Wechselrichters und gibt diese über einen PE11 an openWB.
In openWB wurde dies zusätzlich zum SolaX-WR Moduls als zweiter WR unter Modulkonfiguration PV in PV-Modul 2 eingetragen.
Es wurde das openWB PV Kit flexible IP gewählt. Nun scheinen die in openWB angezeigten Daten korrekt zu sein.
Eins fällt aber noch auf:
In der Statusanzeige von Wechselrichter WR 1 stehen als Gesamtertrag nur magere 2,608 kWh !
Im openWB SolaX-Modul scheint ein Faktor 1000 zu fehlen.
Denn der SolaX Wechselrichter zeigt in seinem Display als Einspeisung korrekt volle 2.608,02 kWh an.
Im Debug-Log fand HSC folgendes:
Code: Alles auswählen
2022-02-08 21:39:22: PID: 2037: ValueStore: Saving InverterState(power=0, counter=2608.2, currents=[0, 0, 0])
2022-02-08 21:39:22: PID: 2037: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'e\xe2']
2022-02-08 21:39:22: PID: 2037: pymodbus.payload: [26082, 0]
Zur Übersicht Nun die Gretchenfrage:
Wer könnte es "auf dem kleinem Dienstweg" kurzfristig anpassen
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Vielen Dank für die prompte Umsetzung.
Und hier die aktuelle Statusseite nach dem Update auf die aktuelle Version: 1.9.254 (2022-02-09 12:15:29 +0100 [85cd8057] )
Der Faktor 1000x ist eingebaut .. aber der Tagesertrag der PV-Gesamt-Anlage ist mit 2.611,950 kWh verdammt hoch.
Ach ja, hier noch die aktuelle openWB Startseite
Und hier die aktuelle Statusseite nach dem Update auf die aktuelle Version: 1.9.254 (2022-02-09 12:15:29 +0100 [85cd8057] )
Der Faktor 1000x ist eingebaut .. aber der Tagesertrag der PV-Gesamt-Anlage ist mit 2.611,950 kWh verdammt hoch.
Ach ja, hier noch die aktuelle openWB Startseite
Zuletzt geändert von arauhut am Mi Feb 09, 2022 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Das ist heute normal. Ab 0:00 passt dann auch die PV- Tagessumme.
Es wird sich heute auf den (falschen) Gesamtzähler von 0:00 heute früh vor dem Update in der Berechnung bezogen.
VG
Es wird sich heute auf den (falschen) Gesamtzähler von 0:00 heute früh vor dem Update in der Berechnung bezogen.
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Hallo Lutz,
Vielen Dank für die absolut prompte Umsetzung. Ich denke der Faktor 1000 fehlt noch an anderer Stelle.
HSC wunderte es immer, warum im EVU keine Tagesummen gebildet werden und zeigte mir, wie man wie dies in openWB macht.
Er zeigte mir das Daily Logfile von heute und dort sehe ich als Differenz der Zählerstände um 00:00Uhr und 20:40Uhr
in Spalte 2 knapp 20kWh Bezug und nicht wie in den beiden obigen Screenshots 0,01 kWh Netz Imp. bzw 0,02kWh Bezug
Hier ein Auszug aus dem .csv File
Code: Alles auswählen
0 2932.32 2774.51 11.009.181.365.234.300 497.733.000 0 0 497.733.000 65.538.165
5 2932.39 2774.51 11.009.181.365.234.300 497.733.000 0 0 497.733.000 65.538.165
10 2932.46 2774.51 11.009.181.365.234.300 497.733.000 0 0 497.733.000 65.538.165
15 2932.51 2774.51 11.009.181.365.234.300 497.733.000 0 0 497.733.000 65.538.165
....
....
....
2030 2951.34 2776.41 37.129.689.208.984.300 497.733.000 0 0 497.733.000 6.712.622.361.111.110
2035 2951.61 2776.41 37.129.689.208.984.300 497.733.000 0 0 497.733.000 6.712.622.361.111.110
2040 2951.8 2776.41 37.129.689.208.984.300 497.733.000 0 0 497.733.000 6.712.622.361.111.110
00:00Uhr 2932,32 kWh ==> Bezug 19,48 kWh
Wir nähern uns dem Ziel
Ein Gutes hat das Ganze. Ich habe in HSC einen sehr geduldigen Lehrer gefunden.
Jeden Tag verstehe ich das System ein bißchen mehr.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant