Servus,
openWB Version 1.700RC1Beta
openWB Variante? Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS? Ehm,.....?
Browser Cache gelöscht? Yup
Welches Theme? Standard in Grau
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower
Welches EVU Modul? SMA Homemanager 2.0
Welches Speichermodul? Kein Speicher
Welches Auto wird geladen? Tesla MS 70
irgend wie funktioniert die Ladung "NUR PV" nicht. Ständig stoppt die Ladung wenn ich den "Nur PV" Button betätige. Das Laden wird nach wenigen Sekunden gestartet und gleich wieder gestoppt. Es ist im System ein PV-Überschuss von mind. 1200 eingestellt, mind. 6A Leistung. Die PV Anlage liefert ordentlich Leistung > 4KW, trotzdem klappt's nicht.
Es ist ein SMA Homemanager und ein SMA WR per Modbus integriert. Die PV Leistungen sowie Überschuss werden korrekt angezeigt.
Wenn ich Min+PV Betätige, wird nur der von mir eingestellte mindest. Wert von 7 A geladen, der Überschuss wird in das Netz eingespeist.
Was mir aufgefallen ist, das der IST Wer negativ ist, d.h. -2869 W / 14 A , anbei ein Bild. Der Status auf dem Bild ist der "Sofort-Laden" Button aktiviert, mit. mind. 14A Ladestrom-
Jemand einen Tip für mich?
Sers der Maxi.
NUR PV Laden funktioniert nicht
-
- Beiträge: 40
- Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm
NUR PV Laden funktioniert nicht
- Dateianhänge
-
- B031A48D-1516-4BF8-B12F-B16B85809528.jpeg
- (2.41 MiB) 555-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Maximusquo am Fr Feb 07, 2020 12:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8649
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 40
- Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm
-
- Site Admin
- Beiträge: 8649
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
Welcher Ladeleistungszähler?
Vermutlich "Falschrum" angeschlossen.
Vermutlich "Falschrum" angeschlossen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 40
- Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
Den Ladeleistungszähler habe ich aus deinem Shop erworben. Kann der Flasche Anschluss die Ursache für das nicht funktionieren der "NUR PV" heran gezogen werden?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8649
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
Ja
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
mir ist dazu heute auch was aufgefallen...
habe heute den max. SoC bei nur PV erreicht, openWB hat aber nicht abgeschalten?! nach manuellen abschalten, habe ich nach einiger Zeit wieder auf nur PV geschalten, openWB hat nach der Einschaltverzögerung wieder zu laden begonnen, obwohl bereits max. SoC erreicht war!?
habe heute den max. SoC bei nur PV erreicht, openWB hat aber nicht abgeschalten?! nach manuellen abschalten, habe ich nach einiger Zeit wieder auf nur PV geschalten, openWB hat nach der Einschaltverzögerung wieder zu laden begonnen, obwohl bereits max. SoC erreicht war!?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
-
- Beiträge: 40
- Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
Servus,
habe den SDM630 in der Stromrichtung falsch angeschlossen, quasi von hinten statt von vorne .
Habe heute morgen auf nur PV geschaltet und er Regelt so wie es sein sollte.
Dank für den Hinweis Kevin.
Sers der Maxi
habe den SDM630 in der Stromrichtung falsch angeschlossen, quasi von hinten statt von vorne .
Habe heute morgen auf nur PV geschaltet und er Regelt so wie es sein sollte.
Dank für den Hinweis Kevin.
Sers der Maxi