RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
MrZag
Beiträge: 54
Registriert: Sa Aug 28, 2021 12:12 pm

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von MrZag »

Ich habe die kleine full Buster-Version (normal - nicht die große Version) installiert.

Und mit sh installiert (nicht bash)
derNeueDet
Beiträge: 4452
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von derNeueDet »

MrZag hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 9:53 am Ich habe die kleine full Buster-Version (normal - nicht die große Version) installiert.

Und mit sh installiert (nicht bash)
👍
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Mash
Beiträge: 67
Registriert: Mi Apr 07, 2021 10:06 am

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von Mash »

Mit aktueller SW auf dem RCT Power Storage DC kommt es in meiner Installation übrigens zu keinem Kommunikationsabbruch, wenn openWB und die Smartphone APP gleichzeitig auf den Wechselrichter zugreifen.
hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von hhoefling »

Kann ich bestätigen.
Bei der Version 2.3.5556 greife ich Zeitgleich mit Handy, OpenWB ind Test-Raspi auf den WR zu.
Bisher sind keine Probleme aufgetreten.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
AllElectrified
Beiträge: 16
Registriert: Fr Jan 14, 2022 12:33 am

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von AllElectrified »

Ich bin gerade dabei eine PV mit RCT Power Storage 8.0 und kleiner RCT Batterie zu planen. Ich kann also davon ausgehen, dass ich mein bestehendes openwb was aktuell mit 2 goe chargern läuft dann einfach via RCT Modul verbinden kann für Überschuss laden etc. . Und gleichzeitig auch die RCT App nutzen bei Bedarf. Richtig?

Gruß
Thomas.
openWB 1.9.303.0 auf Raspberry PI 400
goe Charger V2 home+ (22kW auf 11kW gedrosselt an CEE32)
goe Charger V2 homefix (11kW)
PV 9.8kWp (RCT Power DC 10 WR mit Ersatzstrom und 7kWh RCT Speicher)
hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von hhoefling »

Ja, zumindest bei mir klappt es mit den aktualiesierten RCT V.2 Modulen.
Läuft bei mir weiterhin mit 2*Raspi+Handy Abfragen ohne Probleme.

Leider sind die RCT V.2 Module nur in der aktuellen Nightly enthalten.
Bei der stable hast du nur die alten RCT Module.
Da ist der Kommunikation Overhead größer (jeder Wert wird einzeln bei WR abgeholt)
Darüber kann ich nichts sagen, ist aber mit sicherheit problematischer.

Aber vieleicht kann ja einer der Git-Master das noch aus der Nighly in die stable übernehmen
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
mattberlin
Beiträge: 239
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 4 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von mattberlin »

Hallo zusammen,

in der Implementierung zum RCT habe ich einen Fehler in der openWB entdeckt.

Und zwar wird in der openWB als PV-Leistung die DC-seitige Eingangsleistung verwendet.

Dies führt dazu, dass in der openWB ein höherer PV-Ertrag als erfolgt angezeigt wird.
Zudem wird dadurch ein zu hoher Hausverbrauch ermittelt.
Amok83
Beiträge: 678
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von Amok83 »

mattberlin hat geschrieben: Fr Feb 18, 2022 1:58 pm Hallo zusammen,

in der Implementierung zum RCT habe ich einen Fehler in der openWB entdeckt.

Und zwar wird in der openWB als PV-Leistung die DC-seitige Eingangsleistung verwendet.

Dies führt dazu, dass in der openWB ein höherer PV-Ertrag als erfolgt angezeigt wird.
Zudem wird dadurch ein zu hoher Hausverbrauch ermittelt.
Das ist aus irgendwelchen Gründen so. Der gleiche Fehler steckt auch in den Kostal Modulen und erschließt sich mir dort auch nicht.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
openWB
Site Admin
Beiträge: 8570
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von openWB »

Die Speicherleistung ist sonst nicht bekannt bei den DC gekoppelten Hybrid Wechselrichtern.
Daher wird hier alles DC seitig genommen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Beitrag von hhoefling »

Hm....
Ich sehe da nichts falsches.
Alles was ich so gegenprüfen kann
(also RCT app vs. OpenWB) sieht alles logisch richtig aus.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Antworten