Tesla Powerwall in Nightly

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von yankee »

Hammer-BS hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 6:52 pm

Code: Alles auswählen

[..]
2022-02-16 19:41:15: PID: 21931: Powerwall: Firmware: 21.44.1 c58c2df3
Hammer-BS hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 12:52 pm Was mich jedoch verwirrt, ist, dass bereits heute der Hausverbrauch korrekt angezeigt wird (EVU-Modul: Powerwall).

Code: Alles auswählen

[..]
2022-02-24 13:35:15: PID: 16511: Powerwall: Firmware: 22.1.1 b0ec2432
[..]
Deine Powerwall hat wohl zwischenzeitlich ein Firmwareupdate bekommen und as hat dann das Problem wohl "gelöst".

Mir ist der Code, der da die Firmwareversion ausliest suspekt... Dieser entfernt einfach alle Punkt und macht ein int daraus. D.h. die Firmwareversion 21.44.1, die du im ersten Post hattest liest openWB als 21441, die im zweiten Post als 2211. Dann gibt es eine Bedingung die bei `if firmwareversion >= 20490`, was auf deine alte Firmwareversion zutrifft. Die jetzt bei dir installierte Firmware ist aus oWB-Sicht ein downgrade und daher wird nicht mehr versucht bestimmte Elemente auszulesen. Das ist ziemlich offensichtlich ein Bug und irgendwann mit irgend einem Firmwareupdate ist es sehr wahrscheinlich, dass du den Fehler wieder siehst.

Es wäre jedoch für einen dauerhaften Fix interessant zu wissen, ob die Daten bei dir nur anders aussehen oder garnicht da sind. Das erfahren wir dann aus deinem Debug-Log mit der aktuellen nightly:
Hammer-BS hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 2:33 pm

Code: Alles auswählen

2022-02-24 15:27:05: PID: 8646: root: Get-Response: {"site":{"last_communication_time":"2022-02-24T16:27:05.402988399+02:00","instant_power":-10,"instant_reactive_power":-1931,"instant_apparent_power":1931.0258931459205,"frequency":0,"energy_exported":14430852.12270359,"energy_imported":61071954.83219866,"instant_average_voltage":401.9454839071256,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"battery":{"last_communication_time":"2022-02-24T16:27:05.346398044+02:00","instant_power":-6600,"instant_reactive_power":110,"instant_apparent_power":6600.916603018099,"frequency":49.994,"energy_exported":10032800,"energy_imported":11562570,"instant_average_voltage":231.03333333333333,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":3,"instant_total_current":0},"load":{"last_communication_time":"2022-02-24T16:27:05.346398044+02:00","instant_power":5272,"instant_reactive_power":-1712.75,"instant_apparent_power":5543.238815214441,"frequency":0,"energy_exported":0,"energy_imported":100561538.32022321,"instant_average_voltage":401.9454839071256,"instant_average_current":13.116206577950157,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"instant_total_current":13.116206577950157},"solar":{"last_communication_time":"2022-02-24T16:27:05.403150515+02:00","instant_power":11854,"instant_reactive_power":86,"instant_apparent_power":11854.311958101996,"frequency":0,"energy_exported":55531195.86920164,"energy_imported":80990.25847348581,"instant_average_voltage":401.9685779178931,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0}}
Bzw. schön aufbereitet formatiert:

Code: Alles auswählen

{
  "site": {
	"last_communication_time": "2022-02-24T16:27:05.402988399+02:00",
	"instant_power": -10,
	"instant_reactive_power": -1931,
	"instant_apparent_power": 1931.0258931459205,
	"frequency": 0,
	"energy_exported": 14430852.12270359,
	"energy_imported": 61071954.83219866,
	"instant_average_voltage": 401.9454839071256,
	"instant_average_current": 0,
	"i_a_current": 0,
	"i_b_current": 0,
	"i_c_current": 0,
	"last_phase_voltage_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_power_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_energy_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"timeout": 1500000000,
	"num_meters_aggregated": 1,
	"instant_total_current": 0
  },
  "battery": {
	"last_communication_time": "2022-02-24T16:27:05.346398044+02:00",
	"instant_power": -6600,
	"instant_reactive_power": 110,
	"instant_apparent_power": 6600.916603018099,
	"frequency": 49.994,
	"energy_exported": 10032800,
	"energy_imported": 11562570,
	"instant_average_voltage": 231.03333333333333,
	"instant_average_current": 0,
	"i_a_current": 0,
	"i_b_current": 0,
	"i_c_current": 0,
	"last_phase_voltage_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_power_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_energy_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"timeout": 1500000000,
	"num_meters_aggregated": 3,
	"instant_total_current": 0
  },
  "load": {
	"last_communication_time": "2022-02-24T16:27:05.346398044+02:00",
	"instant_power": 5272,
	"instant_reactive_power": -1712.75,
	"instant_apparent_power": 5543.238815214441,
	"frequency": 0,
	"energy_exported": 0,
	"energy_imported": 100561538.32022321,
	"instant_average_voltage": 401.9454839071256,
	"instant_average_current": 13.116206577950157,
	"i_a_current": 0,
	"i_b_current": 0,
	"i_c_current": 0,
	"last_phase_voltage_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_power_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_energy_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"timeout": 1500000000,
	"instant_total_current": 13.116206577950157
  },
  "solar": {
	"last_communication_time": "2022-02-24T16:27:05.403150515+02:00",
	"instant_power": 11854,
	"instant_reactive_power": 86,
	"instant_apparent_power": 11854.311958101996,
	"frequency": 0,
	"energy_exported": 55531195.86920164,
	"energy_imported": 80990.25847348581,
	"instant_average_voltage": 401.9685779178931,
	"instant_average_current": 0,
	"i_a_current": 0,
	"i_b_current": 0,
	"i_c_current": 0,
	"last_phase_voltage_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_power_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"last_phase_energy_communication_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
	"timeout": 1500000000,
	"num_meters_aggregated": 1,
	"instant_total_current": 0
  }
}
Was da jetzt was uncool ist, ist dass die Phasen zwar einzeln aufgelistet sind, aber alle 0. Offenbar kann es die Hardware nicht. Aber gut, damit lässt sich ein Fix entickeln.
simonkreuzer87
Beiträge: 71
Registriert: Fr Jul 09, 2021 2:41 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von simonkreuzer87 »

Bei meinem Bekannten zeigt es das schon an. Er hat die Stable 1.9.244 glaube ich
IMG-20220224-WA0007.jpg
Hammer-BS
Beiträge: 23
Registriert: Mi Okt 28, 2020 7:57 pm

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von Hammer-BS »

Besten Dank yankee für die klasse Aufschlüsselung!
simonkreuzer87 hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 7:02 pm Bei meinem Bekannten zeigt es das schon an. Er hat die Stable 1.9.244 glaube ich
Mit der Powerwall als EVU-Modul?

Ich hatte bei der Bestellung der Wallbox extra das openWB EVU-Modul hinzugenommen, weil mir im Forum die Auskunft gegeben wurde, dass die Powerwall eben nicht die Leistung nach Phase getrennt ausgeben kann.

Bei meiner privaten openWB (aktuelle Nightly) sind im Debug auch nur Nullen bei den Phasenströmen zu sehen, wenn ich die Powerwall (ebenfalls Firmware 22.1.1) als EVU-Modul setze. Wenn ich das openWB EVU-Modul auswähle, sind die Werte vorhanden.
Master: Standard+ (LP 1) mit RFID-Scanner, konfiguriert in Modus 2 (ca. 10 Nutzer)
Ladepunkt: Standard+ (LP 2)
SolarEdge Wechselrichter
Tesla Powerwall (konfiguriert als Batteriespeicher + EVU)
simonkreuzer87
Beiträge: 71
Registriert: Fr Jul 09, 2021 2:41 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von simonkreuzer87 »

Ja, hier ist die Powerwall als EVU-Modul hinterlegt. Aber leider weiß ich nicht den Firmware-Stand...
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von LutzB »

Ich habe mal eine von der Firmware-Version unabhängige Variante in der Nightly implementiert. Ist mehr der Python-Weg mit "try...except", um sowas abzufangen.

Nach dem Update bitte einen Logauszug mit aktiviertem Debug Mode = 2 posten.
Hammer-BS
Beiträge: 23
Registriert: Mi Okt 28, 2020 7:57 pm

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von Hammer-BS »

Mit Version 1.9.256 (2022-02-25 07:59:09 +0100 [9d8b89bd] ):

Code: Alles auswählen

2022-02-25 09:13:37: PID: 29476: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 09:13:37: PID: 29476: uberschuss 372 wattbezug -2 ladestatus 1 llsoll 0 pvwatt -1075 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 372 schaltschwelle 230 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 09:13:37: PID: 29476: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 09:13:36: PID: 29476: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-25 09:13:36: PID: 29476: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-25 09:13:36: PID: 29476: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: EVU 1:V/2A 2: V/0A 3: V/2A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: lla3 0	llv3 234.1	llas13 0 llas23  soclp1 3 soclp2 3 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: lla2 0	llv2 233.5	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 503 wattbezug -2 uberschuss 372 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: lla1 0	llv1 234.0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: pv1watt -1075 pv2watt  pvwatt -1075 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 09:13:35: PID: 29476: speicherleistung 570 speichersoc 42 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
TypeError: catching classes that do not inherit from BaseException is not allowed
except [KeyError, HTTPError]:
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 38, in update_using_powerwall_client
update_function(PowerwallHttpClient(address, session, cookies))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/powerwall.py", line 69, in powerwall_update
powerwall_update(address, email, password, update_using_powerwall_client)
2022-02-25 09:13:35: PID: 29828: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_powerwall/main.sh
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 49, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update, argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 53, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):

During handling of the above exception, another exception occurred:

TypeError: list indices must be integers or slices, not str
meters_site["0"]["Cached_readings"]["v_l" + str(phase) + "n"] for phase in range(1, 4)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 29, in <listcomp>
meters_site["0"]["Cached_readings"]["v_l" + str(phase) + "n"] for phase in range(1, 4)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 29, in update_using_powerwall_client
Traceback (most recent call last):
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: legacy run server: Unhandled exception
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: root: Get-Response: [{"id":0,"location":"site","type":"synchrometerX","cts":[true,true,true,false],"inverted":[false,false,false,false],"connection":{"short_id":"1152100-13-H--JBL19231G3H117","device_serial":"JBL19246Y3C068synchrometerX","https_conf":{}},"Cached_readings":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.262327133+02:00","instant_power":7,"instant_reactive_power":-968,"instant_apparent_power":968.0253095864798,"frequency":0,"energy_exported":17549332.87773295,"energy_imported":2092524.8031346377,"instant_average_voltage":404.9707993176792,"instant_average_current":0,"i_a_current":2.8055,"i_b_current":1.2745,"i_c_current":2.7720000000000002,"last_phase_voltage_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.262406629+02:00","v_l1n":233.89000000000001,"v_l2n":233.55,"v_l3n":233.99,"last_phase_power_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.262327133+02:00","real_power_a":367,"real_power_b":-126,"real_power_c":-234,"reactive_power_a":-278,"reactive_power_b":-160,"reactive_power_c":-530,"last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","serial_number":"JBL19246Y3C068","timeout":1500000000,"instant_total_current":0}}]
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/meters/site HTTP/1.1" 200 1129
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: root: Get-Response: {"site":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.262327133+02:00","instant_power":7,"instant_reactive_power":-968,"instant_apparent_power":968.0253095864798,"frequency":0,"energy_exported":17549332.87773295,"energy_imported":2092524.8031346377,"instant_average_voltage":404.9707993176792,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"battery":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.260773586+02:00","instant_power":-580,"instant_reactive_power":0,"instant_apparent_power":580,"frequency":50.027,"energy_exported":4240700,"energy_imported":4875310,"instant_average_voltage":233.8,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"load":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.260461851+02:00","instant_power":525.75,"instant_reactive_power":-593.25,"instant_apparent_power":792.6907499144922,"frequency":0,"energy_exported":0,"energy_imported":10357219.54323959,"instant_average_voltage":404.9707993176792,"instant_average_current":1.2982417519629004,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"instant_total_current":1.2982417519629004},"solar":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:35.260461851+02:00","instant_power":1097,"instant_reactive_power":360,"instant_apparent_power":1154.5600893846972,"frequency":0,"energy_exported":26492926.887168262,"energy_imported":44289.2693303587,"instant_average_voltage":404.95925231229535,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0}}
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/meters/aggregates HTTP/1.1" 200 None
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: Powerwall: Firmware: 22.1.1 b0ec2432
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: root: Get-Response: {"din":"1152100-13-H--JBL19231G3H117","start_time":"2022-02-24 02:47:53 +0800","up_time_seconds":"31h25m41.406943245s","is_new":false,"version":"22.1.1 b0ec2432","git_hash":"b0ec24329c08e44c2acc564b2c4a50e47181c024","commission_count":3,"device_type":"teg","sync_type":"v2.1","leader":"","followers":null,"cellular_disabled":false}
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/status HTTP/1.1" 200 264
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): 192.168.99.71:443
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: Powerwall: Beginning update
2022-02-25 09:13:35: PID: 5874: legacy run server: Received command ["bezug_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 09:13:33: PID: 29476: Calling SoC-Module <modules/soc_volvo/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 29627: BattLeistung: 570 (LV1) at 31 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 29627: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["speicher_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: ValueStore: Saving BatState(soc=42.138319376263354, exported=4240700, power=570.0000000000001, imported=4875310)
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: root: Get-Response: {"percentage":42.138319376263354}
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/system_status/soe HTTP/1.1" 200 33
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: root: Get-Response: {"site":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:32.75167394+02:00","instant_power":7,"instant_reactive_power":-962,"instant_apparent_power":962.0254674383626,"frequency":0,"energy_exported":17549332.87377037,"energy_imported":2092524.8031346377,"instant_average_voltage":404.930384798836,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"battery":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:32.74978266+02:00","instant_power":-570.0000000000001,"instant_reactive_power":20,"instant_apparent_power":570.350769263968,"frequency":50.024,"energy_exported":4240700,"energy_imported":4875310,"instant_average_voltage":233.8,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"load":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:32.749667916+02:00","instant_power":534.2499999999999,"instant_reactive_power":-611.25,"instant_apparent_power":811.8187143691625,"frequency":0,"energy_exported":0,"energy_imported":10357218.626946297,"instant_average_voltage":404.930384798836,"instant_average_current":1.3193625868935674,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"instant_total_current":1.3193625868935674},"solar":{"last_communication_time":"2022-02-25T10:13:32.749667916+02:00","instant_power":1101,"instant_reactive_power":355,"instant_apparent_power":1156.8171852112157,"frequency":0,"energy_exported":26492925.96691239,"energy_imported":44289.2693303587,"instant_average_voltage":404.9303847988359,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0}}
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/meters/aggregates HTTP/1.1" 200 None
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): 192.168.99.71:443
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: Powerwall: Beginning update
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: legacy run server: Received command ["speicher_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 09:13:32: PID: 29627: Speicher IP: 192.168.99.71 (LV2) at 22 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 29627: Speicher Passwort: 12345 (LV2) at 21 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 29627: Speicher User: x@y.de (LV2) at 20 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 29627: Speicher Login erforderlich: 1 (LV2) at 19 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["wr_solaredge.solaredgeall","192.168.99.72","1","none","none","none","0","0","0","0"]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: SolarEdge: Update completed successfully
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: ValueStore: Saving InverterState(counter=21040658.0, currents=[1.8, 1.69, 1.73], power=-1075.4)
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: SolarEdge: slave=1: power=10754*10^-1, energy=21040658*10^0, currents=[180, 169, 173] * 10^-2
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.payload: [180, 169, 173, 65534]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0xb4 0x0 0xa9 0x0 0xad 0xff 0xfe
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0xb4 0x0 0xa9 0x0 0xad 0xff 0xfe
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.payload: [b'\x01A', b'\x0e\x12']
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.payload: [321, 3602, 0]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x1 0x41 0xe 0x12 0x0 0x0
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x1 0x41 0xe 0x12 0x0 0x0
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.payload: [10754, 65535]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x2a 0x2 0xff 0xff
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x2a 0x2 0xff 0xff
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: SolarEdge: Beginning update
2022-02-25 09:13:32: PID: 5874: legacy run server: Received command ["wr_solaredge.solaredgeall","192.168.99.72","1","none","none","none","0","0","0","0"]
2022-02-25 09:13:31: PID: 29476: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Master: Standard+ (LP 1) mit RFID-Scanner, konfiguriert in Modus 2 (ca. 10 Nutzer)
Ladepunkt: Standard+ (LP 2)
SolarEdge Wechselrichter
Tesla Powerwall (konfiguriert als Batteriespeicher + EVU)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von LutzB »

Wir nähern uns der Lösung... ;)
Bitte nochmal updaten.
Hammer-BS
Beiträge: 23
Registriert: Mi Okt 28, 2020 7:57 pm

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von Hammer-BS »

Mit Version 1.9.257 (2022-02-25 09:47:39 +0100 [dadf0f15] ):

Code: Alles auswählen

Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 10:02:27: PID: 13275: Überschuss -161; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-25 10:02:27: PID: 13275: uberschuss -161 wattbezug 21 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -586 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -161 schaltschwelle 230 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 10:02:27: PID: 13275: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:26: PID: 13275: lla3 0	llv3 232.8	llas13 0 llas23  soclp1 3 soclp2 3 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:25: PID: 13275: lla2 0	llv2 232.3	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 547 wattbezug 21 uberschuss -161 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:25: PID: 13275: lla1 0	llv1 232.8	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:25: PID: 13275: pv1watt -586 pv2watt  pvwatt -586 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:25: PID: 13275: speicherleistung 60 speichersoc 40 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 10:02:25: PID: 13685: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["bezug_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: ValueStore: Saving CounterState(frequency=50, imported=2092528.2318428275, power=21, currents=[2.6635, 1.649, 3.099], powers=[62, -51, 10], power_factors=[0, 0, 0], exported=17549337.000505816, voltages=[232.69, 232.39000000000001, 232.84])
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: root: Get-Response: [{"id":0,"location":"site","type":"synchrometerX","cts":[true,true,true,false],"inverted":[false,false,false,false],"connection":{"short_id":"1152100-13-H--JBL19231G3H117","device_serial":"JBL19246Y3C068synchrometerX","https_conf":{}},"Cached_readings":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.576869519+02:00","instant_power":21,"instant_reactive_power":-1271,"instant_apparent_power":1271.1734736061794,"frequency":0,"energy_exported":17549337.000505816,"energy_imported":2092528.2318428275,"instant_average_voltage":402.9442998728236,"instant_average_current":0,"i_a_current":2.6635,"i_b_current":1.649,"i_c_current":3.099,"last_phase_voltage_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.576970264+02:00","v_l1n":232.69,"v_l2n":232.39000000000001,"v_l3n":232.84,"last_phase_power_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.576869519+02:00","real_power_a":62,"real_power_b":-51,"real_power_c":10,"reactive_power_a":-342,"reactive_power_b":-308,"reactive_power_c":-621,"last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","serial_number":"JBL19246Y3C068","timeout":1500000000,"instant_total_current":0}}]
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/meters/site HTTP/1.1" 200 1115
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: root: Get-Response: {"site":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.576869519+02:00","instant_power":21,"instant_reactive_power":-1271,"instant_apparent_power":1271.1734736061794,"frequency":0,"energy_exported":17549337.000505816,"energy_imported":2092528.2318428275,"instant_average_voltage":402.9442998728236,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"battery":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.540233973+02:00","instant_power":-110,"instant_reactive_power":0,"instant_apparent_power":110,"frequency":49.92,"energy_exported":4240960,"energy_imported":4875400,"instant_average_voltage":232.8,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"load":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.540233973+02:00","instant_power":509.5,"instant_reactive_power":-560.75,"instant_apparent_power":757.6482115731549,"frequency":0,"energy_exported":0,"energy_imported":10357937.535027044,"instant_average_voltage":402.9442998728236,"instant_average_current":1.2644427534048932,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"instant_total_current":1.2644427534048932},"solar":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:25.605523089+02:00","instant_power":598,"instant_reactive_power":718,"instant_apparent_power":934.4131848384847,"frequency":0,"energy_exported":26493475.57302039,"energy_imported":44289.2693303587,"instant_average_voltage":402.9385263701317,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0}}
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/meters/aggregates HTTP/1.1" 200 None
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: Powerwall: Firmware: 22.1.1 b0ec2432
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: root: Get-Response: {"din":"1152100-13-H--JBL19231G3H117","start_time":"2022-02-24 02:47:53 +0800","up_time_seconds":"32h14m31.748100302s","is_new":false,"version":"22.1.1 b0ec2432","git_hash":"b0ec24329c08e44c2acc564b2c4a50e47181c024","commission_count":3,"device_type":"teg","sync_type":"v2.1","leader":"","followers":null,"cellular_disabled":false}
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/status HTTP/1.1" 200 265
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): 192.168.99.71:443
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: Powerwall: Beginning update
2022-02-25 10:02:25: PID: 20152: legacy run server: Received command ["bezug_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 10:02:24: PID: 13275: Calling SoC-Module <modules/soc_volvo/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-25 10:02:23: PID: 13426: BattLeistung: 60 (LV1) at 31 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:23: PID: 13426: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["speicher_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: ValueStore: Saving BatState(soc=40.77389546635865, imported=4875400, power=60, exported=4240960)
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: root: Get-Response: {"percentage":40.77389546635865}
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/system_status/soe HTTP/1.1" 200 32
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: root: Get-Response: {"site":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:22.963166487+02:00","instant_power":-7,"instant_reactive_power":-1277,"instant_apparent_power":1277.01918544711,"frequency":0,"energy_exported":17549336.996764064,"energy_imported":2092528.2318428275,"instant_average_voltage":402.9731673862831,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"battery":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:22.925061139+02:00","instant_power":-60,"instant_reactive_power":-10,"instant_apparent_power":60.8276253029822,"frequency":49.919,"energy_exported":4240960,"energy_imported":4875400,"instant_average_voltage":232.8,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"load":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:22.925061139+02:00","instant_power":529,"instant_reactive_power":-567.5,"instant_apparent_power":775.8203722512061,"frequency":0,"energy_exported":0,"energy_imported":10357937.206873706,"instant_average_voltage":402.9731673862831,"instant_average_current":1.3127424920898263,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"instant_total_current":1.3127424920898263},"solar":{"last_communication_time":"2022-02-25T11:02:22.992856505+02:00","instant_power":591,"instant_reactive_power":707,"instant_apparent_power":921.4825011903373,"frequency":0,"energy_exported":26493475.2411253,"energy_imported":44289.2693303587,"instant_average_voltage":402.9731673862831,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0}}
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://192.168.99.71:443 "GET /api/meters/aggregates HTTP/1.1" 200 None
2022-02-25 10:02:23: PID: 20152: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): 192.168.99.71:443
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: Powerwall: Beginning update
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: legacy run server: Received command ["speicher_powerwall.powerwall","192.168.99.71","x@y.de","12345"]
2022-02-25 10:02:22: PID: 13426: Speicher IP: 192.168.99.71 (LV2) at 22 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:22: PID: 13426: Speicher Passwort: 12345 (LV2) at 21 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:22: PID: 13426: Speicher User: x@y.de (LV2) at 20 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:22: PID: 13426: Speicher Login erforderlich: 1 (LV2) at 19 main modules/speicher_powerwall/main.sh
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["wr_solaredge.solaredgeall","192.168.99.72","1","none","none","none","0","0","0","0"]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: SolarEdge: Update completed successfully
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: ValueStore: Saving InverterState(counter=21041210.0, currents=[1.48, 1.4000000000000001, 1.41], power=-586.5)
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: SolarEdge: slave=1: power=5865*10^-1, energy=21041210*10^0, currents=[148, 140, 141] * 10^-2
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.payload: [148, 140, 141, 65534]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x94 0x0 0x8c 0x0 0x8d 0xff 0xfe
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x94 0x0 0x8c 0x0 0x8d 0xff 0xfe
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.payload: [b'\x01A', b'\x10:']
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.payload: [321, 4154, 0]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x1 0x41 0x10 0x3a 0x0 0x0
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x1 0x41 0x10 0x3a 0x0 0x0
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.payload: [5865, 65535]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x16 0xe9 0xff 0xff
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x16 0xe9 0xff 0xff
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: SolarEdge: Beginning update
2022-02-25 10:02:22: PID: 20152: legacy run server: Received command ["wr_solaredge.solaredgeall","192.168.99.72","1","none","none","none","0","0","0","0"]
2022-02-25 10:02:21: PID: 13275: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Master: Standard+ (LP 1) mit RFID-Scanner, konfiguriert in Modus 2 (ca. 10 Nutzer)
Ladepunkt: Standard+ (LP 2)
SolarEdge Wechselrichter
Tesla Powerwall (konfiguriert als Batteriespeicher + EVU)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von LutzB »

Sieht doch jetzt gut aus. Die zusätzlichen Infos kommen mit rein und sollten demnach auch im Status erscheinen.
Hammer-BS
Beiträge: 23
Registriert: Mi Okt 28, 2020 7:57 pm

Re: Tesla Powerwall in Nightly

Beitrag von Hammer-BS »

Super - jetzt werden auch die Phasenströme angezeigt.
Da wird das EVU-Modul ja theoretisch doch nicht benötigt. ;)

Besten Dank für den schnellen Fix!
Master: Standard+ (LP 1) mit RFID-Scanner, konfiguriert in Modus 2 (ca. 10 Nutzer)
Ladepunkt: Standard+ (LP 2)
SolarEdge Wechselrichter
Tesla Powerwall (konfiguriert als Batteriespeicher + EVU)
Antworten