Ja, das geht! Einphasig bis 32A => ~ 7,3kW
Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
deswegen habe ich das auch gemacht - damit läuft das Überschussladen schon geschmeidiger
-
- Beiträge: 3448
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Der VNB muss die 22kW genehmigen. Es gibt auch VNBs, die die Anmeldung von einem Elektriker erwarten, weil der dann auch für die ordnungsgemäße Installation gerade steht.
...und überprüfen, ob die Leitungsquerschnitte passen. Das macht ja üblicherweise auch der Elektriker.(2) Austausch der Automaten in der Installation von 16 auf 32 A
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Meine Frage trifft zwar nicht exakt das Thema aber vielleicht hat der eine oder andere eine ähnliche Konstellation:
Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).
Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.
Was sagt ihr?
Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).
Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.
Was sagt ihr?
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Sofern das Lastsmanagement aktiviert und korrekt eingestellt bleibt, kann nichts passieren. Die Umstellung auf 22kW heißt ja nicht automatisch, dass die Box immer mit 22kW lädt - sie kann nun lediglich anstatt der bisher max. 16A pro Phase nach der Umstellung max. 32A pro Phase laden.AlSi_8480 hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 8:46 am Meine Frage trifft zwar nicht exakt das Thema aber vielleicht hat der eine oder andere eine ähnliche Konstellation:
Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).
Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.
Was sagt ihr?
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
So sehe ich das auch.Stevie_AN hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 8:55 am Sofern das Lastsmanagement aktiviert und korrekt eingestellt bleibt, kann nichts passieren. Die Umstellung auf 22kW heißt ja nicht automatisch, dass die Box immer mit 22kW lädt - sie kann nun lediglich anstatt der bisher max. 16A pro Phase nach der Umstellung max. 32A pro Phase laden.
Solange die vom VNB zugelassene Leistung pro Phase sowie in der Gesamtsumme eingehalten wird dürfte das dahinter liegende Setup eigentlich egal sein. Kurioserweise musste ich den WB Typ bei der Anmeldung angeben, ich würde aber mit Sicherheit keine Änderungsmeldung machen wenn ich die go-e später mal gegen weitere oWB austauschen sollte - warum auch...
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x