Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
DoMM
Beiträge: 20
Registriert: Di Okt 26, 2021 7:07 pm

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von DoMM »

HSC hat geschrieben: Do Nov 18, 2021 6:58 pm 👍
Was ist das für ein induktiver Verbraucher?
VG
Zum Testen der Klingeltrafo :P Der Shelly zeigt da einen negativen Wert an…
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von HSC »

🙈
realpoldi
Beiträge: 5
Registriert: Sa Jan 29, 2022 11:12 am

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von realpoldi »

Hi zusammen,
ich habe heut einen Shelly Plus 1 PM als PV Modulzähler installiert.
allerdings, das habe ich schon rausgefunden hat dieser eine andere Status abfrage.

Was muss ich hier für die json abfrage einstellen ?

Kann mich da jemand unterstützen ?

THX
Thomas
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von derNeueDet »

Theoretisch ja,

Was liefert dein Shelly Plus, wenn du ihn wie folgt aufrufst?

http://IPDesShelly/rpc/Shelly.GetStatus
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von okaegi »

Ist bereits bekannt und gefixt.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2066
Du musst noch warten bis das der pr in der nightly ist.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
realpoldi
Beiträge: 5
Registriert: Sa Jan 29, 2022 11:12 am

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von realpoldi »

Okay, Danke euch.
realpoldi
Beiträge: 5
Registriert: Sa Jan 29, 2022 11:12 am

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von realpoldi »

Der Vollständigkeit halber
Der Vollständigkeit halber
Unbenannt.PNG (10.09 KiB) 1810 mal betrachtet
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von derNeueDet »

So lange der PR noch nicht eingespielt ist, kannst du es im JSON PV Modul versuchen

WR URL: http://IPDesShelly/rpc/Shelly.getStatus
Abfrage für Watt: ."switch:0".apower
Abfrage für Wh leer lassen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von okaegi »

Gefühlsmässig braucht es da noch ein * -1
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul

Beitrag von derNeueDet »

Kann sein, aber die alten Shellys haben das im JSON Modul nicht gebraucht.


https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul

Falls also Vorzeichen falsch ist, dann bei

Abfrage für Watt: ."switch:0".apower*-1

eintragen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten